BACnet楼控系统投标方案Ver2.1 - 图文(3)
XXX智能楼宇控制系统
监测冷却水泵手/自动状态 监测冷却水的水流状态 4) 冷却塔
控制冷却塔风机启停 监测风机运行状态 监测风机故障报警 监测风机手自/动状态 监测冷却塔进、出水温度
控制冷却塔进水支管上的蝶阀开启,并监测蝶阀状态 5) 冷冻水冷却水工况
监测冷冻水供、回水温度 监测冷冻水供、回水压力 监测冷冻水供水流量 监测冷却水供、回水温度 6) 膨胀水箱
监测水箱高低液位状态 7) 补水泵
控制补水泵启停 监测补水泵运行状态 监测补水泵故障报警 监测补水泵手/自动状态 控制策略:
1) 冷水机组的监测:因现有冷水机组基本均带有以微处理器为核心的单元控制器,
本系统中按单元控制器与楼宇自控系统直接通信的方案,用以监视冷水机组内部所有参数。基本点位采用由冷水机组提供监测的干接点,控制系统对此进行监测和控制的方案,每台冷水机组上取冷水机组状态反馈、故障状态反馈和启停控制。 2) 监测冷冻水供、回水温度,以了解冷冻水的工作温度是否在合理的范围之内。 3) 监测冷冻水供、回水压力,根据冷冻水供、回水压差,调节压差旁通阀的开度。 4) 监测冷冻水回水流量,与冷冻水供、回水温差相结合,可计算出冷量,一次作为
能源消耗计量的依据。
5) 冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔风机监测与控制点为:运行状态反馈、故
障状态反馈、手/自动状态反馈和水泵启停控制,循环泵与风机可根据现场情况进
9
XXX智能楼宇控制系统
行启停控制,以上设备必须在保证水流正常流动的前提下启动,在蝶阀开启的反馈信息未确认的情况下不允许启动。
6) 补水泵监测与控制点为:运行状态反馈、故障状态反馈、手/自动状态反馈和水泵
启停控制,补水泵可根据冷冻水供水压力的范围来决定启停控制,当供水压力超过警戒压力时,补水泵关闭,当供水压力过小时,补水泵开启。
7) 监测补水箱的高液位、低液位、超高液位、超低液位,在水箱液位高于超高液位
和低于超低液位时,报警启动。
8) 接于冷却塔进水管的电动阀一般采用电动蝶阀,用于当冷却塔停止运行时切断水
路,以防水流短路,同时可以适当调整进入各冷却塔的水量,使其分配均匀,以保证各冷却塔都能达到最大出力。
9) 冷水机组冷冻侧与冷却侧的阀门均采用电动蝶阀,用于当该台冷水机组停止运行
时切断水路,以防水流短路。
2. 热交换系统
热交换系统由热水循环泵、补水泵、软化水箱和换热器组成,控制系统的现场元件为市政热水供水、回水温度传感器、供水流量,一次水调节阀,二次水供水温度传感器,水流开关,液位计组成。
监测与控制内容: 1) 热水循环泵
2) 控制热水循环泵启停
监测热循环水泵运行状态 监测热水循环水泵故障报警 监测热水循环水泵手/自动状态 3) 换热站工况
监测市政热水供、回水温度 监测市政热水供水流量 监测二次侧供水温度 4) 阀门控制
控制一次供、回水调节阀的开度 控制二次侧回水调节阀的开度 5) 补水泵
控制补水泵启停 监测补水泵运行状态
10
XXX智能楼宇控制系统
监测补水泵故障报警 监测补水泵手/自动状态 监测补水箱液位 控制策略:
1) 监测一次水、二次水供水温度,以二次水供水温度或供回水平均温度作为阀门的
控制依据,根据该温度与设定温度的偏差调节电动阀门的开度。
2) 监测补水箱的高液位、低液位、超高液位、超低液位,在水箱液位高于超高液位
和低于超低液位时,应报警。
3) 监测一次水流量,与供、回水温差结合,作为统计核算的依据。
4) 热水循环泵的监测与控制:运行状态反馈、故障状态反馈、手/自动状态反馈和水
泵启停控制,循环泵可根据现场操作进行启停控制,必须在保证水流正常流动的前提下启动。
5) 补水泵监测与控制点为:运行状态反馈、故障状态反馈、手/自动状态反馈和水泵
启停控制,补水泵可根据二次水供水压力的范围来决定启停控制,当供水压力超过警戒压力时,补水泵关闭,当供水压力过小时,补水泵开启。
6) 一次水调节阀采用电动蝶阀,换热站的一次侧一般情况下其流量、阀前后压差较
大。
3. 新风机组
本系统新风机组由新风段、过滤段、预热段、加热段、制冷段、送风段组成。控制系统的现场元件由新风温度传感器、送风温度传感器、防冻开关、压差开关、风阀执行器、电动调节阀组成。
监测与控制内容:
监测新风温度; 监测送风温度; 监测过滤器压差状态; 监测防冻开关报警;
监控送风机启停控制及运行、故障、手/自动状态; 控制新风阀开闭;
调节冷热水盘管水阀的开度; 控制策略:
1) 电动风阀与送风机联锁,当送风机启动时,电动风阀开启,送风机关闭时,电动
风阀关闭。
11
XXX智能楼宇控制系统
2) 当过滤器阻塞时,压差开关给出过滤器堵塞报警信号。
3) 当冬季盘管温度过低时,低温防冻开关给出信号,风机停止运行,新风阀关闭,
防止盘管冻裂。当防冻开关恢复正常时,应重新启动风机,打开新风阀,恢复机组工作。
4) 新风机组温度控制为根据送风实测温度与送风设定温度的偏差,按PID算法调节
水路电动调节阀的开度,使实测温度达到设定温度值;
5) 送风机的监测与控制为:监测送风机的运行状态、故障状态和手/自动状态,控制
风机的启停;通常送风机在新风阀开启30秒后才能延迟开启。
4. 空调机组
本系统空调机组由新风段、回风段、热回收段、过滤段、加热段、制冷段、再热段、送风段组成。控制系统的现场元件由新风温度传感器、送风温度传感器、防冻开关、压差开关、风阀执行器、电动调节阀组成。
监测与控制内容:
监测新风温度; 监测送风温度; 监测过滤器压差状态; 监测防冻开关报警;
监控送、排风机启停控制及运行、故障、手/自动状态; 调节新风阀开度;
调节冷热水盘管水阀的开度; 控制策略:
1) 电动风阀与送风机、排风机联锁,当送风机、排风机关闭时,电动风阀均关闭。
送风机与排风阀保持同步动作。调节动作为根据新风、回风以及送风的焓值的比较,调节新风阀开度,新风阀的控制应有最小开度极限,当实际阀位等于最小开度值时,新风阀停止动作。
2) 当过滤器阻塞时,压差开关给出过滤器堵塞报警信号。
3) 当冬季盘管温度过低时,低温防冻开关给出信号,风机停止运行,风阀关闭,水
阀执行器开至最大,防止盘管冻裂。当防冻开关恢复正常时,应重新启动风机,恢复机组工作。
4) 空调机组温度控制为根据回风实测温度与送风设定温度的偏差,按PID算法调节
水路电动调节阀的开度,使实测温度达到设定温度值;
5) 送、排风机的监测与控制为:监测送风机的运行状态、故障状态和手/自动状态,
12
XXX智能楼宇控制系统
控制风机的启停。通常送风机在风阀调整到位延迟开启。
5. 送/排风机
建筑设备监控系统对整个工程内的送风机、排风 …… 此处隐藏:1283字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介