教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

井巷工程验收表(2)

来源:网络收集 时间:2026-02-03
导读: 单位工程名称: 部位: 工程量: 米 检验项目 主控项目 4、锚杆的抗拔力最低值不得小于设计值的90% 1、杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求。 2、水泥卷、树脂卷和砂浆锚固的材质、规格、配

单位工程名称: 部位: 工程量: 米

检验项目 主控项目 4、锚杆的抗拔力最低值不得小于设计值的90% 1、杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求。 2、水泥卷、树脂卷和砂浆锚固的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。 3、锚杆安装应牢固、托板紧贴壁面、不 ≥100 设计值 合格 标准 符合设 计要求 符合设 计要求 检查点检查记录 测点 部位 1 2 3 1 1 2 3 合格率 4 5 合格率 松动。锚杆的拧紧扭矩不得小于100N.m ≥90% 2 3 检查点检查记录 检验项目 设计值 合格标准 主要巷道 0~+150 一般巷道 测点 部位 上 左 中 下 上 1 2 3 4 5 一般1净宽 -50~+150 右 中 下 主要巷道 0~+150 左 顶 中 右 底 中 项目 2净高 一般巷道 -50~+150 3间距 4排距 5孔深 6角度 7外露长度 ±100 ±100 0~+50 ≥75 ≤50 0施工单位 检查评定结果 施工班组质量验收员:(签字) 年 月 日 监理(或建设)单位 验收结论 监理工程师(或建设单位代表):(签字) 年 月 日 注:表中的“检查点检查记录”栏内应填测点检测的原始数据。

预应力锚杆、锚索支护分项工程质量验收记录表

单位工程名称: 部位: 工程量: 米

检验项目 主1、预应力锚杆(锚索)的材质、设计值 合格标准 ≤3 0检查点检查记录 测点 部位 1 2 1 2 1 2 测点 部位 1 2 3 4 5 合格率 控规格、承载力必须符合设计要求 2、预应力锚杆(锚索)的锚固材 项料、锚固方式必须符合设计要求 3、预应力锚杆(锚索)的钻孔方 目 向的偏斜角应不大于设计值的30 4、预应力锚杆(锚索)安装的有 效深度应不小于设计值的95% 5、预应力锚杆(锚索)锁定后的 预应力应不小于设计值的90% 一般项1间距 目 2排距 ≥95% ≥90% 检查点检查记录 检验项目 设计值 合格标准 ±100 ±100 1 2 3 4 5 合格率 施工 单位 检验 结论 项目专业技术负责人: (签字) 年 月 日 验收 结论 监理工程师(建设单位代表): (签字) 年 月 日 注:表中的“检查点检查记录”栏内应填测点检测的原始数据。

预应力锚杆、锚索支护工序质量验收记录表

单位工程名称: 部位: 工程量: 米

检验项目 主1、预应力锚杆(锚索)的材质、设计值 合格标准 ≤3 0检查点检查记录 测点 部位 1 2 1 2 1 2 测点 部位 1 2 3 4 5 合格率 控规格、承载力必须符合设计要求 2、预应力锚杆(锚索)的锚固材 项料、锚固方式必须符合设计要求 3、预应力锚杆(锚索)的钻孔方 目 向的偏斜角应不大于设计值的30 4、预应力锚杆(锚索)安装的有 效深度应不小于设计值的95% 5、预应力锚杆(锚索)锁定后的 预应力应不小于设计值的90% 检验项目 一般项1间距 目 2排距 设计值 ±100 ≥95% ≥90% 检查点检查记录 合格标准 1 2 3 4 5 合格率 ±100 施工单位 检查评定结果 施工班组质量验收员:(签字) 年 月 日 监理(或建设)单位 验收结论 监理工程师(或建设单位代表):(签字) 年 月 日 注:表中的“检查点检查记录”栏内应填测点检测的原始数据。

表C.0、2 喷射混凝土分项工程质量验收记录表

单位工程名称: 部位: 工程量: 米

检验项目 1、喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量应符合施工组织设计的要求 2、喷射混凝土的配合比和外加剂掺量应符合国家现行标准的有关规定 设计值 检查点检查记录 合格标准 测点 部位 1 2 3 4 5 合格率 符合设计要求 符合设计要求 主3、喷射混凝土的抗压强度应符合设计要求 符合设计要求 上 左 中 下 上 右 中 下 左 顶 中 右 底 中 1 2 主要巷 道 0~+150 控4净宽 一般-50~+150 0~+150 -50~+150 项目 5净高 巷 道 主 要巷 道 一般巷 道 6、喷厚 ≥90% 3 一级 不渗水,表面无湿渍 7、井下硐室的防水要求应符合规范的规定 二级 不滴水,表面有少量小水珠、偶见湿渍 3三级 有少量漏水点,不得有线流,总漏水量0.1m四级 有漏水点,不得有线流,总漏水量0.2m3/d /d 合格率 检验项目 一般1表面平整度 项目 设计值 检查点检查记录 合格标准 ≤50 测点 部位 左 1 2 3 4 5 2基础深度 ≤10% 右 施工 单位 检验 项目专业技术负责人: (签字) 结论 年 月 日 验收 结论 监理工程师(建设单位代表): (签字) 年 月 日

表C.0、1 喷射混凝土工序质量验收记录表

单位工程名称: 部位: 工程量: 米

检验项目 1、喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量应符合施工组织设计的要求 2、喷射混凝土的配合比和外加剂掺量应符合国家现行标准的有关规定 设计值 检查点检查记录 合格标准 测点 部位 1 2 3 4 5 合格率 符合设计要求 符合设计要求 主3、喷射混凝土的抗压强度应符合设计要求 符合设计要求 上 左 中 下 上 右 中 下 左 顶 中 右 底 中 1 2 主要巷 道 0~+150 控4净宽 一般-50~+150 0~+150 -50~+150 项目 5净高 巷 道 主 要巷 道 一般巷 道 6、喷厚 ≥90% 3 一级 不渗水,表面无湿渍 7、井下硐室的防水要求应符合规范的规定 二级 不滴水,表面有少量小水珠、偶见湿渍 3三级 有少量漏水点,不得有线流,总漏水量0.1m四级 有漏水点,不得有线流,总漏水量0.2m3/d /d 合格率 检查点检查记录 检验项目 设计值 一般项1表面平整度 目 2基础深度 施工单位 检查评定结果 监理(或建设)单位 验收结论 合格标准 ≤50 ≤10% 测点 部位 左 右 1 2 3 4 5 施工班组质量验收员:(签字) 年 月 日 监理工程师(或建设单位代表):(签字) 年 月 日

…… 此处隐藏:873字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
井巷工程验收表(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412186.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)