变电站检修规程(10)
知制造厂协助进行。
3.2.2小修 一年两次结合春秋检进行 3.3小修项目
3.3.1清扫检查开关本体瓷套,绝缘件,机闭锁装置可靠,开关柜智能操控装置指示正确
3.3.2高压预试
3.3.3各部螺栓紧固 检查接线端子过热和污斑情况
3.3.4检查机构无卡滞分合操作灵活、电机绝缘良好工作正常、接线牢固 3.3.5=次回路无断线绝缘良好,分合闸线圈未变色、绝缘良好。真空度合格 3.4技术参数 项目 单位 参数 额定电压 KV 40.5 1分钟工频耐压 KV 95 雷电冲击耐压 KV 185 额定频l Hz 50 额度电流 A 1250 1600 2000 4S额定短时耐受电流 KV 25 31.5 额定峰值耐受电流 KV 63 80 额定短路开断电流 KV 25 31.5 额定短路关合电流 KV 63 80 额定操作顺序 额定短路开断电流开断次次 20 数 额定电容器开端电流 A 630 机械寿命 次 10000 断路器机诫特性 序号 项目 单位 参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9
解头开距 超行程 超行程触头允许磨损厚度 平均合闸速度 平均分闸速度(触头分离12mm) 触头合闸弹跳时间 三极触头合闸不同期 三极触头分闸不同期 分闸触头反弹幅值 - 46 -
mm mm mm m/s m/s ms ms ms mm 22±2 7.5±1.5 3 0.65±0.15 1.8±0.2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 10 11 缓冲器缓冲行程 回路电阻 mm μΩ 13±1 ≤50 型号 HDZ-22301B 额定电压 DC 110V AC 110V 额定输出功率 ≤230W 正常工作电压 85%-110%额定电压 DC 220V AC 220V 操作机构储能电机技术参数 分合闸脱扣器技术参数 高压六氟化硫断路器【35KV】出口开关 额定工作电压(V) 额定工作电流(A) 额定电功率(W) 20℃时线圈电阻值(Ω) 正常工作电压范围 DC110 1.05 <115 105±3 DC220 0.96 <210 230±5 65%-120%额定工作电压可靠分闸,小于30%额定工作电压时不得分闸 产品型号LW8A-40.5 额定电压 额定电流 雷电冲击耐受电压 辅助回路控制电压 额定操作顺序 额定SF6气体压力 断路器重量 SF6气体重量 40.5KV 2000A 2500A 185KV DC 220V 额定频率 额定短路开断电流 额定合闸电压 额定分闸电压 50Hz 25KA 31.5KA DC 220V DC 220V 合——0.3s——合分——180s——合分 0.5Mpa 1000Kg 5Kg 标准 出厂编号 出厂日期 GU1984 K-CB0609010 2006.9 2007.8 正泰电器股份有限公司 4 无功补偿35千伏ZW37-40.5型户外高压真空断路器
- 47 -
4.1 正常检查项目
4.1.1 开关本体清扫,引线及引线端子外观无过热、无断股、螺栓紧固。瓷套表面无污秽、无龟裂、无
破损、无爬电痕迹、连接螺栓紧固
4.1.2弹簧储能机构分合闸、传动机构无卡涩、分合闸线圈绝缘良好、接线牢固 4.1.3箱体密封良好、端子排接线紧固、无过热、开关位置指示正确,开关机构接地线接触良好 4.2 检修周期
4.2.1 一年两次,检修项目可根据运行情况具体分析执行。必要时可通知制造厂协助进行。
4.2.2小修项目: 一年两次结合春秋检进行 4.2.3清扫检查开关本体瓷套,绝缘件
4.3.4检查机构无卡滞分合操作灵活、电机绝缘良好工作正常、接线牢固 4.3.5=次回路无断线绝缘良好,分合闸线圈未变色、绝缘良好。真空度合格 4.3.6高压预试 2号无功电抗铭牌 额定电压 40.5 额定操作电压 DC220 额定电流 1600 出厂日期 2006.10 额定短路开断电25KA 重量 600Kg 流 短时耐受电流/时25KA/4S 出厂编号 005173 间 雷电冲击耐受电185KV 生产厂家 浙江华仪电器科技压 股份有限公司 220kvSF6断路器夜压操动机构 2007
型号 LW10B-252(H)W 编号 141B 分闸操作电压 合闸操作电压 电动机电压 加热器电流 重量 220KV 六氟化硫断路器
型号 LW10B-252(H)W 额定电压 252KV 雷电冲击耐受电压 1050KV 直流 直流 交流220V 交流220V 910Kg 预充氮压力 额定操作压力 油泵启动压力 油泵停止压力 制造年月 18Mpa 33Mpa 32Mpa 33Mpa 2007..9 - 48 -
额定电流 SF6气体重量 额定SF6气压 额定操作顺序 编号 4000A 18Kg 0.4Mpa(20℃) 额定操作冲击耐受电压 额定短路开断电流 总重量 50KA 5700Kg 分——0.3s——合分——180s——合分 2007.141 制造年月 2007.9 5 NA1-2000型万能式断路器 正常检查项目:接线部分牢固无过热、无松动、信号指示正确、外部无灰尘 检修周期:本设备是免维护产品只需进行一些参数检查和操作机构转动部位加入润滑油
随设备停电检修
5.2.1 设备参数:额定电压400V 额定电流1250A 630A 5.3户内高压交流金属封闭开关柜KYN61-40.5G型 5.3.1电气性能参数见表1: 序项目 单位 组合电器 负荷开关 接地开关 号 1 额定电压 KV 40.5 40.5 40.5 2 额定电流 A 50 1250 - 3 额定频率 HZ 50 50 50 4 额定短路开断电流 KA 20 -40 - 5 额定短路关合电流 KA - 40 40 6 额定峰值耐受电流 KA - 16 40 7 额定短时耐受电流 KA - - 16 5.3.2正常检查项目及分断程序 本开关柜作为开断过载电流和短路电流之用
5.3.2.1组合电器主要检查项目:机架、隔离刀、真空灭弧室。
5.3.2.2操作机构主要检查项目:弹簧、传动机构、脱扣等部分和外配手动操作机构。
5.4.1关合操作:程序:关上柜门→按要求操作检修版的操作轴,使检修版处于打开位置→打开接地刀→关合负荷开关;
5.4.2分断操作:程序:分断负荷开关→打开隔离开关→合上接地刀→按要求操作检修版的操作轴,使检修版处于关闭位置→打开柜门。
5.4.3断路器安装应插紧,带有撞针的一端向上,以免熔断器短路保护失灵。 5.4.4当断路器在短路熔断时,无论一只或两只熔断,必须将三根全部更换。 5.4.5负荷开关事故开断后,应检查隔离刀及母线塔接点有无损伤。 5.4.6.1至少每年一次检查和清洁工作 5.4.6.2负荷开关动作2000次后检查 5.4.6.3负荷开关每次事故以后检查
- 49 -
电 缆 检 修 规 程
根据赤峰新胜风力发电有限公司《电缆检修工艺规程》制定本标准 1.主要内容与适用范围
本标准规定了电缆检修周期、标准项目、电缆的敷设及试验,规定了电缆端头和接头盒的制作。
本标准适用于我公司电缆检修人员。 2.电缆检修工艺
2.1电缆检修周期及大小修标准项目
2.1.1电缆的检修周期,一般主要电气设备的电缆
随该设备的大、小修进行。
2.1.2电缆大修时的标准项目如下:
- 50 -
…… 此处隐藏:1311字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介




