6kV电动机保护定值整定计算(3)
Idz?j= Kk*Kqd*Ie/ n=1.4*7*296/80=36 (A) 2)比率差动电流:
考虑差动灵敏度及匝间短路:
Idz?j= Kk* Ie/ ne=0.5*296/80=1.85≈2.00(A) 3)比率制动系数整定为:0.5 4)拐点电流:IG= IN=3.7A
2、电流速断保护:按躲过电动机起动电流整定: Idz?j= Kk*(Kqd*Ie/ ne)=1.4*7*296/80=36.3≈36(A) 其中:KK:可靠系数取:1.4 Kqd:电动机起动电流倍数选:7 ne:电流互感器变比:400/5=80 速断整定时间: T= 0.00S 3、接地保护(投跳闸)
零序电流取经验值一次电流 Idz=23A T=0S 吸风机不装设低电压保护
吸风机定值表
序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
定值名称 定值区号 差动速断电流 差动电流门槛值 制动电流拐点值 比列制动系数 电流Ⅰ段定值 电流Ⅱ段定值 过负荷定值 零序电流定值 零序电压报警定值 低电压定值 过电压定值 定值符号 SEG ISD ICD IE KCD I1 I2 IFH I0 U0 UDY UGY 11
定值 36A 2 A 3.7 A 0.5 36 A 退出 退出 一次值23 A 退出 退出 退出 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KG1含义 位 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 电流Ⅰ段(速断)时间 电流Ⅱ段时间 过负荷时间 零序电流时间 零序电压报警时间 低电压时间 过电压时间 控制字 一次CT变比(A/A) 一次PT变比 保护名称 差动速断 比例差动 CT断线投入 CT断线闭锁差动 电流Ⅰ段(速断)投入 电流Ⅱ段投入 过负荷保护投入 过负荷保护投跳闸或信号 零序电流保护投入 零序保护投跳闸或信号 零序电压报警投入 低电压保护投入 开入量21、22为脉冲电度或遥信 T1 T2 TFH TI0 TU0 TDY TGY KG1 CT(A/A) PT 置1投入 置0退出 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 退出 退出 0 退出 退出 退出 见下表 400/5 6/0.1 循环水泵
额定功率:Pe=1250kW,回路额定电流:Ie= 148.6A,
CT变比:ne=200/5=40,另序CT变比:150/5,IN=148.6/40=3. 72A 保护型号:WPD-240D 1、 正序保护:
按躲过电动机起动电流整定:
1) I S1=(KK/KR) =(1.15/0.9) IN≈1.25 IN ≈4.65A
12
2) 时限跳闸电流≧2 IS1即≧9.3A 3) 反时限K1值时间常数
设自起动倍数为8 IN,循环泵起动时间为10S,则K1值使用的倍数:
I= KK*8 IN=1.1*8 IN=8.8 IN=(8.8/1.25) IS1=7 IS1
其中KK为可靠系数。用反时限公式计算t=10s,而I/ IS1=7的K1值为: 2.86
4)电流速断:I≧KK*8 IN=1.2*8* IS1/1.25=8 IS1=37. 2 A 2、负序保护
设正常运行时的负序不平衡电流Ibp2=0.1 IN
1)IS2=(KK/KR)Ibp2=(1.3/0.9) Ibp2=0.15 IN=0. 56A 2)反时限跳闸电流≧2 IS2≧1.12 A 3)K2根据厂家建议取为0.5
4)速断值根据厂家建议取≧8 IS2(带0.15S秒延时)取4.48A 3、零序
零序电流按躲过相间短路时零序CT的不平衡电流整定:零序电流取一次电流 Idz=23A T=0S 4、过负荷(过热)保护:
根据过负荷判据: t=t1/{[K1(I1/Is)2+K2(I2/Is)2]-1}
其中: t:保护动作时间(S) t1:发热时间常数
I1:电动机运行电流的正序分量(A)
13
I2: 电动机运行电流的负序分量(A)
Is:电动机实际二次额定电流
K1:正序电流发热系数 启动时K1 =0.5,正常运行时K1 =1 ,K2=6 热告警系数 取0.80
根据开式循环泵启动时间 T=10S 取t1=310 S 5、低电压保护
根据电动机自启动的条件整定: Udz=Umin/Kk* Kf
Umin:保证电动机自起动时,母线的允许最低电压一般为(0.65~0.7)Ue
Kk:可靠系数,取1.2 Kf:返回系数,取1.2
Udz= Umin/Kk* Kf=65%Ue/ Kk* Kf=65%*100/1.2*1.2=45(V) 允许电机自起动整定时间 T=10.0 低电压保护动作时间9秒。
定值表
序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
定值名称 定值区号 实际额定电流 过流Ⅰ段定值 过流Ⅱ段定值 过负荷定值 正序速断电流 负序速断电流 正序反时电流倍数 负序反时电流倍数 零序电流定值 FC闭锁电流 低电压定值 过电压定值 过流Ⅰ段时间 定值符号 SEG IS I1 I2 IFH I11 I21 IS1 IS2 I0 IFC UDY UGY T1 14
定值 3.72A 退出 退出 退出 37.2 A 4.48 A 4.65 A 0.56 A 23A一次值 退出 45 V 退出 退出 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 位 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 过流Ⅱ段时间 过负荷时间 正序速断时间 负序速断时间 正序反时时间常数 负序反时时间常数 零序电流时间 低电压时间 过电压时间 启动时间过长定值 发热时间常数 发热告警幅度 控制字 一次CT变比(A/A) 一次PT变比 保护名称 正序速断 负序速断 零序电流 正序反时 负序反时 过热保护 F-C闭锁 T2 TFH T11 T21 K1 K2 T0 TDY TGY TQD KA TEM KG1 CT1 PT1 置1投入 置0退出 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 退出 退出 0S 0.15 S 2.86 0.5 0S 9 S 退出 60S 310 80 等整 200/5 6/0.1 KG1含义 零序电流方向 电流Ⅰ段 电流Ⅱ段 过负荷 过负荷投跳闸 低电压 过电压 开入量21、22投1为脉冲量,投0为遥信量 凝结水泵
额定功率:Pe=430kW,回路额定电流:Ie= 49.9A,
CT变比:ne=75/5=15,另序CT变比:150/5, IN=49.9/15=3. 33A 保护型号:WPD-240D
15
…… 此处隐藏:998字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介