混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015(6)
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查处理记录。
9.3.10装配式结构施工后,预制构件位置、尺寸偏差及检验方法应符台设计要求;当设计无具体要求时,应符合表9.3.10的规定。预制构件与现浇结构连接部位的表面平整度应符合表9.3.10的规定。
检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
表9.3.10 装配式结构构件位置和尺寸的允许偏差及检验方法
项目 竖向构件(柱、墙板、桁架) 水平构件(梁、楼板) 梁、柱、墙板、楼板底面或顶面 柱、墙板安装后的高度 ≤6m >6m 允许偏差(mm) 8 5 ?5 5 经纬仪或吊线、尺量 10 5 5 3 5 8 ?10 10 ?5 经纬仪或吊线、尺量 检验方法 构件轴线位置 标高 构件垂直度 构件倾斜度 经纬仪及尺量 水准仪或拉线、尺量 梁、桁架 外露 梁、楼板底面 不外露 相邻构件平整度 外露 柱、墙板 不外露 构件搁置长度 梁、板 支座、支垫中心位置 板、梁、柱、墙板、桁架 墙板接缝宽度 2m靠尺和塞尺测量 尺量 尺量 尺量
10 混凝土结构子分部工程 10.1 结构实体检验
10.1.1对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。
结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。
10.1.2结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。
结构实体混凝土同条件养护试件强度检验应符合本规范附录C的规定;结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验应符合本规范附录D的规定。
混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃*d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。
冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。
10.1.3钢筋保护层厚度检验应符合本规范附录E的规定。
10.1.4结构位置与尺寸偏差检验应符合本规范附录F的规定。
10.1.5结构实体检验中,当混凝土强度或钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测。
10.2 混凝土结构子分部工程验收
10.2.1混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定:
1所含分项工程质量验收应合格;
2应有完整的质量控制资料; 3观感质量验收应合格;
4结构实体检验结果应符合本规范第10.1节的要求。
10.2.2当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1经返工、返修或更换构件、部件的,应重新进行验收;
2经有资质的检测机构按国家现行相关标准检测鉴定达到设计要求的,应予以验收; 3经有资质的检测机构按国家现行相关标准检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的,可予以验收;
4 经返修或加固处理能够满足结构可靠性要求的,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。
10.2.3混凝土结构子分部工程施工质量验收时,应提供下列文件和记录:
1 设计变更文件;
2 原材料质量证明文件和抽样检验报告; 3 预拌混凝土的质量证明文件;
4 混凝土、灌浆料试件的性能检验报告; 5 钢筋接头的试验报告;
6 预制构件的质量证明文件和安装验收记录;
7 预应力筋用锚具、连接器的质量证明文件和抽样检验报告; 8 预应力筋安装、张拉的检验记录;
9 钢筋套筒灌浆连接及预应力孔道灌浆记录; 10 隐蔽工程验收记录; 11 混凝土工程施工记录; 12 混凝土试件的试验报告; 13 分项工程验收记录; 14 结构实体检验记录;
15 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录;
16 其他必要的文件和记录。
10.2.4混凝土结构工程子分部工程施工质量验收合格后,应将所有的验收文件存档备案。
附录A 质量验收记录
A.0.1 检验批质量验收可按表A.0.1记录。
表A.0.1 检验批质量验收记录 编号:
单位(子单位)工程名称 施工单位 分包单位 施工依据 验收项目 1 2 3 4 5 1 一2 般3 项4 目 5 主控项目 设计要求及规范规定 分部(子分部)工程名称 项目负责人 分包单位项目负责人 分项工程名称 检验批容量 检验批部位 验收依据 最小/实际检查记录 抽样数量 检查结果 施工单位 检查结果 专业工长(施工员): 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 表A.0.2分项工程质量验收可按表A.0.2记录。
表A.0.2 分项工程质量验收记录 编号:
单位(子单位) 工程名称 分项工程数量 施工单位 分包单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 说明: 检验批名称 检验批容量 部位/区段 分部(子分部) 工程名称 检验批数量 项目负责人 分包单位项目负责人 施工单位检查结果 项目技术负责人 分包内容 监理单位验收结论 施工单位 检查结果 项目专业技术负责人 年 月 日 监理单位 验收结论 专业监理工程师 年 月 日
…… 此处隐藏:655字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介