河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验

4 (22-27 32-28 10-12) 5 (28) 6 (39) 7 (40) 8 (29) 9 (30) 10 (49、50) 11 (48) 12 (冷作车间) 13 (装配车间) 14 (仓库) 15 (户外照明) 16 (户内照明) 142.21 191.49 163.85 163.85 117.6 61.25 150 40 225.87 182.95 42.97 37.98 26.25 200/150 400/300 400/400 400/400 200/200 200/120 200/150 100/40 400/250 200/200 100/60 100/40 100/40 BLX-500 (3×50+1×25) BLX-500 (3×95+1×50) BLX-500 (3×70+1×35) BLX-500 (3×70+1×35) BLX-500 (3×25+1×25) BLX-500 (3×16+1×10) BLX-500 (3×50+1×25) BLX-500 (3×16) BLX-500 (3×95+1×50) BLX-500 (3×701×35) BLX-500 (3×10+1×6) BLX-500 (3×16+1×10) BLX-500 (3×16+1×10) BLX-500 (3×95+1×50)-G70 BLX-500 (3×185+1×95)-G80 BLX-500 (3×120+1×70)-G70 BLX-500 (3×120+1×70)-G70 BLX-500 (3×95+1×50)-G70 BLX-500 (3×35+1×25)-G40 BLX-500 (3×120)-G70 BLX-500 (3×6+1)-G20 BLX-500 (3×185)-G80 BLX-500 (3×150+1×95)-G70 BLX-500 (3×16+1×10)-G32 BLX-500 (3×10+1×6)-G25 BLX-500 (3×10+1×6)-G25 6.1.2车间导线的校验

① 2号分干线的校验: 导线明敷设校验:

根据Ial?73A,而I30?68.08A?Ial?73A,满足发热要求。 根据Amin?2.5mm2?16mm2,满足机械强度要求。 熔断器与导线配合:

RT0—100/80 则INFE?80A,Ial?73A

KalIal?1.5?73?109.5A,则INFE?KalIal 满足配合要求。 穿管的导线的校验:

根据Ial?81A,I30?68.08A?Ial?81A,满足发热要求。 根据Amin?2.5mm2?35mm2,满足机械强度要求。

38

河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验

KalIal?2.5?81?202.5A,则INFE?KalIal 满足配合要求。 ② 2号干线的校验:

已知I30?105.99A(RT0?200/120),

根据Ial?119A,则I30?105.99A?Ial?119A,满足发热要求。 根据Amin?2.5mm2?25mm2,满足机械强度要求。

KalIal?2.5?119?297.5A,则INFE?120A?KalIal 满足导线配合要求。 穿管线的校验:

根据Ial?115A?I30?105.99A,满足发热要求。 根据Amin?2.5mm2?70mm2,满足机械强度要求

KalIal?2.5?115?287.5A,则INFE?120A?KalIal 满足导线配合要求。 ③电压损耗校验:

由于线路存在阻抗,所以在符合电流通过线路时要产生电压损耗。按规定,高压配电线路的电压损耗,一般不超过线路额定电压的5%;从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压线路的电压损耗,一般不超过用电设备额定电压的5%。

例如,干线1的电压损耗校验。

干线1截面为25mm2,cos??0.5,电压损失为0.419%A.km,

I30?90.98A, l?70m?0.07km Uk%1?0.419?90.98?0.7?2.67%?5% 满足要求(明敷设)。

6m导线穿管 l?6m?0.00k

对于截面为70mm2,cos??0.5,电压损失为0.419%A.km,有

Uk2%2?0.419?90.98?0.006?0.69% UK%1?UK%2?2.67%?0.69%?3.36%?5%

干线1的电压损耗满足要求。 其他个干线校验的结果见表6.12

表6.12 各干线校验表 干线编号 敷设方式 I30/A L/km 电压损失/(%A·km) 39

线路的电压损耗百分值△U/(%) 结论

河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 明敷 穿管 90.98 105.99 80.77 142.21 191.49 163.85 163.85 117.6 61.25 150 40 225.87 182.95 42.97 37.98 26.25 0.07 0.006 0.04 0.007 0.046 0.0058 0.078 0.005 0.02 0.008 0.02 0.019 0.025 0.072 0.0065 0.072 0.005 0.030 0.035 0.06 0.039 0.18 0.419 0.146 0.327 0.146 0.419 0.189 0.252 0.117 0.173 0.075 0.207 0.098 0.207 0.098 0.327 0.117 0.606 0.259 0.259 0.098 0.606 1.35 0.173 0.075 0.207 0.085 0.096 1.34 0.984 2.67 0.69 1.39 0.11 1.56 0.09 2.8 0.08 0.29 0.13 0.32 0.26 0.40 2.72 0.09 1.75 0.27 1.17 3.36 1.50 1.65 2.88 0.29 0.13 0.32 0.26 0.40 2.81 2.02 1.17 1.33 2.34 1.98 4.65 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 6.2高压一次设备的选择与校验

6.2.1一次设备及其分类

变电所中承担输送和分配电能的任务电路,称为一次电路,一次电路中的所有设备,称为一次设备。

一次设备按其功能来分,可分为以下几类:

① 变换设备 其功能是按电力系统运行的要求改变电压或电流、频率等,

40

河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验

例如电力变压器、电压互感器、电力互感器、变频机等。

② 控制设备 其功能是按电力系统运行的要求来控制一次设备的通、断,例如各种高低压开关设备。

③ 保护设备 其功能是用来对电力系统进行过电流和过电压等的保护,例如熔断器和避雷器等。

④ 补偿设备 其功能是用来补偿电力系统中的无功功率,提高系统的功率因数,例如并联电容器等。

⑤ 成套设备 它是按一次电路接线方案的要求,将有关一次设备及控制、指示、监测和保护一次设备的二次设备组合为一体的电气装置,例如高压开关柜、低压配电屏、动力和照明配电箱等。

6.2.2一次设备的选择

① 高压一次设备的选择

高压开关柜有固定式和手车式两大类,手车式(又称移开式)高压开关柜,虽具有检修安全、供电可靠性高等优点,但价格较贵。在一般中小型工厂中,往往采用较为经济的固定式高压开关柜。我国现在大量生产和广泛应用的是GG—1A(F)型。这种防误型开关柜装设了防止电气误操作和保障人身安全的闭锁装置,即所谓“五防”功能——防止误跳、误合断路器,防止带负荷拉、合隔离开关,防止带电挂接地线,防止带接地线合隔离开关,防止人员误入带电隔离。

本次设计中,确定用630kVA的变压器把10kV的高压降到动力设备所需要的电压0.4kV。若有重要负荷,可靠性要求较高,则可选用手车式开关柜,如JYN、KYN。本厂都是动力设备,无重要负荷,因此,变电所可采用固定式开关柜。这里选用GG—1A(F)—03,此柜装有GN19—10型隔离开关1个,隔离高压电流,以保证其他电气设备的安全检修。SN10—10Ⅱ/630—500型少油断路器1个,可以通断线路正常的负荷电流,也可以进行短路保护。GG—1A(F)—03除备有以上两种开关外,还有LQJ—10型电流互感器2个,分别接仪表和继电器,以满足测量和保护的不同要求。

容量500kVA以上的变压器,宜采用高压计量。因此,对于630kVA的变压器,要求在变压器的高压侧进行计费,可选用与GG—1A(F)型高压开关柜配套使用、户外安装的PJ1-A/J3型单电源电缆进出线的计量柜,正好满足要求。柜内装有隔离开关、高压断路器及提供测量信号的电流互感器、电压互感器。

考虑架空线路较之电缆线路发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承担全 …… 此处隐藏:3336字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某工厂供配电系统毕业设计(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412080.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)