- NVO可变类型,最多2字节 - NVO可变类性,最多31字节 硬件输入网络变量 - nvoHwInput per Hardware Input 硬件输出网络变量 - nviHwOutput per Hardware Output - nvoHwOutput per Hardware Output 176 ■5 ■6 176 ■5 ■6 176 ■5 ■6 176 ■5 ■6 3.2.3 现场层:监测设备及执行机构

传感器及变送器

针对XXX项目的楼宇自控系统,需要对温度、湿度、压力、流量、浓度、液位等参数进行检测和控制,使之处于最佳的工作状态,以便用最少的材料及能源消耗,获得较好的预期效果;同时,也要对建筑内部关系到人身安全、设备与系统运行安全、环境与财产安全的因素与状态进行全面监视,及时发现危险源或险情,并采取有效的防范措施,保证建筑环境的质量与安全。在楼宇自控系统中,要实现各种预期的功能,数据采集的合理性和准确性至关重要。为此我们为本方案提供如下传感器及变送器的选型参考:

主要传感器类型及用途: 传感器类型 型号 TC-TE200系列 TC-TE500系列 描述 10,000 Ohm 热敏电阻 type 3;精度±0.2℃; 外形 主要用途 用于风道及水道温度的检 测。 用于室内、室外和风道的温 湿度检测。 用于空调系统温度传感器 TC-RH100系列 温湿度传感器 TC-RH200系列 TC-RH300系列 TC-ULP系列(超低压) TC-LP3系列(低压) 压力传感器 TC-RP系列(室内) TC-PGS系列(水道) TC-WP系列(液体压力) 湿度精度3%;电源:24 VAC/DC;跳线选择输出类型;10,000 Ohm 热敏电阻 type 3;精度±0.2℃;湿度:0~95%无结露 输出信号:4-20mA、0-10VDC;电源:24 AC/DC; 过滤器、室内、水道、以及冷 水机等压力的检测。 24

XXX智能楼宇控制系统

2540系列 插入式流量计 2541系列 2517系列 供电电压;5-24VDC 供电电流:最大1.5mA 输出信号:4-20mA、0-10VDC;电源:检测工作介质的瞬时流量和累计流量值。 检测风速,一般用于风道内 检测风速。 低温条件下用于保护 ,热交换器、表冷器以及液体工作管路为免过冷 或结冰 典型应用于连锁作用或断流 保护的场所。 气流变送器 TC-ESF-35-2 24 AC/DC;测量范围:0-8m/s 、0-16m/s ;工作温度:-10~60℃ 单刀双掷(低温开),温度设定范围:防冻开关 TC-FPT-3 TC-FPT-6 1~7.5℃,温度回差 2.5~3.5℃ / 4.5~5.5℃;敏感元件长度3米,感温极限80℃ 配35mm,59mm,90mm流向片;1/2 水流开关 WPS NPT,铜材质,最大压力1.6Mpa,介质温度0~80℃,开关SPDT 还包括其它各类传感器的选型,如占用传感器、照度传感器、浸水传感器以及无源无线传感器系列。

25

XXX智能楼宇控制系统

执行机构

根据本项目的设计需求和实际使用需求,本方案特选用以下控制精度高、系统兼容性好的执行器,为控制逻辑的执行提供可靠的硬件平台,使得整个系统的控制环节处于稳定运行状态,确保为用户提供舒适满意的人工环境。为此我们为本方案提供如下风阀及水阀的选型参考:

主要风阀类型及用途: 风阀执行器不带反带反馈类型 馈型号 型号 开关型风阀执行器(2~8N) D1-02 D1-04 D1-06 D1-08 开关型风阀执行器(10~30N) D1-10 D1-15 D1-20 D1-30 调节型风阀执行器(2~8N) D1-02-S D1-04-S D1-06-S D1-08-S D1-10-S D1-15-S D1-20-S D1-30-S 电源24VAC;比例调节,0-10VDC或4-20mA 控制信号;0-10VDC反馈信号;噪声≤46db;工作环境温度:-5~50℃ 电源24VAC;三位浮点控制;带反馈信号;噪声≤46db;工作环境温度:-5~50℃ 描述 电源24VAC;三位浮点控制;无反馈信号;噪声≤46db;工作环境温度:-5~50℃ 外形 主要用途 用于空调暖通系统 中的风阀控制 用于空调暖通系统 中的风门系统控制 用于空调暖通系统DM-02 DM-04 DM-06 DM-08 DM-10 中的风阀控制 电源24VAC;比例调节,0-10VDC或4-20mA 控制信号;0-10VDC反馈信号;噪声≤46db;工作环境温度:-5~50℃ 用于空调暖通系统调节型风阀执行器(10~30N) DM-15 DM-20 DM-30 中的风门系统控制

26

XXX智能楼宇控制系统

4. 系统调试

4.1 施工建议

经过我们技术团队多年来的经验积累和业内同行们的深入交流探讨,总结出确保楼宇自控系统的正常运行的基本条件为:科学严谨的前期设计,规范达标的施工条件,熟练稳定的调试服务,认真负责的运营部门,其中安装调试环节尤为重要,为确保XXX的顺利实施,特此提出安装施工建议:

? 负责该系统的安装施工单位,应首先确保施工平面图、楼控系统监控点表、CP箱接线

图、系统拓扑图及其他必要技术文件的时效性,即甲方已通过汇签或者盖章而认可的技术资料。通过这些才可以进入施工步骤,如有发现不一致,应当以监控点表为准,及时汇报商讨或修改调整。

? 楼宇自控系统的电气线路敷设应该严格按照国家规范设计的《电气装置安装工程施工

及验收规范》(GB50254------GB50257)进行施工,需特别说明:

(1) 设电缆应合理安排,不宜交叉,敷设时,应防止电缆之间及电线与其他硬物之间磨擦。

(2) 信号电缆线与强电电缆线交叉敷设应成直角,当平行敷设时,尽量分开并保持一定距离,以免相互干扰;

(3) 信号电缆线、电源线、网络线应分别穿管敷设,当在同一线槽内敷设时应用金属夹板分开;

(4) 导线在管内或线槽内不应有接头和扭接,导线的接头应在线盒内焊接,或用端子连接;

(5) 仪表盘内端子板两端的线路,均应按施工图纸标号,每一个接线端子最多允许接两根芯线,相同功能的导线颜色应保持一致;

(6) BAS控制盘与被监控对象应尽量靠近,两处间距尽可能短,以免信号减弱。

? BAS控制盘至现场监控点之间放线,应严格按照状态启停,电源、通讯四种功能要求,

在每根电缆线两端编号,如果条件允许,最好放线与接线由同一班组完成,这样接线差错能够尽量避免,同时由于CP箱内导线较多,在接线前,最好能再一次对线路进行复核、校对,确保施工安全和敷设布线达标。

? 系统设备安装前应熟悉自控设备安装的有关要求及相关技术文件,尤其像需要在设备

上打孔等等诸如此类原则性很强的设备,需着重指出:

(1) 流量计应尽可能装在一定长度的直管上,以确保流速平衡,上游应具有10倍

27

XXX智能楼宇控制系统

管径的直管,下游应具有5倍管径长度的直管;

(2) 风阀控制器上的开闭箭头方向应与风门开闭方向一致,风阀机械机构应灵活、无松动或卡涩现象,以免风阀控制力矩不够;

(3) 系统设备的安装位置尽可能与管道保持一定的距离,如不能避开管道,则必须避开阀门、法兰、过滤器等管道配件;

(4) 各种传感器的安装应远离有振动或电磁场干扰强烈的区域;

(5) 风管型温湿度传感器应安装在风速平稳的地方,这样能比较反映风管温湿度; (6) 水管型传感器不宜安装在焊缝边缘上,同样也不能装在阀门等阻力部件的附近和水流呈死角处以及振动较大的纹;

(7) 风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,它的开闭指示位应与风阀实际状况一致; (8) 水流开头不应装在垂直管道上,而应装在水平管道上,且水流方向 …… 此处隐藏:1795字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

BACnet楼控系统投标方案Ver2.1 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414263.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)