教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

体育场网架安装方案 - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-09-04
导读: 26 5.6 安装焊接 5.6.1 本工程现场安装焊接为二个部分 1 部分球节点(杆件与空心球)装配焊接; 2 球支座与建筑结构支承面安装焊接; 5.6.2 焊接方法 1 采用手工电弧焊(焊条),采用直流焊机,焊接时雨天禁止施焊

26

5.6 安装焊接

5.6.1 本工程现场安装焊接为二个部分 1 部分球节点(杆件与空心球)装配焊接; 2 球支座与建筑结构支承面安装焊接; 5.6.2 焊接方法

1 采用手工电弧焊(焊条),采用直流焊机,焊接时雨天禁止施焊; 2 部分球节点(球杆焊接)装配焊接

① 球杆焊接必须分两层进行,待第一层封底焊全部焊完后,再焊第二层,严禁一次焊接成型;

② 从钢管底部中心线左边20~30mm处引弧,向右焊接,逐步完成仰焊、主焊、爬坡焊、平焊等焊接位置。焊接运条到圆管上侧中心线后,继续向前焊20~30mm处收弧。焊接完成半圆后,重新从钢管底部中心线右边20~30mm处反向起弧,向左焊接,与上述工艺相同,到顶部中心线后继续向前焊接,填满弧坑,焊缝搭接平稳;

3 球支座与建筑结构支承面安装焊接 四面围焊,焊缝由封底焊+填充焊+盖面焊成型,其中填充焊采用多层多道焊接,每层焊缝厚度不大于6mm;

5.6.3 焊接材料 E5016焊条; 5.7 支架搭设

5.7.1 搭设规范

1 满堂支架作为网架拼装成型的承立架和操作平台,采用直径为48mm钢管搭设,

27

立杆基本要求:操作平台纵横立杆间距均不大于1800mm,步距不大于1800mm,立杆应通过垫木或可调底座座落于地面,具体参数必须经力学计算后确定;

2 满堂支架搭设高度

① 非活动满堂支架搭设高度不应大于20米; ② 满堂支架高厚比不大于2.5; 3 满堂支架的刚度、强度和稳定性措施

① 满堂支架的整体稳定性应由水平支撑及垂直支撑来保证;

a 水平剪刀撑:其两端与中间每相隔4排立杆,从顶层开始向下每二步设置一道水平剪刀撑;

b 垂直剪刀撑:四边与中间每隔四排立杆,应设置一道纵向(网架拼装方向)剪刀撑,由底至顶连续设置;

c 连墙件:E、F区脚手架两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。设置连墙件时应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。其他部位满堂脚手架应每隔4m设置与柱的连墙件。

② 支架作业面层

a作业面层标高应低于下弦节点交汇中心500mm,便于设置调节标高用的千斤顶,面层纵向钢管间距不大于300mm,支承横管的荷载由斜撑杆传递予立杆,面层满铺脚手板;

b 下弦节点支承可采用专用木垫板,节点支承荷载必要时可增设加强杆。 4 下弦球节点卸荷 应从中央逐圈向外分批进行,每圈下降速度必须一致,应避免个别支座集中受力。

5.7.2 支架计算 1、参数信息

材料 钢管采用 直径48mm 壁厚2.8mm 截面积398mm2 重量31.2N/mm2 Ix=101929mm4 Wx=4247mm3 ix=16.01mm E=206000N/mm2 脚手架采用 步距 1.8m横纵间距采用0.9m×0.9m 采用旋转扣件式 14.4N/个,钢管允许应力 205N/mm2 脚手架板 0.35KN/m2(JGJ130-2011查表4.2.1-1)

28

脚手板最大挠度允许 l/150 与 10mm (JGJ130-2011表5.1.8) 1.荷载:

1)纵向横向水平杆挠度变形 永久+施工 地基承载力 a.永久+施工

b. 永久+0.9(施工+风)

立杆稳定 a.永久+可变

b.永久+0.9(可变+风)

2)荷载

网架自重 1.24KN/m2 风荷载Wk??z?z?s?0

2??3.0KN/m0 其中 按重现期 n=10 计算 ?0?3.0KN/m2

??地面粗糙度为B类h=25.416m(查荷载规范GB5009-2001用插值法表7.2.1 )?z=1.7 ? (按荷载规范GB5009-2001表4.2.6中计算)

s?stw脚手架视为桁架取值. 此时?s为?stw( 查荷载规范GB5009-2001 表7.3.1

32项) ?stw1.2An1-?n ?st???s ?? ??stA1-? A=1.62 An=1.8×48=0.0864 ?=0.064

(?s按荷载规范GB5009-2001表7.3.1中的36项)

???0d2?1.7?3.0?0.482?0.0019?0.002

H/d=1800/48.3=37.3>25

?s=1.2

?st???s?0.064?1.2?0.768

?stw1-?n 由于?=1 则?stw=?s=0.768 ??st1-?又 ?z?1 所以 Wk=1×0.768×3×1.7=0.39 KN/m2 3.计算

1)立杆稳定性验算

不组合风荷载N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4ΣNQk 其中NG1k为脚手架自重轴向力标准值H=18

29

(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011表A.0.2)取 3.31KN/m 则 NG1k=18×3.31+1.8×11×3.31=1.25KN NG2k为构配件产生轴向力标准值 A.网架自重 1.24×0.81=1KN

B.脚手架自重(JGJ130-2011查表4.2.1 0) 计算单元为 0.81m2

则脚手架0.81×0.35=0.28KN

C.旋转扣件自重 14.6N/个×11个=0.16KN NQK=2×0.81=1.62KN

所以N=1.2×(1.25+1+0.28+0.16)=5.46KN

由公式

N?f(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011表?A5.2.6)

N=5.46 KN A=398mm2 ?取值(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ130-2011表A.0.6) ??l0 又 l0=kuh k=1.155 h=1.8 u=2.505 i所以 l0=5.19 i=15.9 ??282

(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011表5.2.6)

??7320?0.092 (A.06.注.1) x2 4.主杆长细比验算: 根据表5.3.4查的,K=1

??244?250

N5.46?103则??149?f?205N/mm2 ?A0.092?398组合风荷载:

N?1.2(NG1K?NG2K)?0.9?1.4?NQK?5.16KN 由5.16组合风荷载

NMW??f ?AW其中?=0.092,A=398

30

…… 此处隐藏:793字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
体育场网架安装方案 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436016.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)