脚手架施工方案11-03改悬挑
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼) 脚手架专项施工方案
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼)
脚手架专项工方案
第一章 编制依据
1、《品茗安全计算软件2010版》;
2、《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;
4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;
5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社;
7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 8、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社;
10、浙江中设工程设计有限公司的施工图纸;
第二章 工程概况
2.1 概述
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼)工程位于杭州市滨江区江陵路以东,伊甸园路以南,东侧为规划支路,南侧为农田。本工程由两部分相对独立的功能区组成,位于基地北部的两层生产车间和南部的十三层生产大楼,各层平面具体功能如下: 地下层为机动车库和部分设备用房;地上部分:北侧为生产车间及配套用房等,两层建筑内部局部设夹层工具间。南侧生产大楼底层为出入口、下地下室机动车坡道、辅助用房等。
工程建筑占地面积4510平方米、总建筑面积26949平方米、其中地上20082平方米,地下6867平方米。建筑层数为地下1层,地上2~13层,生产车间2层,建筑高度10.15~12.55(屋面结构板),生产大楼13层,建筑高度48.75米(屋面结构板)。生产车间部分为钢结构、主楼为框架剪力墙结构,抗震等级为三级;抗震
-1-
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼) 脚手架专项施工方案
设防烈度为六度,抗震设防类别丙类,设计使用年限为50年。本基坑安全等级为一级。
2.2 各参建单位
本工程由欧乐(杭州)汽车科技有限公司投资建设,浙江中设工程设计有限公司设计,浙江省地矿勘察院地质勘察,浙江建协工程咨询监理有限公司监理,中南建设集团有限公司施工施工总承包。
第三章 施工部署
3.1管理体系
项目班子组建及主要职责:
姓 名 职 务 联系电话 (手机) 主 要 职 责 按合同规定组织施工;组织项目部相关人员实施质量、环境、安全管郭泽猛 项目经理 13757148494 理体系;按公司总的质量、环境、安全目标、合同规定要求明确项目质量、环境、安全目标并组织实施;配备适宜资源,审批工程物资采购计划;对整个工程质量、环境、安全负有直接责任 配合项目经理,主抓安全标化,后勤保障,认真执行各有关安全标化周又前 现场负责 13777414649 有关标准规范。合理组织施工生产,认真执行各项安全生产规范定、标准及上级有关文明施工的规定要求。 对本项目技术质量工作负直接责任,核对业主提供的技术资料图纸,施工组织设计,施工工序质量控制、质量记录控制(原始资料收集整理、保存等),统计技术应用,负责现场检验、测量、试验设备的控制以及纠正和预防措施制定,审查采购物资的技术要求,竣工报告编写送审和工程质量验收、资料提交。 负责该项目各施工班组,施工安排,施工技术问题,工种管理问题,日常施工布署,质量管理。 参与不合格品的评审、处置,以防止其非预期使用或支付;在项目经理领导下,负责产品、环境、安全的监视和测量工作,做好相应的记录;配合做好施工过程的监视和测量工作。 在项目经理的领导下,认真做好日常安全管理工作,负责新进工地的人员安全教育工作,参加“四验收”,“巡查”工作及整改复查,掌握安全动态,当好项目经理参谋,负责日常的安全资料整理积累工作。 确保提供合格的安全技术所需物资。且有符合规定要求的产品合格证明书,并经常检查,将废损不能使用的物料及时清退。 负责项目部文件和记录的控制及管理工作;保管项目部相关资料,确保其完好性,同时提供适宜的储存条件。 配合施工员全面负责木工班组管理工作、对质量、环境、安全方针、目标,并贯彻实施; 配合施工员全面负责钢筋班组管理工作、对质量、环境、安全方针、目标,并贯彻实施; 配合施工员全面负责砼班组管理工作、对质量、环境、安全方针、目标,并贯彻实施; 周芝平 技术负责 13758153294 柳 成 总施工 13083971959 王亚强 质量员 15968864998 潘善江 安全员 13588128378 何 峰 材料员 13968108300 梁少兰 资料员 13666653585 汪玉年 木工组长 丁伟龙 钢筋组长 刘惠明 砼工组长 15968811783 13588131268 15988421065 -2-
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼) 脚手架专项施工方案
3.2脚手架选型
根据本工程的平面形式和立面特点对脚手架的要求,在本工程主体结构和外装饰、幕墙等施工中拟采用落地脚手架和悬挑脚手架相结合的脚手架防护体系。根据工程施工进度,采用分段搭设的方法。
1、裙房部分为落地双排钢管扣件脚手架,总高度最高18米。
2、主生产大楼东面、西面和南面为自四层楼面以下为落地式双排钢管扣件脚手架,总高度12.6米(主体施工阶段在模板支架外设悬挑架作为施工临时围护);北面从4层结构面(标高12.550米)以上为开始落地式双排钢管扣件脚手架,总高度49.9米,自地下室顶板开始采用双立杆(自架子顶部开始计算,25米以下为双立杆)。
主生产大楼东面、西面和南面为分段槽钢悬挑脚手架,分别为自四层~九层楼面、九层~屋顶安装挑架,搭设高度为18m、19.9米。
3、架子高出女儿墙1.5米,上部电梯间等从屋面单独搭设双排架。
3.2劳动力及材料、机具配备
1、劳动力配备
序号 1 2 工种 架子工 测量放线工 人数 10 2 任务 负责架子搭设及拆除 负责脚手架垂直度控制 2、材料配备
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 无缝钢管 脚手板 密目安全网 水平安全网 直角扣件 旋转扣件 对接扣件 钢丝绳 钢丝绳 数量 2万米 1500m3 8000m2 1000m2 5万个 1万个 1万个 100根 100根 规格 φ4833.0mm 1.836.0m 6317、φ14 6317\\φ20.0 -3-
欧乐(杭州)汽车科技有限公司(生产大楼) 脚手架专项施工方案
10 11 12 卡 具 卡 具 镀锌铁丝 100个 50个 100kg GD21 GD22 直径1.2mm 3、机具配备表
序号 1 2 3 名称 架子扳手 力矩扳手 倒 链 数量 20把 2把 2把 备注 架子工搭设和拆除架子用 检查架子扣件拧紧力度是否达到要求 调整架子水平弯曲度
第四章 落地脚手架施工
落地脚手架高度在25米以内的采用单立杆,架体顶部25米以下部位的采用双立杆。定距定位,根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件以上两步时,宜 …… 此处隐藏:2118字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介