变电站检修规程(9)
序号 项目 检 查 内 容 SF6气体管路固定 7 8 序号 液压系压力表指示 统 油路配管固定 主回路 回路电阻测量 表30(续)
项目 技 术 要 求 备 注 符合设计要求 无卡死现象,规格符 合 图纸 符合设计要求 具体参数见表2 备 注 9 10 11 12 检 查 内 容 技 术 要 求 额定电压 110 220 V 额定电流 2 A 分闸线圈 线圈电阻(20℃(DC) 时)55±5.5 110±11 控制回Ω 路 电阻测额定电压 110 220 量 V 额定电流 2 A 合闸线圈 线圈电阻(20℃(DC) 时)55±5.5 110±11 Ω 手动慢检查灵活性 无卡滞 分、合 合闸时间 60±5 ms 合闸速度 合闸特性 4.6±0.5 m/s 三相同期性 ≤ 5 ms 分闸时间 20±3 ms 分闸速度 分闸特性 10±1 m/s 三相同期性 ≤ 3 ms 订货要求 订货要求 - 41 -
最低电压13 操作特性 最低分闸线圈电压 最低合闸线圈电压 最低油压最低分操作特性 Mpa 分闸MPa 操作油 合闸15 压降 MPa 合分MPa 14 打min 压闸一一一时油≥ 143V时能可靠 分闸 ≤ 66V时不应分闸 ≥ 187V时能可靠合闸 压 26±0.5 次 ≤ 2.5 次 ≤ 1.5 次 ≤ 6 间 ≤ 4 零压至额定压力 操作正常 16 压力试验 17 操作试验 密度控制器调整 18 (20℃) 额定气压0.4MPa SF619 体 气安全阀动作压力值 34.5 +2 MPa 单分、单合各30次 电压220V 合分5次 电压(合)187V (分)143V 单分、单合各5次 电压(合)242V (分)264V 单分、单合各5次 SF6补气压力 动作 0.35-0.05 MPa 复位 ≤ 0.4 动作 0.33±0.02 SF6气体闭锁压力 MPa 复位 湿度测量 μ≤ 150 L/L 泄漏量测< 1 量 % 分闸闭锁操作压力 动作 27±0.5 MPa 复位 合闸闭锁操作压力 动作 29±0.5 MPa 复位 油泵启动压力 动作 32±0.6 MPa 复位 33 液压油压力开关调20 试(20℃) 1.11 工日消耗 1.11.1 小修项目 10个工日 1.11.2 大修项目 60工日
2. LW8A-40.5型六氟化硫断路器 2.1 正常检查项目
2.1.1 弹簧储能机构各部螺丝紧固;
2.1.2 开关瓷套清洁完整,无损伤裂纹,无放电现象;
- 42 -
2.1.3 开关引线接头牢固,无松动,发热变形,断股,无异音或放电响声,无异味; 2.1.;
2.1.5 分合闸指示器指示正确;储能电机绝缘良好。接线端子无断线。 2.1.6 开关气体压力正常0.5MPa,机构箱内气体管路密封良好无漏泄; 2.1.7 机构箱密封良好,防止进水受潮、电加热良好投入正常。; 2.2 检修周期
2.2.1 当断路器运行20年或操作次数大于2000次满容量开断20次应视情况进行大修。
检修项目可根据运行情况具体分析执行。必要时可通知制造厂协助进
行。
大修是指产品已接近或达到产品规定的使用年限、机械寿命、电寿命时所进行的检修,这时将对产品的关键零部件进行全面的检查、维修或更换,使设备重新恢复到产品规定的技术要求指标。 2.3小修检修项目
表1 小修项目
序号 系统 位置 灭弧室 机座 项 目 备 注 检查绝缘筒、绝缘支座浇装面及罐体焊用干净布擦道 拭 检查接线端子过热和污斑情况 检查螺栓紧固件情况并固紧 检查断路器不正常噪音 检查零部件生锈式损坏 检查螺栓紧固件并固紧(含地脚螺栓) 检查传动连杆及其它外露零件 检查接线端子与母线联接是否松动 检查SF6气体密封状况有无气体泄露 检查六氟化硫气体截止阀 1 断 路 器 本 体 外 部 2 SF6 气 体 系 统 罐 和 体 控 底 制 部 箱 位置 机 构 箱 检查密度继电器整定值 表1(续)
序号 系统 操 动 机 构 项 目 检查机构箱内清洁无锈蚀 检查操动机构的连板有无弯曲、变形 检查控制箱与机构箱之间气路有无松动 或渗漏(气) - 43 -
备 注 3
及 控 制 箱 及 控 制 箱 检查电机与线圈有无松动 检查辅助开关触点、接线 检查压力开关整定值 检查分合闸指示位置 检查二次接线 检查螺钉紧固件(含地脚螺栓) 2.4 检修的主要数据 2.4.1 机械尺寸标准: 项目 额定合闸线圈电流 线圈电阻20℃ 额定分闸线圈电流 线圈电阻20℃ 分合闸线圈控制电压 额定电动机电流 功率 2.4.2机械特性实验标准: 项目 分闸速度(m/s) 合闸速度(m/s) 分闸时间(ms) 合闸时间(ms) 技术要求 ≤60-80 ≤100-120 技术要 DC1.7/3.4A 129Ω DC2.3/4.6A 95Ω DC220V 5A 990W 2.4.3密封试验、六氟化硫气体含水测量标准: 项目1 六氟化硫气体密封情况 六氟化硫气体水分含量PPM(V/V) SF6气体年漏气【20℃】 2.4.4耐压试验标准: 项目 一分钟工频耐压断口间 (KV) 对地及相间 辅助和控制回路 技术标准 95 95 2 技术要标准 检漏仪不报警 ≤150 ≤0.5% 电动机、压力表、计数器 1
- 44 -
2.4.5 断路器所充六氟化硫气体压力特性检测标准(20摄氏度时表压)MPA 项目 技术标准 项目 六氟化硫气体闭锁压力 技术标准 0.4±0.02 六氟化硫气体额定压力 0.5±0.02 六氟化硫气体报警压力 0.45±0.02 六氟化硫气体闭锁解除压0.45±0.02 力 六氟化硫气体报警解除压0.46±0.02 力 高压六氟化硫断路器铭牌 产品型号 额定电压 额定电流 LW8A-40.5 40.5KV 2000A 2500A 额定频率 额定短路开断电流 额定合闸电压 额定分闸电压 50H2 25KA 31.5KA DC220A DC220A 雷电冲击耐受185KV 电压 辅助回路控制DC220V 电压 额定操作顺序 O-0.3S-CO-180S-CO 额定SF6气体0.5MPa 压力 断路器重量 SF6气体重量 1000Kg 5Kg 标准 GB1984 出厂编号 K-CB0609010 出厂日期 2006.9 正泰电气股份有限公司 3 五道沟33KV ZN85-40.5-[3AV3] 真空断路器 3.1 正常检查项目 3.1.1 开关本体清扫
3.1.2 检查断路器是否干燥、清洁 地刀位置指示正确,保护投退正确 3.1.3检查紧固件是否松动
3.1.4检查辅助触点烧蚀情况。开关内部无异音或放电响声,无异味密封良好 3.1.5开关柜智能操控装置指示正确 3.2检修周期
3.2.1厂家设计免维护, 检修项目可根据运行情况具体分析执行。必要时可通
- 45 -
…… 此处隐藏:1317字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介