教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

BACnet楼控系统投标方案Ver2.1 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-03
导读: XXX智能楼宇控制系统 2. 系统设计 2.1 设计依据 本项目设计依据主要来自招标技术文件要求、智能楼宇控制系统图纸(暖通)、楼控系统拓扑图、楼控原理图等资料,以及招标机构回复的答疑澄清文件、邮件答复、项目技术

XXX智能楼宇控制系统

2. 系统设计

2.1 设计依据

本项目设计依据主要来自招标技术文件要求、智能楼宇控制系统图纸(暖通)、楼控系统拓扑图、楼控原理图等资料,以及招标机构回复的答疑澄清文件、邮件答复、项目技术人员的充分交流。此外,在系统设计中严格遵照如下国家标准与相关设计规范:

1 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 2 《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005) 3 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2000) 4 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000) 5 《北京市建筑智能化系统设计技术规程》(DBJ 01-615-2003) 6 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 7 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 8 《建筑物防雷设计规范》(2000年版)(GB 50057-94) 9 《工业企业通讯接地技术规范》(GBJ79-85)

10 《建筑物防雷设施安装 99D501-1、99(03)D501-1》 11 《等电位联结安装 02D501-2》(中华人民共和国建设部) 12 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 03D501-3》 13 《接地装置安装 03D501-4》(中华人民共和国建设部); 14 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 15 《供配电系统设计规范》(GB 50052-95) 16 《电气装置安装工程施工及验收规范》 17 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002) 18 《计算建筑地技术条件》(GB2887) 19 《远动设备及系统术语》(GB/T14429-93) 20 《交流采样远动终端技术条件》DL/T630-1997 21 《电能计量装置管理规程》(DL448-91) 22 《电压监测仪技术条件》(DL500-92) 23 《电力装置的电测仪表装置设计规范》(GBJ63-92) 24 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92) 25 《继电保护和安全自动装置技术规范》(DL400-91) 26 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》(GB6162-85) 27 《微机型防止电气误操作装置技术条件》(DL/T687-1999) 28 《电力系统实时数据通信应用层协议》(DL476-92) 29 《地区电网调度自动化设计规程》(DL5002-91) 30 《基本远动任务配套标准》(DL/T634-1997) 31 ISO 国际标准化组织

32 IEEE 802.3 总线局域网标准 33 IEC801 抗电磁干扰规范

4

XXX智能楼宇控制系统

34 ELA-422 ELA-483 电气指标标准

2.2 设计原则

针对XXX的楼宇自控系统的方案设计中,我们本着“设备先进、技术完备、功能齐全、配置合理、节约资金”的原则进行系统设计。

实用性和先进性

设备采用目前国际上的主流技术制造的节能产品,保证前期设计的系统方案为今后性能提升预留合理的空间。通过多年来的实际工程调试经验积累和对过往项目运行效果的总结,优化系统架构和运行逻辑,保证系统操作实用简约,控制逻辑缜密稳定。

集成性和扩展性

系统设计遵循全面规划的原则,采用国际标准的主流通讯规约,有利于系统内多家产品或系统间的信息共享和互联操作,监控内容合理预留冗余点位,以适应楼控系统未来规模扩展的需要。楼控系统支持多种数据通讯方式,兼容第三方多种接口,可依据弱电系统规划进行跨系统间的数据采集或上载,可根据用户的需求进行网络架构重组和系统集成的搭建。

安全性和实用性

系统软件安全可靠,对来自网络的入侵进行有效的屏蔽和拦截,保证系统内部监控对象的稳定运行和数据保密,并且针对运营管理工作,系统设定分级权限的操作模式,记录系统操作明细,对使用人员的日常操作进行规范和约束,并且对整个运行记录的过程进行所有人员所有权限的每个步骤的详细记录,达到“有理可依”,“有备无患”。

可靠性和容错性

选用稳定耐用的楼控硬件产品,更能适应设备现场复杂多变的运行环境,凸显DDC现场控制的独立特性,利用管理层网络的通讯技术对整个网络的不同级别的故障报警进行汇总和提示,将报警细化提示,物业人员才能够及时准确的对问题进行顺序排查,将重要事故迅速排查,普通问题化解,微小事件容错处理。因此减少设备故障率,客户投诉事情的发生,令系统即使故障报警也能整体稳定运行。

节能效果和可持续性

选用国家标准的计量方法和配套末端,对整栋楼宇的能耗进行分项、分层、分户计量,对楼内大型机电设备的用电能耗、能源动力站的冷热负荷、高低压配电柜的电力参数进行采集监测,并利用楼控平台软件进行数据汇总和趋势分析,作为运营团队针对不同阶段操作改进策略的有力依据。进而大大避免国内普遍存在的“只监不控”“只控不改”的低效

5

XXX智能楼宇控制系统

运营策略,使得系统处于可持续性运行的优化状态,把楼控系统的节能优势不断展现出来,为业主创造节能经济效益。

2.3 系统方案

2.3.1 网络架构

针对XXX的项目要求和技术适用性,我们采用先进的BACnet现场通讯总线协议作为整个系统搭建的规约基础,BACnet是一种为楼宇自动控制网络所制定的数据通信协议,其产生的背景是用户对楼宇自动控制设备互操作性的广泛要求,即将不同厂家的设备组成一个一致的自控系统。BACnet的MS/TP传递局域网技术的基础是使用EIA-485标准。因此,BACnet现场总线协议被广泛应用在楼宇自动化、家庭自动化、保安系统、办公设备、交通运输、工业过程控制等行业。而Techcon的BACnet系统是基于Niagara平台,由一套完整的建筑和设备管理及控制产品组成,网络层提供内嵌因特网连接,充分利用互联网的资源和力量对EC-Net? 软件应用进行设计,真正的实现了对多协议集成和互操作性的即插即用能力。

利用Niagara平台优势并发挥产品特色,最终用户所获得的益处:

? 当客户准备采用新的产品或技术时,可以保留已投资的控制和检测设备;

6

XXX智能楼宇控制系统

? 通过一个标准的浏览器,就可以管理和控制所有的设备和系统; ? 从不同的系统整合信息,更好的从全局管理企业资产;

? 可以为不同供应商提供的设备和系统建立互操作的能力,这就避免了被供应商锁

定的潜在风险

2.3.2 实施效果

XXX所采用的Techcon楼控系统对弱电系统设计范围内的机电设备,例如建筑的暖通空调系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等,进行集中监测和远程操控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。

通过前期团队的设计、后期团队的调试、交付验收后的运营维护,将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低系统造价、运行能耗和日常管理维护的各项费用,保证系统长期稳定运行,发挥中控室和各个分站紧密协作,从而为业主提供高水平的智能建筑管理和服务,同时获得良好的投资回报。

7

XXX智能楼宇控制系统

2.4 系统监控

2.4.1 监控设计范围

智能楼宇自动化管理系统(BAS或BMS)作为XXX的弱电子系统,其所 …… 此处隐藏:1824字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

BACnet楼控系统投标方案Ver2.1 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414263.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)