导读: 一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器正常运行,可根据需要选用不间断电源(UPS)。在设计专用的仪器分析室的同时,就近配套设计相应的化学处理室,这在保护仪器和加强管理上是非常必要的。 5、

一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器正常运行,可根据需要选用不间断电源(UPS)。在设计专用的仪器分析室的同时,就近配套设计相应的化学处理室,这在保护仪器和加强管理上是非常必要的。

5、设置局部排气罩以减少室内空气的污染。

通风柜是实验室常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。采用防火防爆的金属材料制作通风柜,内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机安装在顶层机房内,并装有减少震动和噪音的装置,排气管高于屋顶2m以上。一台排风机连接一个通风柜,不同房间共用一个风机和通风管道易发生交叉污染。通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方,或采用较好的狭缝式通风柜。通风柜台面高度800mm,宽750mm,柜内净高1300mm,操作口高度800mm,柜长12500mm。条缝处风速0.3-0.5m/s视窗开启高度为400mm。挡板后风道宽度等于缝宽2倍以上。

6、煤气与供电。化验室安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电,照明采用荧光灯,设备用电中,24h运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备设有专用插座、开关及熔断器。在室内及走廊上安装应急灯,备夜间突然停电时使用。实验台主要由台面、台下的支架和器皿柜组成,为方便操作,台上设置药品架,台

6

的两端安装水槽。实验台面宽750mm,长为2000mm,高可为800mm。台面用耐腐人造石制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等。 (二)水质检测中心检测指标

按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对水质进行分析评价。检测指标包括:

1、感官性状和一般化学指标17项:色度(度)、浑浊度(NTU)、臭和味(描述)、肉眼可见物、pH、铝(mg/L)、铁(mg/L)、锰(mg/L)、铜(mg/L)、锌(mg/L)、氯化物(mg/L)、硫酸盐(mg/L)、溶解性总固体、总硬度(mg/L以CaCO3计)、耗氧量(mg/L)、挥发酚类(以苯酚计,mg/L)、阴离子合成洗涤剂(mg/L)。

2、毒理指标15项:砷(mg/L)、镉(mg/L)、铬(六价,mg/L)、铅(mg/L)、汞(mg/L)、硒(mg/L)、氰化物、氟化物(mg/L)、硝酸盐(以N计)(mg/L)、三氯甲烷(mg/L)、四氯化碳(mg/L)、溴酸盐(使用臭氧时,mg/L)、甲醛(使用臭氧时,mg/L)、亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L)、氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L)。

3、微生物学指标4项:菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN /100mL)、耐热大肠菌群(MPN /100mL)、大肠埃希

7

氏菌(MPN /100mL)。

4、与消毒有关的指标4项:应根据水消毒所用消毒剂的种类选择检测指标,游离余氯(mg/L)、臭氧(mg/L)、二氧化氯(mg/L)、一氯胺(总氯,mg/L)。

5、放射性指标2项:总α放射性、总β放射性。 各地结合检测指标配备检测仪器,也可根据当地的实际情况适当增加检测指标(参考表1) 。

表1: 生活饮用水检验项目设置

检验项目设置依据 检测依据 检测项目 浊度 二氧化氯 色度 臭和味 肉眼可见物 PH值 总大肠菌群 细菌总数 高压锅、生化培养箱、冰柜 粪大肠菌群 大肠埃希氏菌 总硬度 阴离子合成洗涤剂 氨氮 氟化物 721分光 721分光 精密PH计、电磁搅拌器 氟离子选择电极、饱和甘汞电极 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》水质常规指标 GB/T5750.1-2006《生活饮用水标准检验方法》 使用仪器 浊度仪 精密PH计 配 件 检验方法 8

检验项目设置依据硝 硫酸盐 酸盐氮 溶解性总固体 铬(六价) 铜 锌 铝 铁 锰 铬(六价) 挥发酚 氰化物 氯化物 化学耗氧量 砷 硒 铅 汞 三氯甲烷 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》水质常规指标 721分光 721分光 721分光 721分光 721分光 721分光 721分光 721分光 721分光 721分光 721分光 721分光 恒温水浴锅 砷空心阴极灯 原子荧光分光光度计、氩气(Ar)钢瓶2 硒空心阴极灯 铅空心阴极灯 汞空心阴极灯 气相色谱仪 低本底α、β测量系统 四氯化碳 总α放射性 总β放射性 滴滴涕、六六六 1、除无菌室外,每个独立检验室应安装排风扇,理化实验室应安装上、下排风扇,原子荧光光度计应独立使用一间检验室,并安装排风管道(如要配置火焰原子分光光度计或者气象色谱仪,都应分别配置一间检验室) 2、理化检验室内应设置一通风柜,安装排风扇,排气管道通出室外(长1-2米,宽1米,高1米) 3、检验方法根据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006 9

四、建设内容 (一)场所建设

根据检测《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 水质常规指标44项检测要求,检验室设置为:理化检验室、细菌检验室、仪器室、药品室、精密仪器室、高压锅房、办公室。

1、理化检验室:面积为20平米(5米×4米),两端开窗,通风良好。

2、细菌检验室:面积为20平米(5米×4米),一端开窗,用玻璃墙分割为两个小间。

3、小型仪器室:面积为20平米(5米×4米),两端开窗,干燥、通风良好。

4、药品室、精密仪器室:面积为20平米(5米×4米),内建一小隔间,放置电子天平、显微镜等,通风、阴凉、干燥。

5、高压锅房:面积为20平米(5米×4米),因放置高压锅,要产生大量蒸汽,应做好墙面防潮,房屋内墙用M15水泥砂浆抹面,并用白色肪脂装饰。该房间内不放置其他电子仪器,保持通风良好,与其他检验室做好防潮分割。

6、大型仪器室:面积为20平米(5米×4米),因仪器比较重,操作台面应使用结实材料制作(水泥台面制作),预留排风孔,安装排风管道、排风扇。

10

…… 此处隐藏:696字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
万源市农村饮水安全水质检测中心建设方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413135.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)