欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼) 脚手架专项施工方案
悬挑脚手架支撑梁变形图(mm) 各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为: R2=18.821kN; R3=14.8kN; R4=-0.49kN。
最大弯矩Mmax=3.627kN2m; 最大应力
σ=M/1.05W+N/A=3.6273106/(1.053116800)+10.9793103/2515=33.938N/mm2;
水平支撑梁的最大应力计算值33.938N/mm2小于水平支撑梁的抗压强度设计值 215N/mm2,满足要求!
2、悬挑梁的整体稳定性计算
水平钢梁采用16号槽钢,计算公式如下 σ=M/φbWx ≤ [f]
其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算: φb=(570tb/lh)3(235/fy)
经过计算得到最大应力φb=(570tb/lh)3(235/fy)=570 3103653 235 /( 320031603235)=0.72
由于φb大于0.6,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到 φb值为0.68。
经过计算得到最大应力 σ=3.6273106 /( 0.683116800 )= 45.644N/mm2; 水平钢梁的稳定性计算 σ=45.644 小于 [f]=215N/mm2 ,满足要求! 3、拉绳的受力计算
水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算 RAH=ΣRUicosθi
其中RUicosθi为钢绳的 拉力对水平杆产生的轴压力。 各支点的支撑力 RCi=RUisinθi
按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别为: RU1=20.39kN;
-36-
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼) 脚手架专项施工方案
4、拉绳的强度计算 钢丝拉绳(支杆)的内力计算
钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU均取最大值进行计算,为 RU=20.39kN
选择6319钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1700MPa,直径17mm。 [Fg]=aFg/K
其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);
Fg -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN),查表得Fg=184kN; α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6319、6337、6361钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8。α=0.85;
K -- 钢丝绳使用安全系数。K=6。 得到:[Fg]=26.067kN>Ru=20.39kN。 经计算,选此型号钢丝绳能够满足要求。 钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环强度计算
钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU的最大值进行计算作为拉环的拉力N,为 N=RU=20.39kN
钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环的强度计算公式为 σ=N/A ≤ [f]
其中 [f] 为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》10.9.8 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2;
所需要的钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环最小直径 D=(2039034/(3.14235032)) 1/2 =16.1mm;
实际拉环选用直径D=18mm 的HPB235的钢筋制作即可。 5、锚固段与楼板连接的计算
水平钢梁与楼板压点如果采用压环,拉环强度计算如下 水平钢梁与楼板压点的拉环受力 R=0.49kN; 压环钢筋的设计直径D=20mm;
水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为: σ=N/2A ≤ [f]
-37-
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼) 脚手架专项施工方案
其中 [f] 为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2;
A=πD2/4=3.1423202/4=314.159mm2 σ=N/2A=489.693/314.15932=0.779N/mm2;
水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度。
拉环所受应力小于50N/mm2,满足要求!
第十二章 落地脚手架计算书
12.1 参数信息
1、脚手架参数
双排脚手架搭设高度为 49 m,25米以下采用双管立杆,25米以上采用单管立杆;
搭设尺寸为:横距Lb为 1.05m,纵距La为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.40m;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ4833.0; 横杆与立杆连接方式为单扣件;
连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2、活荷载参数
施工均布活荷载标准值:3.000kN/m2;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层; 3、风荷载参数
本工程地处浙江杭州市,基本风压0.45kN/m2;
风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs 为0.214;
4、静荷载参数
每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248; -38-
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼) 脚手架专项施工方案
脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;
脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.033; 脚手板铺设总层数:26; 单立杆脚手板铺设层数:0; 5、承重混凝土板参数 板类型:单向板;
板单元计算跨度度Lo(m):1.5m;计算跨数:3跨; 板厚度h(mm):120;混凝土成型龄期TB(天):28;
混凝土强度等级:[XB=C30];混凝土强度实测值fck(MPa):14.3; 钢筋位置 配筋量及等级 每米宽钢筋面积(mm2) 板底正筋 HRB33510@150 ASY=523.33 板顶负筋 HRB33510@150 ASY'=523.33
-39-
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼) 脚手架专项施工方案
11.2 大横杆的计算
按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1、均布荷载值计算
大横杆的自重标准值:P1=0.033kN/m ;
脚手板的自重标准值:P2=0.331.05/(2+1)=0.105kN/m ; 活荷载标准值: Q=331.05/(2+1)=1.05kN/m;
静荷载的设计值: q1=1.230.033+1.230.105=0.166kN/m; 活荷载的设计值: q2=1.431.05=1.47kN/m;
图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩) -40-
…… 此处隐藏:1134字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介