导读: 河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验 表6.15 低压配单屏一览表 低压配电屏 PGL2-05B PGL2-36B PGL2-34B PGL2-34B PGL236B 所接干线 进线 干线1干线2仓库 装配 车间 户外照明 干线7 干线10 冷作车间 干

河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验

表6.15 低压配单屏一览表

低压配电屏 PGL2-05B PGL2-36B PGL2-34B PGL2-34B PGL236B 所接干线 进线 干线1干线2仓库 装配 车间 户外照明 干线7 干线10 冷作车间 干线5 干线6 干线8 干线9 干线3 干线4 干线11 室内照明

表6.16 各低压配电屏主电路电器设备 配电屏 PGL2-05B PGL2-36B PGL2-34B 设备型号 HD13-1000/3 DW10-1000/3 LMX1-0.5 HR3-200/3 HR3-100/3 LMZ1-0.5 HR3-400/3 HR3-200/3 LMZ1-0.5 设备名称 低压刀开关 低压断路器 电流互感器 低压刀熔开关 低压刀熔开关 电流互感器 低压刀熔开关 低压刀熔开关 电流互感器 6.2.3一次设备的校验

一次设备必须满足一次电路正常条件下和短路故障条件下工作的要求,工作安全可靠,运行维护方便,投资经济合理。

① 一次设备选择校验的条件:

1)电压:设备的额定电压应不小于装置地点的额定电压或最高电压 2)电流:设备的额定电流应不小于通过设备的计算电流

3)断流能力:设备的最大开断电流应不小于它可能开断的最大电流 4)动稳态度:按三相短路冲击电流校验

5)热稳态度:按三相短路稳态电流和短路发热假想时间校验 ② 各设备的校验

1) GN19-10隔离开关的校验,见表6.17 2) SN10-10Ⅱ/630少油断路器的校验,见表6.18 3) LQJ-10型电流互感器的校验,见表6.19 4) HD13-1000型刀开关校验,见表6.20 5) DW10-1000型低压断路器的校验,见表6.21

43

河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验

表6.17 高压隔离开关校验表 序号 1 2 3 4

装置地点及电气条件 项目 数据 GN19-10 项目 数据 结果 合格 合格 合格 合格 Us/kV 10 25.27 26.979 134.3 UN/kV 10 400 31.5 312.5 I30/A i(3)sh/kA I?(3)2IN/A Imax/kA tima Itt 2表6.18 高压断路器校验表

序号 1 2 3 4 5

装置地点及电气条件 项目 数据 SN10-10Ⅱ/630 项目 数据 结果 合格 合格 合格 合格 合格 Us/kV 10 25.27 15.98 10.58 134.3 UN/kV 10 630 40 16 512 I30/A i(3)sh/kA IN/A Imax/kA Ik-1/kA I?(3)2(3)Ioc/kA tima Itt 2表6.19 电流互感器校验表 序号 1 2

装置地点及电气条件 项目 数据 LQJ-10 项目 数据 结果 合格 合格 U/kV 10 25.27 UN/kV 10 30 I30/A IN/A 44

河南城建学院本科毕业设计(论文)

设备选择与校验

表6.20 刀开关校验表 序号 1 2 3 4 5 装置地点及电气条件 项目 数据 GN19-10 项目 数据 结果 合格 合格 合格 合格 合格 Us/kV 0.4 645.9 31.48 17.11 292.75 UN/kV 0.4 1000 60 1000 900 I30/A i(3)sh/kA IN/A Imax/kA Ik-2/kA I?(3)2(3)Ioc/kA tima Itt 2

表6.21 低压断路器校验表 序号 1 2 3

装置地点及电气条件 项目 数据 GN19-10/400 项目 数据 结果 合格 合格 合格 Us/kV 0.4 645.9 17.11 UN/kV 0.4 1000 20 I30/A IN/A Ioc/kA Ik-2/kA (3)6.3低压补偿柜选择

根据电容器在供电系统中的装设位置,有高压集中补偿、低压集中补偿和就地补偿三种方式。其中,低压集中补偿能使车间变压器的视在功率减小从而可使主变压器容量选得较小,比较经济,而且这种补偿的低压电容器柜一般可安装在低压配电室内,运行维护方便。

集中补偿的电容器组,有手动投切和自动调节两种控制方式。对于自动补偿装置来说,电路中的功率因数自动补偿控制器可按电力负荷的变化及功率因数的高低,以一定的时间间隔(10-15s),自动控制各组电容器回路中基础器的投切,使电网无功功率自动得到补偿,又不致过补偿。

因此,本系统拟采用无功功率自动补偿屏,装在变电低压母线侧集中补偿。 选用总容量为360kVA。电容屏型号选:PGJ1-2,PGJ1-3三台

45

河南城建学院本科毕业设计(论文) 继电保护与防雷接地

7 继电保护与防雷接地

7.1工厂的继电保护

7.1.1继电保护的选择

由于自然条件和人为的影响(如雷电、暴雨、狂风、冰雹、误操作等),使得发生电气事故的可能性时有发生。而电力系统又是一个统一的整体,一处发生事故就可能迅速扩大到其他地方。因此,电力系统必须保证安全可靠的运行,在此前提下才能谈到运行的经济性、合理性。为了保证电力系统运行可靠,必须设置继电保护装置。

设置继电保护装置应满足动作的选择性、动作的迅速行和动作的灵敏性要求。

继电保护包括定时限保护和反时限保护。定时限过电流保护装置的动作时间固定不变,与故障电流大小无关,其优点是动作时间比较精确、整定简便,其缺点是继电器多、结线复杂且需直流操作电源,投资较大。反时限过电流保护装置的动作时间与故障电流大小成反比关系,故障电流越大,动作时间越短。其优点是:投资少、结线简单、可同时实现电流速断保护,显得简单经济且适于交流操作,其缺点是动作时间整定比较麻烦。

对于中小型工厂供电系统来说,继电保护以简单经济为宜,因此使用反时限过电流保护。

7.1.2继电保护的整定及计算

①动作电流的整定

现采用GL-15/10型电流互感器,该型号电流继电器的返回系数Kre?0.8;现采用两相两继电器结线,故Kw?1;根据所学的知识可知,对GL型继电器的可靠系数取1.3.即Krel?1.3。IL.max为线路上的最大负荷电流,可取(1.5-1.3)I30,现取2I30,即

IL.max?2I30(1)?2?25.27A?50.54A

GG-1A(F)-03的电流互感器LQJ-10,取Ie?100A 则变流比:

Ki?1005?20

动作电流:

Iop?KrelKw1.3?1IL.max??50.54A?4.11A KreKi0.8?20 46

河南城建学院本科毕业设计(论文) 继电保护与防雷接地

则电流继电器的动作电流整定为5A。 ② 变压器过电流保护

变压器低压侧母线在系统最小运行方式下发生两相短路的高压侧穿越电流值:

Ik.minI(3)U17.11?0.4?0.866?k-2c2?0.866?A?0.564kA

Uc110.5保护的灵敏度;

SP?KwIk.min1?0.564?1000??5.64?1.5 KiIOP20?5满足灵敏度的要求。 ③ 速断电流的整定

Iqd?KrelKw1.5?10.4Ik.max??17.11??1000A?49A Ki2010.5nqd?④ 变压器的电流速断保护

IqdIOP?49?9.8 5(2)KwIk1?0.866?10.58?1000SP???9.35?2

KiIqd20?49满足灵敏度的要求。

7.2工厂的防雷与接地

为防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所而危及主变压器等电气设备的绝缘,本次设计在高压开关柜中没有装设避雷器。在10kV架空进线的最后一个电线杆中装设一组HY5W4型避雷器。这种避雷器内部无空腔,不存在内外气体互相渗漏问题,安装运输无破损,可靠性很高。

凡是与架空线路相连的进出线,在入户处的电线杆进行接地,可以达到重复接地的目的,每个电缆头均要接地。

按规定10kV配电装置的构架,变压器的380V侧中性线及外壳,以及380V电气设备的金属外壳等都要接地,其工频接地电阻要求RE〈4Ω。根据土壤电阻率ρ=100??m及RE<4Ω,因此可采用6根直径50mm的钢管作接地,用40mm*4mm的扁钢连接在距变电所墙脚2m处,打入一排φ=50mm、长2.5m的钢管接地体。每隔5m打入一根,管间用40mm*4mm的扁钢连接。接地所用材

47

…… 此处隐藏:1659字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某工厂供配电系统毕业设计(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412080.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)