导读: 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 定值区号 电流Ⅰ段定值(高压侧速断) 电流Ⅱ段定值(高压侧过流) 电流Ⅲ段定值 过负荷电流 反时限过流基数 高压侧零序

0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 定值区号 电流Ⅰ段定值(高压侧速断) 电流Ⅱ段定值(高压侧过流) 电流Ⅲ段定值 过负荷电流 反时限过流基数 高压侧零序电流 低压侧零序Ⅰ段值 低压侧零序Ⅱ段值 低压侧零序Ⅲ段值 低压侧零序反时限基数 低电压保护定值 过电压保护定值 电流Ⅰ段时间 电流Ⅱ段时间 电流Ⅲ段时间 过负荷时间 过流反时限倍数 高压侧零序电流时间值 低压侧零序Ⅰ段时间值 低压侧零序Ⅱ段时间值 低压侧零序Ⅲ段时间值 低压侧零序反时倍数 低电压保护时间 过电压保护时间 控制字 一次侧变比(A/A) 一次侧变比 F-C闭锁电流 SEG I1 I2 I3 IFH IP IOH IO1 I02 I03 IOLP UDY UGY T1 T2 T3 TFH TP TOH T01 T02 T03 T0LP TDY TGY KG1 CT PT IFC 136.5A 17 A 退出 4.3 A 退出 23 A(一次值) 退出 退出 退出 5 A 退出 退出 0S 0.5S 退出 9S 退出 0 S 退出 退出 退出 0.5 退出 退出 等整 50/5 60 退出

KG1含义 位 D0 D1 D2 D3 D4 D5

保护名称 电流Ⅰ段(高压侧速断) 电流Ⅱ段(高压侧过流) 电流Ⅲ段 过负荷 过负荷跳闸或信号 过流反时限 置1投入 置0退出 1 1 0 1 0 0 36

D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 高压侧零序 高压侧零序投跳闸或信号 低压侧零序Ⅰ段 低压侧零序Ⅱ段 低压侧零序Ⅲ段 低压侧另序反时限 F-C闭锁 低电压 过电压 开入量21、22投1为脉冲量,投0为遥信量 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0