A.0.3混凝土结构子分部工程质量验收可按表A.0.3记录。

表A.0.3 混凝土结构子分部工程质量验收记录 编号:

单位(子单位) 工程名称 施工单位 分包单位 序号 1 2 3 4 5 分项工程名称 钢筋分项工程 预应力分项工程 混凝土分项工程 现浇结构分项工程 装配式结构分项工程 质量控制资料 结构实体检验报告 观感质量检验结果 检验批数量 项目负责人 分包单位负责人 分项工程数量 技术(质量)负责人 分包内容 监理单位验收结论 施工单位检查结果 综 合 验 收 结 论 施工单位 项目负责人: 年 月 日 勘察单位 项目负责人: 年 月 日 设计单位 项目负责人: 年 月 日 监理单位 总监理工程师: 年 月 日 附录B 受弯预制构件结构性能检验

B.1 检验要求

B.1.1预制构件的承载力检验应符合下列规定:

1当按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定进行检验时,应满足下式的要求:

0???0[?u] (B.1.1-1) u

0?u式中 ——构件的承载力检验系数实测值,即试件的荷载实测值与荷载设计值(均包括自

重)的比值;

?0——结构重要性系数,按设计要求的结构等级确定,当无专门要求时取1.0; [?u]——构件的承载力检验系数允许值,按表B.1.1取用。 2 当按构件实配钢筋进行承载力检验时,应符合下列公式的要求:

0???0?[?u] (B.1.1-2) u

式中 ?——构件承载力检验修正系数,根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010

按实配钢筋的承载力计算确定。

表B.1.1 构件的承载力检验系数允许值

受力情况 达到承载能力极限状态的检验标志 有屈服点热轧钢筋 受拉主筋处的最大裂缝无屈服点钢筋 宽度达到1.5mm;或挠度(钢丝、钢绞线、冷加达到跨度的1/50 工钢筋、无屈服点热轧钢筋) 有屈服点热轧钢筋 无屈服点钢筋 受压区混凝土破坏 (钢丝、钢绞线、冷加工钢筋、无屈服点热轧钢筋) 受拉主筋拉断 腹部斜裂缝达到1.5mm,或斜裂缝末端受压混凝土剪压破坏 沿斜截面混凝土斜压、斜拉破坏;受拉主筋在端部滑脱或其它锚固破坏 叠合构件叠合面、接槎处 [?u] 1.20 1.35 1.30 1.50 1.50 1.40 1.55 1.45 受弯 受弯构件的受剪 B.1.2预制构件的挠度检验应符合下列规定:

1 当按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的挠度允许值进行检验时,应满足下列的要求:

0a?[as] (B.1.2-1) s

0as式中 ——在检验用荷载标准组合值或荷载准永久组合值作用下的构件挠度实测值;

[as]——挠度检验允许值,按本规范第B.1.3条的有关规定计算;

2 当按构件实配钢筋进行挠度检验或仅检验构件的挠度、抗裂或裂缝宽度时,应满足下式的要求:

as0?1.2asc (B.1.2-2)

as0应同时满足公式(B.1.2-1)的要求。

式中 asc——在检验用荷载标准组合值或荷载准永久组合值作用下,按实配钢筋确定的构件

短期挠度计算值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010确定。

B.1.3挠度检验允许值[as]应按下列公式进行计算:

按荷载准永久组合值计算钢筋混凝土受弯构件

[as]?[af]/? (B.1.3-1)

按荷载标准组合值计算预应力混凝土受弯构件

?as??式中 Mk—按荷载标准组合计算的弯矩值;

Mk?af?

Mq???1??Mk (B.1.3-2)

Mq—按荷载准永久组合值计算的弯矩值;

?—考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数,按现行国家标准《混凝土结构设

计规范》GB 50010确定;

?af?—受弯构件的挠度限值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010确定。 B.1.4预制构件的抗裂检验应满足公式(B.1.4-1)的要求:

0??[?cr] (B.1.4-1) cr

[?cr]?0.95?pc??ftk (B.1.4-2) ?ck0?cr式中 ——构件的抗裂检验系数实测值,即试件的开裂荷载实测值与检验用荷载标准组合

值(均包括自重)的比值;

[?cr]——构件的抗裂检验系数允许值;

?pc

——由预加力产生的构件抗拉边缘混凝土法向应力值,按现行国家标准《混凝土结

构设计规范》GB 50010确定;

?—— 混凝土构件截面抵抗矩塑性影响系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》

GB 50010确定;

ftk——混凝土抗拉强度标准值;

?ck——按荷载标准组合值计算的构件抗拉边缘混凝土法向应力值,按现行国家标准

《混凝土结构设计规范》GB 50010确定。

B.1.5预制构件的裂缝宽度检验应符合下式的要求:

0ws,max?[wmax] (B.1.5)

式中 ws0,m——在检验用荷载标准组合值或荷载准永久组合值作用下,受拉主筋处的最大裂ax缝宽度实测值;

[wma]x——构件检验的最大裂缝宽度允许值,按表B.1.5取用。

表B.1.5 构件的最大裂缝宽度允许值(mm)

设计要求的最大裂缝宽度限值 0.1 0.07 0.2 0.15 0.3 0.20 0.4 0.25 [wmax] B.1.6预制构件结构性能检验的合格判定应符合下列规定:

1当预制构件结构性能的全部检验结果均满足本规范第B.l.1~B.1.5条的检验要求时,该批构件可判为合格;

2当预制构件的检验结果不满足第1款的要求,但又能满足第二次检验指标要求时,可再抽两个预制构件进行二次检验。第二次检验指标,对承载力及抗裂检验系数的允许值应取本规范第B.1.1条和第 B.1.4 条规定的允许值减少0.05;对挠度的允许值应取本规范第B.1.3条规定允许值的1.10倍。

3当进行二次检验时,如第一个检验的预制构件的全部检验结果均满足本规范第

B.1.1~B.1.5 条的要求,该批构件可判为合格;如两个预制构件的全部检验结果均满足第二次检验指标要求,该批构件也可判为合格。

B. 2 检验方法

B.2.1 这行结构性能检验时的试验条件应符合下列规定:

1试验场地的温度应在0℃以上;

2蒸汽养护后的构件应在冷却至常温后进行试验;

3预制构件的混凝土强度应达到设计强度的100%以上;

4构件在试验前应量测其实际尺寸,并捡查构件表面,所有的缺陷和裂缝应在构件上标出; 5试验用的加荷设备及量测仪表应预先进行标定或校准。 B.2.2试验预制构件的支承方式应符合下列规定:

1 对板、梁和桁架等简支构件,试验时应一端采用铰支承,另一端采用滚动支承。铰支承可采用角钢、半圆型钢或焊于钢板上的圆钢,滚动支撑可采用圆钢;

2对四边简支或四角简支的双向板,其支承方式应保证支承处构件能自由转动,支承面可相对水平移动;

3当试验的构件承受较大集中力或支座反力时,应对支承部分进行局部受压承载力验算; 4构件与支承面应紧密接触:钢垫板与构件、钢垫板与支墩间,宜铺砂浆垫平; 5构件支承的中心线位置应符合设计的要求。

B.2.3试验荷载布置应符合设计的要求。当荷载布置不能完全与设计的要求相符时,应按荷载效应等效的原则换算,并应计入荷载布置改变后对构件其它部位的不利影响。

B.2.4加载方 …… 此处隐藏:2232字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413698.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)