螺栓数目m计算:

m=N/[NL]= 175.11/39.7=4.4个,本构件取m=6个。 (2)、螺栓抗剪、抗拉应力验算 每条高强螺栓承受的抗剪力:

Nj=N/10=175.11/6=29.2KN<[NL]=39.7KN,满足抗剪要求。 抱箍体对墩柱体的压力:

Ny=K*N/μ=1.2×175.11 /0.3=700.44KN

每条螺栓拉力:N1= Ny /6=116.7 KN<[S]=225KN,满足抗拉要求。 式中:μ—抱箍钢板与橡胶垫之间的摩擦系数,取值0.3

K—荷载安全系数,取值1.2 [NL] —每个高强螺栓的容许承载力

[S] —高强螺栓的预拉力,M24高强螺栓取值225 KN (3)、螺栓需要的终拧力矩验算 每条螺栓拉力为:N1= 116.7KN,

每个螺栓的终拧扭矩R=k*N1*d=227.55N·m 式中:k—螺栓连接处的扭矩系数平均值,取0.13,

L1—力臂,M24螺栓取0.015m (参考《基本作业》p609) (4)、抱箍体构件的应力验算

抱箍体承受螺栓的拉力:P1=5Nl=5×116.7=583.5KN 抱箍体钢板的纵向截面积:S1=0.016×0.6=0.0096m2

抱箍体拉应力:σ=P1/S1=60.781MPa<[σ]=140MPa,满足抗拉要求。 抱箍体剪应力:

τ=(1/2RC)/πr/S1=(1/2×175.11)KN /1.727 m /0.0096 m2 =5.28MPa<[τ]=85MPa,满足抗剪要求。 (5)、抱箍体钢板长度计算

抱箍钢板伸长量:ΔL=(σ/E)* L=5.5×10-4 m 抱箍体钢板长度(半个):L=πr-ΔL =1.726m, 两半抱箍牛腿间距取20mm,则L=1706mm(半个)。 8、抱箍法施工方法 (1)、施工工序

①在墩柱群四周搭设简易支架,高度以不超过盖梁顶板为宜,并搭设人行爬梯,围好安全网;

②用水准仪在墩柱上作一水平标志,根据盖梁底板设计标高反算抱箍底沿位置并做标记;

- 16 -

③用吊车将抱箍底托安装在墩柱上,使底托顶面与抱箍底沿标记等高,再将抱箍安装就位,用带响扳手拧紧连接螺栓,施工时,可在扳手手柄上套一根50cm长、Φ48的钢管,人踩钢管直到所需扭矩为止,再检查两抱箍接头处间隙小于或等于2cm即可;

④用吊车将两根40A工字钢放在抱箍上,并用3~4根d16螺栓和扣件将两条工字钢锁成一个整体;

⑤在工字钢上摆放方木横梁,安装盖梁底模,并检查标高,有必要时用钢板或木楔调整;

⑥首次使用本工法施工时,为确保抱箍所承受压力达到设计值,

需进行荷载预压试验。在盖梁底模上堆放重物68.9吨,且堆放形式尽量接近施工实际情况。24小时后,用水准仪复测底模标高,若下沉过大,则应继续紧固连接螺栓,直到底模下沉小于5mm则认为可行,记录下螺栓进距作为参考值;

⑦卸下预压重物,安装盖梁钢筋和模板,在侧模四周按要求做好安全防护装置,浇注砼;

⑧拆除模板时,先拆侧模、端模,再拆底模,最后拆下横、纵梁、抱箍,至此,抱箍法盖梁施工完成一个循环。

(2)、施工注意事项

①墩柱砼强度达到设计强度的75%以上后方可施工盖梁;

②在抱箍钢板内侧附一层3mm橡胶垫,可增强钢板与砼之间的摩擦系数,也起到保护墩柱的作用;

③抱箍体钢板、牛腿厚度应不小于设计值,螺栓孔应可能紧凑,在竖直方向上,每隔2~3排螺栓孔应在牛腿与钢板之间设置加劲肋;

④螺栓施拧前,应根据带响扳手进行螺栓扭矩系数的试验,为克服扭矩系数离散偏大,可在初拧时重复施拧,即先初拧,再拧松,再初拧;螺栓紧固时应按先内排后外排的顺序,并使螺栓均匀受力;

⑤浇注盖梁砼时,应有专人检查抱箍、螺栓有无松动情况,每浇注一层砼均应复紧一次螺栓,确保施工安全和质量。

9、 安全保证措施

为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生,把一般安全事故减少到最低限度,确保施工的顺利进行,特制定如下措施:

(1)、利用各种宣传工具,采取多种教育形式,使职工牢固树立“安全第一”的思想,不断强化安全意识,建立安全保证体系,使安全管理制度化,教育经常化。 (2).各级领导在下达生产任务时,必须同时下达安全技术措施。检查工作时,

- 17 -

必须同时检查安全技术措施执行情况。总结工作时,必须同时总结安全生产情况,提出安全生产要求,把安全生产贯穿到施工的全过程。

(3).认真坚持执行定期安全教育、安全讲话、安全检查制度,设立安全监督岗,充分发挥安全人员的作用,对发现的事故隐患和危及工程、人身安全的事项,作到立即处理,做出记录,限期改正,落实到人。

(4).施工人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 (5).旧钢管材质应符合下列规定: ①.表面锈蚀深度应在应不超过-0.5mm

②.钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5

的规定。

③.脚手架的搭设的技术要求、允许偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安

全技术规范》8.2.4节要求。

- 18 -

…… 此处隐藏:34字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
(抱箍法)盖梁模板验算(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412460.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)