ABB ACS800变频器的调试问题
ABB ACS800变频器的调试问题
名词解释:
CDP312R:控制盘(即面板);Modbus:
ACT:实际信号显示模式;PAR:参数模式;FUNC:功能模式;DRIVE:传动选择模式; LOC/REMOTE:键盘/外部控制(近程、本地/远程控制或面板/端子控制);RESET:故障复位;REF:给定设置功能; 5、参数的设置:
ACC800和ACS800变频器主钩参数设置
一、主钩控制原理图
DI1 R+ DI2 DI5 DI3 R-- DI4 RO1 DI6 +24V RO3 制动电阻 抱闸 故障 M 3~ 二、主钩参数的设置步骤:
如果要将频率换算为速度值,可以使用下面的公式: 速度(rpm)=频率(HZ)×120╱极对数
极对数=1,2,3,?
级数=2,4,6,?
1、按FUNC→△▽(选择语言)→ENTER(确认); 2、按FUNC→进入电机参数设置; 3、按ENTER进行下一步设置;
4、参数设置过程:按PAR→△▲▽▼(进入需要设置的参数组名)→△▽(进入到参数组内的参数)→ENTER(激活所设置的新值)→△▽(慢速改变数字或文字)或△▲▽▼(快速改变数字或文字)→ENTER(确认新参数)
如果有编码器卡,则设定98.1= NTAC(通讯起作用。模块类型: NTAC 模块。连接接口:光纤 DDCS 连接)
= NO(通讯无效)
= RTAC-SLOT1(通讯有效。模块类型: RTAC 模块。连接接口:
ACS 800的插槽1)
= RTAC-SLOT2(通讯有效。模块类型: RTAC 模块。连接接口:
ACS 800的插槽2。)
= RTAC-DDCS(通讯有效。模块类型: RTAC 模块。连接接口:可选 I/O 模块适配器(AIMA),该适配器通过一个 光纤 DDCS 连接与ACS 800 进行通讯。)
启动流程上电
上主电启动数据的输入
选择应用宏
按PAR键
1 L -> 0.0% 0 99 START-UP DATA 2 APPLICATION MACRO CRANE
按ENTER,参数两边出现方括号。按△和▽键滚动选 择。按ENTER 确认选项。
99 START-UP DATA 2 APPLICATION MACRO [CRANE]
选择电机控制模式。DTC模式适用于多数情况下。
1 L -> 0.0% 0 99 START-UP DATA 4 MOTOR CTRL MODE [DTC]
99.1=ENGLISH(语言:英语); 99.2=CRANE(应用宏,起升设定); 99.3= NO(不恢复出厂值);YES(恢复出厂值); 99.4= DTC:(电机控制模式,起升机使用直接转矩控制); 99.5=额定电压; 99.6=额定电流; 99.7=额定频率; 99.8=额定转速; 99.9=额定功率;
电机参数输入完成后会有警告标志出现,这表明电机参数已被设定,而ACC800准备启动电机辩识(ID励磁或ID Run)。
1 L -> 0.0% 0 STANDARD DRIVE ** WARNING ** ID MAGN REQ
按PAR键转入下一个参数99.10 Motor ID Run。
Motor ID Run 99.10
1 L -> 0.0% 0 99 START-UP DATA 10 MOTOR ID RUN [ID MAGN]
对于要求不高的水平移动地传动,选项ID MAGN就足够了。流程的下一步是进行选项ID.MAGN的Motor ID Run。电机辩识励磁运行代替了Motor ID Run。对于ACC800提升机,应选用Motor ID Run。 99.10= ID MAGN(系统静止型自学习,测量电机线间电阻,电机不旋转);STANDARD(系统脱轴旋转型自学
习即ID RUN,也可以选择ID MAGN或者选择REDUCED不脱轴旋转型行自学习);大约需要10s~60s,进行ID RUN时,变频器应处于LOCAL模式,且电机应保证正传。 按下◇键,启动ID RUN,大约需要1min ○
10.1=INTERNAL ACK(制动应达); 10.2=NOT SEL; 10.3=NOT SEL;
10.4=DI6(快速停车); 10.8=EXT DI1.1(加速); 10.9=EXT DI.2(加速); 10.10=EXT DI1.3(加速);
10.16=NOT SEL(故障复位由面板执行),=DI5(故障复位由DI5执行); 14.1=BRAKE LIFT(用于控制抱闸); 14.2=WATCHDOG-N;
14.3= FAULT-N(故障输出) 20.1=负额定转速值; 20.2=正额定转速值;
20.3=电机额定电流值150%-200%; 20.4=电机额定转矩值的150%-300%; 20.6=OFF; 20.7=OFF;
21.1=CNST DC MAGN
21.2=≥100—200ms(电机功率<10KW时)
≥200—1000ms(电机功率10—200KW时) ≥1000—2000ms(电机功率200—1000KW时)
即电机的额定功率KW乘以4可得出该参数的近似值,单位为ms。 23.1=0.0~15~200s 23.2=0.01~0.5s~32s
23.3=0.0~9999.8ms(只有在使用脉冲编码器时才推荐使用该参数) 23.4=0.0~100s(注意ID RUN后要设置为零) 23.6=YES,当自整定完成后,此参数自动变为NO。 24.1=3-5s(斜坡上升时间设定); 24.2=3-5s(斜坡下降时间设定);
27.1=ON:制动斩波器的控制有效。注意:确认制动斩波器和电阻器已安装,并且参数20.6=OFF; 27.2=制动电阻的保护功能(NO:不保护;WARNING:警告,保护有效; FAULT:保护有效,故障跳闸。) 27.3=制动电阻阻值;
27.4=300s; 27.5=(默认); 27.6=(默认); 28.1=ON;
30.10=FAULT(电机缺相时变频器保护动作);
30.11=FAULT(电机或电缆接地时变频器保护动作); 编码器参数:
只有当安装了一个脉冲编码器模块RTAC或NTAC(可选)并且激活了参数98.1的设置,该参数组才可见,其需要调整。
50.1=编码器的每转脉冲数; 50.2=A-B- 50.3=FAULT 50.5=True
60.1=False(可以在键盘控制和外部控制下运行) 62.1=True 62.2=100% 62.3=600ms 62.4=13s
63.1=NOT USED
63.2=FAST STOP 3(通过机械制动快速停车);
64.1=True(独立运行模式);False(现场总线模式); 64.6=0
64.10=STEP RADIO
64.13=10(一级速度给定) 64.14=25(二级速度给定) 64.15=50(三级速度给定) 64.16=100%(四级速度给定)
65.1=True(电机停在后电机磁场仍保持为“ON”)
65.2=3~60~180s(电机停止后电机励磁电流保持“ON”的时间) 67.1=2s~5s(制动施加时间) 67.2=2s 67.4=0.3s 67.5=4s
67.6=5%(不能设置为零) 67.7=200ms 67.8=0s
67.9=PAR67.10
67.10=100%,溜钩时增大(110%-250%) 69.1=电机额定转速
69.2=3s(正向加速时间) 69.3=3s(反向加速时间) 69.4=2s(正向减速时间) 69.5=2s(反向减速时间) 69.6=0.2s 69.7=1
74.1=起重机的额定载荷(杜绝了超载使用)
74.2=365×24小时(以小时为单位设计起重机的使用寿命) 98.1=?(激活与脉冲编码器模块的通讯) 三、注意事项
1、为了防止溜钩现象的发生,ACC800变频器有启动转矩给定(参数67.10)的功能,而通过实际系统的观察,这个转矩为正向转矩,因此在抱闸松开的瞬间,会向正向微微转动一下。即钩刚开始下降的瞬间,会微微的上升一下,这是正常现象。
2、如果用户使用的参数14.3=FAULT,而14.3初始化的值为FAULT-N,所以执行初始化后,控制柜会报故障,而无法正常上电,为了避免上述现象,可以先将继电器RO3的输出端子用短接线短接一下,系统在上电,将参数14.3修改成FAULT后,再将短接线拆除。 一、大小车控制原理图
DI1 R+ DI2 DI5 DI3 R-- DI4 RO1 DI6 +24V RO3 制动电阻 抱闸 故障 M 3~ 二、大小车参数的设置步骤:
加电
接通电源。控制盘首先显示控制盘的辩识数据…… 接着是传动单元的ID编号信息…
CDP312 PANEL Vx …… 此处隐藏:1878字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介