新型可拆锚固装置式悬挑脚手架施工工法

1 前言

近年来,随着城市建筑的日益增多,脚手架的形式也呈多样化的发展趋势,而悬挑脚手架以它的可容作业范围大、节省材料、造价低、搭设简单方便、安全可靠而得到广泛的使用。传统悬挑架采用钢管作为支承机构,稳定性较差,近年来悬挑架均采用型钢作为支承,悬挑型钢钢梁的固定做法各异,大部分采用传统的圆钢套环,弯制时通常达不到要求,施工不便而且稳定性较差,浪费大,成本投入多,本工法采用新型可拆锚固装置式悬挑脚手架,其锚固装置可拆卸,周转使用,无浪费,投入成本较大,但周转后平均成本低,且安全性能强,保障了外架的使用安全性,具有良好的经济效益和社会效益,具有良好的推广使用价值。

2 工法特点

与传统的预埋吊环式悬挑脚手架相比较,本工法具有以下特点: 2.0.1 锚固装置设计新颖、合理

锚固装置由Q235底板、高强螺栓、PVC管、压板组成,在底部钢板四角距边线50mm处钻孔,将高强螺栓依次焊接在钢板上,PVC管套插在螺栓上,顶部加设两块压板和螺母,分别将对应两根螺栓连接起来即可。

2.0.2 加工简单、安装方便

此锚固装置仅对螺栓螺纹进行制作,底部钢板、压板均采用切割制作,后经电焊焊接连牢即可成形。安装时只需将成品搁置在模板对应位置,采取措施作一固定,即可完成安装。 2.0.3拆除灵活,周转利用率高

此工法装置采用预埋式、定型化配置,拆除时,仅需拧开螺母,拆掉压板,吊走型钢,用硬物向下轻敲四根螺杆,则预埋装置即可完全拆除。集中收集清理后,可周转使用。 2.0.4安全性能良好

图2.0.1 可拆锚固装置

本工法锚固装置中四根高强螺栓为主要受力构件,底部钢板锚固在下层钢筋之下,锚固有效高度大,受力明确合理,有效保证了悬挑架的使用安全性能。

3 适用范围

本工法适用于高层建筑主体工程及外墙装饰工程外防护架搭设。

4 工艺原理

本工法工艺原理为:通过制作新型可拆锚固装置,将其安装固定在支撑模板上,待浇筑完混凝土,且混凝土达到强度后,开始安装悬挑型钢梁,随后对型钢梁进行准确定位,利用锚固装置压板,将型钢牢牢固定,再进行架体搭设,搭设高度不超过20米。在架体拆除过程中,先拆除架体,松开锚固装置螺母,去掉压板,吊走型钢,后用硬物向下轻敲四根螺杆,则预埋装置即可完全拆除,集中收集清理后,周转使用。

5 工艺流程及操作方法

5.1工艺流程

施工准备→可拆锚固装置加工→安装固定→浇筑混凝土→安装型钢、压板、螺帽固定→搭设上部架体→架体及锚固装置拆除。

5.2操作要点

5.2.1施工准备

1联系厂家,进行钢板切割、螺栓加工制作。

2按照施工方案,购买型钢、钢丝绳,制作钢丝绳拉结环。 3做好施工人员的技术交底。 5.2.2可拆锚固装置加工

可拆锚固装置制作工艺流程为:钢板选取、切割→螺栓加工→划线钻孔→焊接→打磨、上漆。其操作要点如下:

1钢板选取、切割

1)钢板材料选用Q235钢材,其含碳量适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最为广泛。

2)底部钢板尺寸采用正方形,边长尺寸宜为250~300mm,钢板厚度宜为12~16mm。顶部压板采用长方形,边长尺寸宜为(250~300mm)×100mm×(12~16mm)。

3)钢板的切割宜事先划线定位,保证钢板边缘线平整、顺直,切割完成后,用角磨机将钢板四周的毛边打磨光滑,钢板四角宜打磨成圆角幢,防止安装时发生意外伤手。

2

2螺栓加工

图5.2.2-1 锚固底板

图5.2.2-2 锚固压板

1)螺栓杆采用Q235圆钢加工制作,直径宜为16~18mm,螺栓长度控制在400~450mm左右,螺纹有效长度宜为100~150mm。

2)螺帽采用加强螺帽,螺帽的高度比正常的螺帽高3mm,并与螺栓一样经淬火处理,每套需四颗螺帽。

3)经过螺纹加工、淬火处理,强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性均得到提高,此加工方式在固定厂家专门加工制作,有效保证了产品质量。

图5.2.2-3 锚固螺杆

图5.2.2-4 锚固螺母

3划线钻孔

1)沿底部钢板四周距边线50mm处划线,聚交四点,为螺栓下部焊接点。顶部钢板沿长边居中,距短边线50mm处划线,聚交两点,为螺栓与螺母连接固定点。

2)利用钻床对钢板进行钻孔,孔径比螺栓杆大4mm,成孔需定位准确,不变形,保证成型外观质量。

4焊接

1)加工好的半成品送到工地后,由工地专业电焊工施焊,焊工均持证上岗,确保焊接质量达到规范的要求。

3

2)螺栓杆插入底板上孔,四周各留2mm的空隙,注意空隙的留置要均匀,螺栓垂直于底板,定好位置后,先点焊固定,确认位置正确且垂直于底板,才开始施焊,四支螺栓全部施焊完成,将装置翻面,清除孔内的焊渣后,在底面施焊,底面施焊要注意表面的平整度,焊缝不宜凸出底板面,避免装置放置时与模板之间空隙过大,混凝土进入缝隙,影响拆除。

5打磨、上漆

1)焊接完成后,用角磨机将装置的底部有凸出的焊斑等打磨平整,以保证锚固装置安装平整、顺直。

图5.2.2-5 打磨

图5.2.2-6 打磨

2)上漆:装置打磨完成后,及时将粉尘清除,涂刷防锈漆由油漆班安排专业的油漆工施涂,在垂直面上刷涂时,由下而上,最后一道由上而下。在水平面上刷涂时,一下过去后,第二下要盖住第一下的三分之一涂刷厚度应掌握均匀,太厚容易起皱。

5.2.3安装固定

1定位

图5.2.2-7 上漆

图5.2.2-8 上漆

塔吊配合将装置吊运到悬挑层支完的平板模上,根据悬挑脚手架施工方案中悬挑梁布置平面图的位置,及该位置的悬挑梁长度,在楼板模板上画出装置的放置位置,将装置平放于楼板模板上。位置确定后在钢板四周钉上板条。

2固定

4

位置确定后在装置钢板的四周,钉上30mm宽的废模板条,废模板条紧贴钢板的边缘(采用塑料薄膜隔离时,将塑料薄膜压在底下),钉废木条的的目的是防止混凝土接触到钢板的边,装置拆除时不会损坏到周边的混凝土,不会对结构产生影响。

3隔离措施

图5.2.3-1 固定

图5.2.3-2 固定

装置固定好以后,在螺栓上套上PVC塑料管,确保楼板混凝土与螺栓隔离;在底板上盖上塑料薄膜,每边放宽30mm,压在废模板条的底下,确保楼板混凝土与底板隔离;也可以在底板上涂刷脱模剂,使底板与楼板混凝土隔离。

图5.2.3-3 PVC管隔离

图5.2.3-4 塑料薄膜隔离

5.2.4浇筑混凝土

1在对锚固装置固定完成后,绑扎楼面钢筋,在钢筋和螺杆PVC管交叉处适当绑扎,增强其稳固性。

2浇筑混凝土前,在预埋装置处增加马蹬,以保证浇筑过程中不被踩踏跑位。

3浇筑混凝土时,因混凝土出泵管冲击力强,因此在浇筑时,尽量避免泵管混凝土直接浇筑在预埋装置上,同时立即用震动棒振捣该部位,以保证预埋件不变形跑位。 5.2.5安装型钢、压板、螺母固定

1在楼板混凝土终凝后,即可安装悬挑型钢,型钢的布置摆放准确、规整,型钢需居中布置在预

5

…… 此处隐藏:1073字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
新型可拆锚固装置式悬挑脚手架施工工法(修)-20111107 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414140.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)