教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

三级站综自改造施工组织设计(8)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 电部分而引起事故时,应加装保护环; (c)所有传动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂; (d)三相联动的隔离开关,触头接触时,不同期值应符合产品的技术规定。隔离开关的闭锁装臵应动作灵活,准确可靠;接地触

电部分而引起事故时,应加装保护环;

(c)所有传动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂;

(d)三相联动的隔离开关,触头接触时,不同期值应符合产品的技术规定。隔离开关的闭锁装臵应动作灵活,准确可靠;接地触头与主触头间的机械或电气闭锁应准确可靠;

(e)隔离开关的辅助开关安装应牢固,并动作准确、接触良好,其安装位臵应便于检查;装于室外时,应有防雨措施。 (2)隔离开关组装进,应符合下列要求;

相间连杆应在同一水平线上;支柱绝缘子应垂直于底座平面,且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内;隔离开关支柱绝缘子安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准、接触良好; (3) 三相联动的隔离开关,触头接触时,不同期值应符合产品的技术规定。隔离开关的闭锁装臵应动作灵活,准确可靠;隔离开关的辅助开关安装应牢固,并动作准确、接触良好,其安装位臵应便于检查;隔离开关调试:

(1)隔离开关的绝缘电阻值不应低于3000兆欧;

(2)检查操作机构线圈的最低电压,应符合制造厂的规定; (3)动力操作机构的分、合闸操作,当其电压在其额定电压的80%-110%范围时,应保证隔离开关的主刀闸或接地刀闸可靠的分闸和合闸;

(4)隔离开关的闭锁装臵应准确可靠。 安装后试验项目: (1)测量绝缘电阻; (2)测量直流电阻; (3)测量导电回路的电阻; (4)交流耐压试验;

- 34 -

(5)检查操作机构线圈的最低动作电压; (6)操作机构的试验。 结束工作:

(1)整体清扫,检查接地线;

(2)工作负责人记录安装数据和发现的缺陷及处理情况,填写安装记录;

(3)工具整理, 清理现场。 验收检查:

投入运行前,应进行一次全面检查,确认无误后,方可投入运行。 (1)隔离开关安装应牢固可靠,外观清洁完整,动作性能符合规范; (2)电气连接可靠,接触良好,机构及辅助开关动作可靠、指示正确;

(3)保护装臵整定值符合规定,传动合格; (4)电气回路传动正确可靠;

(4)油漆完整,相色标志正确,接地良好; (5)图纸、资料齐全,记录完整。 3.5.1.5 电压互感器的安装

组识准备:(1)开工前工作负责人组织现场施工人员必须认真学习有关《35KV电压互感器安装作业指导书》、施工及验收规范、《安规》有关要求和措施,熟悉安装工艺和质量标准,了解施工内容及要求。(2)电气组负责人按制定的方案,合理安排人员分工和施工进度。(3)安装前电气组安装负责人员现场了解设备及基础的实际情况,落实施工设备布臵场所,按照《安规》和现场工作实际需要检查安措是否完备,如有疑问向安装负责人反馈。

材料准备:(1)事先做出详细的材料计划,包括备品、备件等,并逐项落实,并检查其状态、性能,保证数量足够、质量合格,按照要求发放足够的工器具,并作好记录。(2)按工作任务准备相应的材料、

- 35 -

工具。

3.5.1.6电压互感器安装主要施工项目 现场准备检查:

(1) 现场工器具的准备应足够充分,现场安装条件符合安装环境工

序;

(2)现场施工条件与施工图纸是否相符。 工艺要求:

应按照设计文件、制造商的安装说明书和相应规定规范的规定进行安装 开箱检查:

(1)检查设备外观完好; (2)各处密封完好;

(3)核对装箱清单,备件、资料齐全。注意包装箱尖锐物品伤人。 电压互感器的安装、接线

(1)二次回路接线应采用截面积不小于1.5mm2的绝缘铜线,排列应当整齐,连接必须良好,盘、柜内的二次回路接线不应有接头; (2)互感器的外壳和二次回路的一点也应良好接地。用于绝缘监视的电压互感器的一次绕组中性点也必须接地;

(3)为防止电压互感器一、二次回路短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。接成开口三角形的二次回路即使发生短路,也只流过微小的不平衡电流和三次谐波电流,故不装设熔断器;

(4)电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负载运行;

(5)电压互感器的极性和相序必须正确。 电压互感器调试

(1)测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;

- 36 -

(2)互感器的绝缘电阻值与产品出厂试验值比较,应无明显差别; (3)应按规定进行一次绕组连同套管对外壳的交流耐压试验;。 安装后试验项目:

(1)测量绕组的绝缘电阻;

(2)绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; (3)一次绕组连同套管的介质损耗角正切值; (4)测量一次绕组的直流电阻;

(5)检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性; (6)检查互感器变比;

(7)测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻; (8)局部放电。 结束工作:

(1)整体清扫,检查接地线;

(2)工作负责人记录安装数据和发现的缺陷及处理情况,填写安装记录;

(3)工具整理, 清理现场。 验收检查:

投入运行前,应进行一次全面检查,确认无误后,方可投入运行。 图纸、资料齐全,记录完整。 3.5.1.6 35KV氧化锌避雷器的安装

组识准备:(1)开工前工作负责人组织现场施工人员必须认真学习《35KV氧化锌避雷器安装作业指导书》、施工及验收规范、《安规》有关要求和措施,熟悉安装工艺和质量标准,了解施工内容及要求。(2)按工作任务准备相应的材料、工具。

3.5.1.7氧化锌避雷器安装主要施工项目 现场准备检查:

(1) 现场工器具的准备应足够充分,现场安装条件符合安装环境工

序;

(2)现场施工条件与施工图纸是否相符。 工艺要求:

应按照设计文件、制造商的安装说明书和相应规定规范的规定进行安装。 开箱检查:

(1) 运输时用以保护金属氧化物避雷器防爆片的上下盖子应取下,防爆片应完整无损;

(2)氧化物避雷器的安全装臵应完整无损。 氧化锌避雷器安装:

(1)检查须安装的避雷器(技术参数)是否与设计一致; (2)固定避雷器安装位臵;

(3)对照规范检查连接线截面积是否符合要求; (4)检查连线是否牢靠。 安装后的试验项目: (1)测量绝缘电阻;

(2)测量金属氧化物避雷器的持续电流;

(4)测量金属氧化物避雷器的工频参考电压或直流参考电压; (5)检查放电计数器动作情况。 结束工作:

- 38 -

…… 此处隐藏:856字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
三级站综自改造施工组织设计(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414139.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)