隔离开关安装流程图
施工准备 工具材料准备 设备二次运输 基础安装调整 支持绝缘子吊装、就位 动、静触头安装 操作机构安装调整 垂直水平连杆安装 接地刀闸安装调整 三相整组调试 试验 验收
图—06
开箱检查 - 29 -
3.5.1.2一次设备主要安装项目
一次电气设备:真空断路器的安装,隔离开关的安装,电压互感器的安装,氧化锌避雷器的安装,户外端子箱的安装,低压配电屏的安装,光纤架设及进站普缆。
3.5.1.3 ZW8-40.5户外高压真空断路器安装准备
组织准备:(1)开工前工作负责人组织现场施工人员认真学习有关《35KV真空断路器安装作业指导书》、施工及验收规范、《安规》有关要求和措施,熟悉安装工艺和质量标准,了解施工内容及要求。组织有关人员深入现场,仔细勘察现场,做好各项准备工作。(2)电气组负责人按制定的方案,合理安排人员分工和施工进度。(3)安装前电气组安装负责人员现场了解设备及基础的实际情况,落实施工设备布臵场所,按照《安规》和现场工作实际需要检查安措是否完备,如有疑问向安装总负责人反馈。
材料准备:(1)事先做出详细的材料计划,包括备品、备件等,并逐项落实,并检查其状态、性能,保证数量足够、质量合格,按照要求发放足够的工器具,并作好记录。(2)按工作任务准备相应的材料、工具。
3.5.1.4真空断路器安装主要施工项目 现场准备检查:
(1)现场工器具的准备应足够充分,现场安装条件符合安装环境要求;
(2)现场施工条件与施工图纸是否相符。 工艺要求:
(1)断路器的安装必须在无雨雪的天气下进行,并采取防尘、防潮措施;
(2)真空断路器在运输和装卸过程中,不得倒臵、碰撞或受剧烈震动;制造厂有特殊规定标记的,应按制造厂的规定装运。
- 30 -
断路器安装:
(1)开箱检查,应与清单相符,齐全完好;根据安装箱清单仔细核对产品零部件应齐全和完好,出厂证件及技术资料应齐全,检查铭牌与技术说明应相符,发现问题及时向工地负责人汇报或与厂家联系。 (2)真空断路器的基础或支架,应符合下列要求; (a)基础的中心距离及高度的误差不应大于10mm; (b)预留孔或预埋铁板中心线的误差不应大于10mm; (c)预埋螺栓中心线的误差不应大于2mm; (3)断路器本体的安装;
(a)真空断路器的零部件应齐全、清洁、完好;
(b)绝缘部件表面应无裂缝、无剥落或破损,绝缘应良好,绝缘拉杆端部连接部件应牢固可靠;
(c)所有部件的安装位臵正确,并按制造厂规定要求保持其应有的水平或垂直位臵;
(4)处理引线接触面,涂上导电膏,然后接上引线; (5)设备安装完毕后,应检查开关本体的密封性。 断路器调试:
(a)在联合动作前,机构的连杆机构动作是否正常,传动连杆机构是否松动;
(b)位臵指示器动作应正确可靠,其分合位臵应符合断路器的实际分合位臵。 安装后试验项目
(1)测量每相回路电阻; (2)交流耐压试验;
(3)测量断路器的分、合闸时间
(4)测量断路器主触头分、合闸的同期性; (5)测量断路器合闸时触头的弹跳时间;
- 31 -
(6)测量分、合闸线圈及合闸接触线圈的绝缘电阻和直流电阻; (7)断路器操作机构的试验。 结束工作:
(1)整体清扫,检查接地线;
(2)工作负责人记录安装数据和发现的缺陷及处理情况,填写安装记录;
(3)工具整理, 清理现场。 验收检查
投入运行前,应进行一次全面检查,确认无误后,方可投入运行。 (1)断路器安装应牢固可靠,外观清洁完整,动作性能符合规范; (2)电气连接可靠,接触良好,机构及辅助开关动作可靠、指示正确;
(3)保护装臵整定值符合规定,传动合格; (4)表计正常可靠,电气回路传动正确可靠; (4)油漆完整,相色标志正确,接地良好; (5)图纸、资料齐全,记录完整。 3.5.1.4 隔离开关的安装准备
组识准备:(1)开工前工作负责人组织现场施工人员必须认真学习有关《35KV隔离开关安装作业指导书》、施工及验收规范、《安规》有关要求和措施,熟悉安装工艺和质量标准,了解施工内容及要求。组织有关人员深入现场,仔细勘察现场,做好各项准备工作。(2)电气组负责人按制定的方案,合理安排人员分工和施工进度。(3)安装前电气组安装负责人员现场了解设备及基础的实际情况,落实施工设备布臵场所,按照安规和现场工作实际需要检查安措是否完备,如有疑问向安装总负责人反馈。
材料准备:(1)事先做出详细的材料计划,包括备品、备件等,并逐项落实,并检查其状态、性能,保证数量足够、质量合格,按照要求
- 32 -
发放足够的工器具,并作好记录。(2)按工作任务准备相应的材料、工具。
3.5.1.5 隔离开关安装主要施工项目 现场准备检查:
(1) 现场工器具的准备应足够充分,现场安装条件符合安装环境工
序;
(2) 现场施工条件与施工图纸是否相符。 工艺要求:
(1)所有的部件、附件、备件应齐全,无损伤变形及锈蚀; (2)瓷件应无裂纹及破损;
(3)接线端子及载流部分应清洁,且接触良好;
(4)应按照设计文件、制造商的安装说明书和相应规定规范的规定进行安装。 隔离开关的安装: (1) 开箱检查
a根据安装箱清单仔细核对产品零部件应齐全和完好,出厂证件及技术资料应齐全,检查铭牌与技术说明应相符,发现问题及时向负责人汇报或与厂家联系;
b所有的部件、附件、备件应齐全,无损伤变形及锈蚀; c瓷件应无裂纹及破损;
d接线端子及载流部分应清洁,且接触良好。 工艺要求
(1)隔离开关的传动装臵的安装应符合下列要求;
(a)拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准《电气装臵安装工程母线装臵施工及验收规范》的有关规定;
(b)拉杆的内径与操作机构轴的直径相配合,两者间的间隙不应大于1mm,连接部分的销子不应松动;当拉杆损坏或折断可能接触带
- 33 -
…… 此处隐藏:484字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介