电动吊篮专项施工方案 - 图文(3)
工艺设计、试验大楼等2项(航天新长征电动汽车技术有限公司产业化基地建设项目) (五标段:总装车间辅楼) 电动吊篮专项施工方案
(5)提升机、安全锁及悬吊平台安装是否正确、连接是否可靠,连接螺栓有无松动或虚紧,连接处构件有无变形或开裂现象; (6)电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧;
(7)电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物;电缆线、安全大绳与结构角部接触处用废旧自行车轮胎做好防护。
通电后检查:
(1)闭合电箱内开关,电气系统通电。
(2)将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。
(3)将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提升机电机正反运转。
(4)将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转。
(5)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。
(6)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行程开关触头,同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。
(7)然后上下运动吊篮3-5次,每次的升高高度约为3米。最后再次检查各连接点的安装情况。
安装时的注意事项:
(1)吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查与吊臂连接处每根钢丝绳至少用3个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。 (2)在施工完毕后必须断开电源总开关。 1.11、 验收、交接:
安装调试完毕后,由总包单位组织监理单位、使用单位、产权单位进行联合验收,并填写《高处作业吊篮验收表》。验收合格后,使用单位与产权单位签署吊篮启用确认单,由相关人员签字后方可投入使用。 1.12、 移位:
- 10 -
工艺设计、试验大楼等2项(航天新长征电动汽车技术有限公司产业化基地建设项目) (五标段:总装车间辅楼) 电动吊篮专项施工方案
将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳和配重挪至相应部位,并相应移动吊篮篮体。 3、吊篮的拆除:
3.1、 吊篮拆卸技术交底内容:
3.1.1 拆除前应与甲方对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。 3.1.2 所有拆除人员必须带好安全帽、系牢安全带。 3.1.3 确认吊篮台数及编号。 3.1.4 严格按照拆卸流程进行拆除。
3.1.5 拆除整个过程轻拿轻放,并合理码放。 3.2、 吊篮拆卸流程 3.2.1 落篮
确认核实要拆卸吊篮的编号,拆掉重锤,在平台接近地面时,抽出安全钢丝绳(即副绳),把平台放置在平整坚实的地面上,防止平台位移、倾翻。 3.2.2 切断电源 3.2.3 退绳
退出工作钢丝绳(即主绳)时,应做到:退主绳时,至少两人以上操作; 如有钢丝绳变形、扭曲的要上下使劲,以防卡绳。 3.2.4 拆线
钢丝绳退完后,进行电缆线的拆卸。先拆下二次电箱和主电缆线的接口,然后拆主电缆线和吊箱控制箱的接口,两端拆完后,要第一时间把电源线拉到二次电箱所在层。
注意:拆线时要用对口工具,严禁生拉、硬拽电缆线。线要拉到相应层面,严禁向地面抛掷。 3.2.5 悬挂机构的拆卸
先把钢丝绳、安全绳拉到楼顶,然后松掉螺旋扣,拆卸各部位的连接螺丝,进行分体拆卸。注意:(1)钢丝绳要拽到楼顶,严禁向地面抛掷 (2)吊头螺栓、吊耳螺栓要复位 (3)操作时要科学分解,严禁暴力,砸、摔等野蛮行为,
- 11 -
工艺设计、试验大楼等2项(航天新长征电动汽车技术有限公司产业化基地建设项目) (五标段:总装车间辅楼) 电动吊篮专项施工方案
以防各部件损坏变形 ⑷各部件连接螺丝四位(螺杆、螺母、平垫、弹垫)一体妥善保存 ⑸调节杆和前后支架不分离 3.2.6 平台拆卸
先拆掉提升机和吊篮控制箱的连接线,然后拆掉限位器和限位板的连接线,再依次拆掉提升机、封头、篮节,最后拆篮底篮片的连接螺丝。注意:(1)拆线时要用对口工具,严禁硬拽 (2)三条电机螺栓复位 (3)各部位连接螺栓四位一体妥善保存
3.2.7 垂直运输及码放
垂直运输时,楼顶部分切勿遗漏。运至地面时要科学码放。平台部分科学码放需要注意:平面垂直运输挪动时,轻拿轻放 ;码放要相对科学、便于装车、不挡路、便于清点 3.2.8 清单填写装车
认真填写物资清单,和车辆一起核对确认数量。 3.3、 吊篮拆卸注意事项
3.3.1 钢丝绳、电缆线、安全绳要拉到楼顶或相应楼层,严禁向地面抛掷,60公分直径盘好,捆扎牢固。
3.3.2 退钢丝绳时,至少两人操作。 3.3.3 提升机、吊头、吊耳、螺栓要复位。
3.3.4 各部件拆卸要用配套工具,严禁生拉硬砸、猛拽等。 3.3.5 连接螺齐全,四位一体妥善保存。
3.3.6 整个拆除过程和运输码放过程,要轻拿轻放。 3.3.7 严格遵循拆除顺序。
3.3.8 认真填写清单和车辆核实、装车。 七、安全技术措施
1、 吊篮在使用过程中,严禁在二层以上上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁交叉作业。
2、 工作吊篮应有2名工人操作,以防突然停电时,工人可分别操作手动松机装置安全降至地面。
- 12 -
工艺设计、试验大楼等2项(航天新长征电动汽车技术有限公司产业化基地建设项目) (五标段:总装车间辅楼) 电动吊篮专项施工方案
3、 吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载。
4、 操作吊篮人员必须经过我公司专门培训、考试、发证。持证上岗,尤其在施工人员发生变动的情况下,必须通知我公司派人培训。
5、 上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运动及停在空中作业时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。
6、 五级(不含五级)以上大风不得使用吊篮,雨天严禁使用吊篮。 7、 吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮操作规程》进行施工。 8、 吊篮在每次开始使用前,必须认真检查后才可使用。
9、 吊篮发生故障后必须停止使用并通知专业人员,维修待检修合格后方可以继续使用。
10、 作业结束后,吊篮应与建筑物固定,并切断电源,锁好电气控制箱。 11、 在吊篮内的操作人员不准穿拖鞋或光脚;或者穿易打滑的鞋。
12、 吊篮平台内施焊,必须对钢丝绳、电缆进行适当的维护,并确保钢丝绳不会被焊渣灼伤。
13、 每天施工作业后,一定要及时清理平台上的建筑垃圾,确保平台的自重不再增加,并降至地面。
14、 严禁吊篮超载作业,吊篮的最大载荷不允许超过400kg(动荷载)。 14.1 吊篮只允许两位成年人同时施工作业(两人体重约160公斤)。 14.2 外墙用保温板每次最多可运送50片(约90公斤)。 14.3 外墙用砂浆、涂料每次最多可运送4桶(约120公斤)。
15、 钢丝绳存放时,必须成捆扎好。存放地点应干燥通风。钢丝绳不能有灯笼状散股、断丝、电焊灼伤、锈蚀、平扁变形,特别注意不能沾有油脂及油漆等。 16、 电缆线为三相五芯线缆,在使用和存放时,绝不允许被挂断或碾压,以防出现内断而导致电机缺相等故障。 < …… 此处隐藏:1961字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介