标指示正常,小套管无损坏和漏油现象,接地良好。
3.4.25.变压器升高座不漏油,表面清洁,电流互感器二次端子内部连接牢固,二次电缆整齐标志清楚。 3.4.26变压器整体试验合格。
3.4.27变压器各套管相位色正确,本体漆面无脱落。 3.4.28 风冷器电源供电可靠,风扇电机保护齐全可靠。 3.4.29 油管路系统所有闸门指示正确。
3.4.30 变压器冷却系统的和风扇电机运行正常。 3.5 检修所需要的主要材料 3.5.1 小修材料如下:
破布 凡士林 砂纸 毛刷 清洗剂 镀锌螺丝 镀锌螺母 镀锌平垫 弹簧垫 汽油 瓷漆 3.5.2 大修材料如下:
破布 凡士林 砂纸 毛刷 清洗剂 镀锌螺丝
镀锌螺母 镀锌平垫 弹簧垫 汽油 瓷漆 #45变压器油 温度计 闸门
各部位密封胶垫 硅胶 滤油纸 电机轴承 交流接触器 电机保护器或热继电器 风扇电机等。
3.6 检修工日消耗
3.6.1 小修工日为 100
3.6.2 大修工日为 500 4. 风机变压器检修【所用变】类同 风机变压器铭牌(孙家营一期):
型号:S11-800/37 序号:060536-54 额定容量:800KAV 相数:3
电压:37000+-5%/690V 电流:12.5/669.4A 频率:50HZ 连接组:YynO
高压:电压:1档38850V 2档:37000V 3档35150V 低压:690V 电压比:53.62
生产厂家:青岛变压器集团有限公司 风机变压器铭牌(五道沟一期):
型号:S11-800/35W3 序号:2602543 额定容量:800KVA 额定电压:35X(1+-5%)/0.69KV
额定电流:13.2/669.39A 连接组别号:Yyn0 额定频率;50HZ 相数:3 冷却方式:ONAN
高压:电压:1档36750V 2档35000V 3档33250V 电流:13.2A 低压:电压:690V 电流:669.39A 生产厂家:新疆变压器厂 4.1 检修周期
4.1.1 小修:一年一次。 4.1.2 大修:10年一次。 4.2 检修项目: 4.2.1 小修项目:
4.2.1.1 油箱外部漏油、套管清扫。
- 6 -
4.2.1.2 漏油和处理其它设备缺陷。 4.2.1.3 电气试验。
4.2.1.4 变压器线,室外装置检修。 4.2.2 大修项目:
4.2.2.1 油箱及附件检修。
4.2.2.2 套管检修,更换芯子密封垫 。
4.2.2.3 吊芯检修,油箱内部清扫,油箱油门检修。 4.2.2.4 滤油、再生油或更换。
4.2.2.5 试验根据情况确定是否干燥。
4.2.2.6 喷漆(可根据油漆脱落情况而定)。 4.3 大修程序
4.3.1 大修准备工作(准备油处理装置,行灯工具材料,安全放火措施等)。 4.3.2 检修前试验。
4.3.3 外部清扫检查散热管及各法兰漏油处。 4.3.4 放油并处理油 (滤过、更换、再生)。 4.3.5 拆下法兰螺丝吊芯检查,内容如下:
4.3.5.1 检查线圈外绝缘有无过热变色,焊接头有无过热脱焊现象。线圈顶部有无杂质。
4.3.5.2 检查线圈引线及外包(套)绝缘有无破裂和脱落。检查低压引线对箱避有无碰弯和放电现象。
4.3.5.3 检查夹件及器身与上盖固定螺丝是否紧固,测量上下夹件有无两点接地,检查穿芯螺丝是否紧固,绝缘是否良好。
4.3.5.4 检查分接开关端头连接是否紧固,引线间绝缘是否良好,接触压力是否正常,触头有无放电烧伤,切换是否灵活正确。
4.3.5.5 检查铁芯有无过热和损伤,接地片是否牢固,顶部有无锈蚀。 4.3.5.6 铁芯及线圈清扫冲洗。
4.3.5.7 扣盖注油检修后试验,确定是否需干燥。
4.3.5.8 装附件清扫外部,装高低压引线,检查开关是否在检修后日位置上。 4.3.5.9 清理现场,运回工具,提出大修报告。5.3.5.10 验收。 4.4 质量标准
4.4.1 线圈绝缘表面清洁无过热、无老化应在可用级以上。(鉴别标准同主变)油道清洁无杂质。
4.4.2 线圈无变形垫块紧固无位移。
4.4.3 引线夹紧螺丝及铁芯紧固螺丝不松动倍帽完整且紧固。
4.4.4 铁芯及夹件无两点接地,用1000伏,摇表测绝缘电阻应不低于2兆欧。 4.4.5 分接开关清洁接触良好0.05mm塞尺检查合格。接头紧固不松动。 4.4.6 分接开关切换灵活,内外位置相符。开关座固定牢固。 4.4.7 油枕及套管法兰、芯子及油箱各处不漏油。 4.4.8 油标清洁透明,油位正常,油质合格。 4.4.9 吊芯现场条件可参照常用变检修的规定。
4.4.10 现场照明完善场地清洁,天气湿度正常,设备标志齐全。 4.5 主要材料:
变压器油、硅胶、滤油纸、温度计、阀门、油门垫、破布、清洗剂、汽油、凡士林、镀锌螺丝、油刷、毛刷。
- 7 -
4.6 工日消耗: 4.6.1 小修工日:5 4.6.2 大修工日:20
5. 干式变压器检修规程SCB10-630/33 5.1 规程适用范围
本规程适用于变压器检修 5.2 检修周期
小修每年进行两次,结合线路大小修进行 5.3 检修项目
5.3.1 变压器外部检查清扫
5.3.2 检查变压器紧固件连接是否有松动现象,导电部件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹,观察绝缘表面有无炭化和爬电现象
5.3.3 对温控器进行检查调试,检查各部位测温元件运行状况是否正常 5.3.4 检查冷却风机是否良好可用,变压器室内照明、通风是否良好 5.3.5 配合进行电气试验
5.3.6 喷漆(根据漆面脱落情况而定) 5.4 检修质量标准 5.4.1 变压器外部清洁
5.4.2 变压器各紧固件不松动,备帽齐全 5.4.3 导电零件无生锈和腐蚀现象
5.4.4 变压器绝缘无过热现象,绝缘表面无炭化现象 5.4.5 所有测温元件指示准确(不准确的拆除) 5.4.6 温控器动作准确、工作可靠、指示准确 5.5 检修工日 10个工日 型号 SCB10-630/33 温升限值 90K 产品代号 6ZDB300000P-879 使用条件 额定容量 630KVA 海拔不超过 1800M 额定频率 50HZ 冷却方式 AN /AF 相数 3相 防护等级 IP23 连接组标号 YyN0 主机重 3233Kg 短路阻抗 总重 3683Kg 绝缘系统温度等H级 出厂日期 级 低压电流 909.33A 出厂编号 低压电压 400V 电流 高压I 34650V 11.02A 高压II 33825V 厂家 正泰电气变压器公司 高压III 33000V 高压IV 32175V 高压V 31350V 高压 1号主变设备铭牌
- 8 -
型号 标准代号 产品代号 额定电压 额定容量 绝缘水平 使用条件 海拔 冷却方式 额定频率 相数 联接组标号 顶层油温升 空载损耗 空载电流 短路阻抗 上节油箱重 器身吊重 总油重 运输重【充氮】 总重 出厂序号 制造年月 油号 生产厂 负载损耗 厂家 高压 开关接法 位置 1 Ak-A+ Bk-B2 + Ck-C3
SFZ10-120000/220GYW3 GB1094.1-1094.2-1996 GB1094.3-1985 GB1094.5-1985 1XTB.710.3322 242X[1+_8X1.25%]/37KV 120000KVA h.v.线路端子 S1/L1/AC 750/950/395KV h.v中性点端子 L1/AC 400/200KV 1.v线路端子 L1/AC 200/85KV 户外式 1800米 ONAN/ONAF[60%/100%] 50HZ 3相 Ynd11 53K 68.52KW 0.07% +10% 0 -10% 8.96% 8.45 8.54 9686Kg 81940kg 36790Kg 97010Kg 153200Kg 26A150 2006年10月 DB-45 克拉玛依练油厂 310.47KW 特变电工 低压 电压V 电流A 37000 1872.49 X1-Y1-Z1 X2-Y2-Z2 X3-Y3- 电压V 电流A 266200 260.26 26317 …… 此处隐藏:2458字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介