导读: 6 五、正常送电操作 1.1送电前的准备工作。 1.1.1调整或检查各仪表的“0”位,将负载调为最低。 1.1.2检查指示灯信号。 1.1.3检查各开关是否灵敏。 1.1.4检查炉料的配比情况。 1.1.5检查完毕后将结果通知当班班长。

6

五、正常送电操作 1.1送电前的准备工作。

1.1.1调整或检查各仪表的“0”位,将负载调为最低。 1.1.2检查指示灯信号。 1.1.3检查各开关是否灵敏。 1.1.4检查炉料的配比情况。

1.1.5检查完毕后将结果通知当班班长。 1.1.6填写送电操作表由班长签字后可联系送电。 1.1.7送电时将电极调节扭转为手动操作后给信号。

1.1.8送电后,根据班长指示及炉内反应情况,适当调整负载和电流或电阻,并记录时间。 1.2新开炉送电操作

1.2.1检查电极夹持设备每个导电接触元件上的弹力是否正确。 1.2.2检查弹簧组件上的锁定螺钉是否紧固。 1.2.3检查设备是否漏水,各冷却水管路是否畅通。 1.2.4检查电极加热风机运转是否正常。 1.2.5检查电极加热元件的工作状态。 1.2.6保护定温器应该调整到230。C。 1.2.7检查设备的水压、气压是否正确。

1.2.8检查各导电部分有无接地或杂物,以防短炉,检查各电接点是否拧紧。 1.2.9关闭各检查孔(或根据情况按开炉情况执行)。 1.3正常送电操作

1.3.1送电前将负载调至最低级,并将电极调节方式变为手动。

1.3.2通知在现场的一切非操作人员离开操作区,各岗位操作人员进入安全地区监视设备送电运行情况。

1.3.3送电后根据停电时间提高负载: 停电时间 0—3小时 3---8小时 8小时以上 尽快提高到 原电流的75% 25—30KA 25—30KA 回到满负载时间 0.5×停电时间 均匀提高 0.5×停电时间 均匀提高 每小时5KA 1.3.4闭炉工作后十分钟,烟道气体可用点火设备点燃。 1.3.5当炉子达到其工作负载时,电极调节方式可转为自动调节。

7

1.3.6随时巡视检查电极把持设备、导电设备的运行情况。 1.3.7随时监视冷却水的温度、流量、压力情况。 1.3.8观察电极升降位置和行程。 1.3.9观察各种控制仪表。

1.3.10注意炉内H2(氢气)含量正常情况2.5%,一般不超过5%,超过12%需停电检查。

1.3.11当炉子满负荷时,可将电极调节转换到自动控制(调节方式根据班长指示定为电流调节或电阻调节)。

1.3.12当电极压放时密切注意电流表和H2含量指示,防止电极事故发生。 1.3.13当电极到达上下限位时及时通知班长采取措施。

1.3.14当电极升降油压泵发生故障时,立即通知巡检操作工倒至备用泵工作。 1.3.15经常观察各类炉况仪表是否符合炉内实际情况,发现异常情况或现象及时通知班长,进行处理。

1.3.16经班长允许,出炉时适当调整电压。

1.3.17随时注意配料系统的运行情况。出现异常随时向班长反映,以便及时处理。

1.3.18按规定和要求,认真填写生产和配电记录。 六、料面处理程序 1.1处理料面的目的

因原材料中石灰粉料、杂质,炭材中粉料、含水份高于1%,石灰粉化,在炉内红料多,结成硬壳,形成空洞、熔洞,造成塌料频繁,料成结构被破坏;料面形成支路电流大,电极向上移动,入炉深度变浅,炉温低,对炉盖造成损害;又无法判断电极工作长度,因此要定期进行料面处理,切断支路电流,保证良好的料层结构,防止塌料。一般2天处理一次,时间控制在25-40分钟。 1.2准备工作

1.2.1巡检人员将处理料面的工具(架子、扒子、推子、捣子)准备到个炉门外,拿工具要离炉门3—5米距离,防止炉压高冒火伤人。 1.2.2出炉工停止出炉,防跑眼。

1.2.3中控工按正常步骤停车(详见正常停车方案),并打开主烟道蝶阀,保证炉内处于负压状态。 1.3料面处理

1.3.1 首先站在炉门后打开离烟道最远的炉门,不能打开离烟道最近的炉门,防

8

止烟道抽引力发生烧伤事故。

1.3.2 将陆内灰色、红色粉末,伴有气泡冒出,呈流体状的粉状物扒至炉门外,集中此处后一起扒至炉门外。 1.3.3硬壳处理

A炉内特别发亮的地方硬壳捣破扒出; B 电极周围的硬壳捣破扒出; C 炉壁周围的黑色硬壳也要扒出;

D 料嘴口处的硬壳应捣破扒出,使炉料下落顺畅;

E 特别是主副烟道处的硬壳,因为此处烟道抽引力作用,此处温度较高,粉料相对多,也易形成熔洞和空洞。

1.3.4炉内溶洞,空洞用捣子捣实,沿着洞周围将红料填实,用生料覆盖,扒平,切断支路电流。

1.3.5将生料向三根电极中心推料,形成中间高,炉面周围低,呈馒头状,中间要高出周围200mm-300mm左右为宜,生料覆盖是为了切断支路电流。

1.3.6中控工观察炉内情况,炉面,电极周围有无漏水,电极上有部分发黑色,细致观察是否有漏水。观察电极焙烧情况,有无欠焙烧、冒黑烟现象。(焙烧良好,呈红色、桔红色,欠培烧、发亮、发干,极有烧陷现象)。 1.3.7各个炉门内处理完后,要及时关闭炉门,防止电极氧化。 1.3.8测量电极.

中控工负责升降电极,巡检工负责用直钢钎测电极(操作如下图)

250 640 把持器位置 1820 a

电极长度测量公式:tga×1820mm+250mm+把持器位置

电极入炉深度公式:电极工作长度-把持器位置-640mm

9

1.3.9巡检工将工具放回原处,所有人员撤离现场。 七、电石炉液压系统 1.1液压系统流程:

1.1.1液压油从油箱由升降油泵(1#、2#、3#)加压至10MPa通过先导阀、电磁阀,分别送到两个大力缸进行升降动作,由油缸另一油路回油至电磁阀(1#、2#、3#)回至油箱。

1.1.2液压油从油箱由压放泵(4#)加压至10MPa通过先导阀、电磁阀,分别送到1#、2#、3#电极油分配器。1#、2#、3#油分配器压力油分别送至夹紧油缸系统及压放油缸系统的电磁阀,夹紧缸电磁阀供油给夹紧缸,压放缸电磁阀供油给压放缸。

1.1.3液压油从油箱由过滤泵(6#)送油至过滤器经过过滤后送至油冷器回油箱。 1.1.45#为夜压油备用泵,可以分别为1#、2#、3#、4#油泵备用。 1.2大力缸系统: 油箱 升降油泵

1.3压放系统: 油箱 压放油泵

1.4过滤系统 油箱

1.5油泵的正常开启与停止

10

先导阀 底座 电磁阀 大力缸

1#油分配器 先导阀 底座 2#油分配器 3#油分配器 夹紧缸 压放缸 夹紧缸 压放缸 夹紧缸 压放缸 底座 电磁阀 底座 电磁阀 电磁阀 电磁阀 电磁阀 底座 底座 底座 底座 电磁阀 过滤泵 油冷器 601水路

…… 此处隐藏:826字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
中控岗位操作规程 doc12(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412114.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)