某工厂供配电系统毕业设计(8)
河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验
6 设备选择与校验
6.1导线的选择与校验
6.1.1车间导线截面及配电箱的选择
① 选择配电箱中各路的熔体额定电流。根据设备明细表中各设备的容量,依据熔断器的选择方法和原则,可得出各路的熔体额定电流。
② 根据已选出的各路熔体额定电流,并预留1-2路(将来增加用电设备时可不更换分电箱)。确定线路数和熔断器电流相适应的分电箱。
③ 根据已选出的各路熔体电流及其敷设方式、环境温度等,依据导线及电线管得选择方法和原则,可选出相应的导线及电线管。
④ 引入配电箱分干线截面的选择。由于每小分电箱所接的设备台数不多,所以分干线的计算电流应按二项式法计算。这样才能照顾到大容量设备对计算机电流的影响。
例如:1号分电箱所接设备是设备1—设备4 设备容量:
P(7.125?3?12.8)kW?34.175kW e?对于大批量生产的金属冷加工机床电动机,其二项式系数:b=0.14;c=0.5;x=5;
cos??0.5。
5台最大容量电动机的设备容量:
Px?(7?3?10?2.8)kW?33.8kW
P(0.14?34.175?0.5?33.8)kW?21.68kW 30?bPe?cPx?I30?P303UNcos??21.683?0.38?0.5A?65.89A
对于PN?10kW的电动机,其冲击电流,其额定电流IN?20A尖峰电流: IPK?I30?(Ist?IN)max?[65.89?(140?20)]A?185.89A
KIPK?(0.4?185.89)A?74.36A
根据熔体额定电流INFE?I30,且INFE?KIPK即选熔断器时应满足
IN.FE?74.36A。
选IN.FE?80A,即RT0-100/80的熔断器。
选干线截面时,应留有余量,以备负荷发展。干线导线有两部分组成:一部分是敷设在车间的明敷部分,按明敷设选导线;另一部分是从配电箱引到干线小
33
河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验
于2m要加保护措施,采用穿管敷设,应按穿管导线选择导线。
35°C时每相的BLX型导线线芯截面积为16mm2的单芯线的允许载流量为
Ial?73A?I30?65.89A
按发热条件,相线截面选为16mm2,而中性线截面按0.5A选,选10mm2。选BLX-500-(3*16+1*10)明敷设。
35°C时每相的BLX型导线线芯截面积为35mm2的4根单芯线穿钢管时的允许载流量为
Ial?71A?I30?65.89A
按发热条件,相线截面选为35mm2,而中的性线截面选为0.5A,选25mm2。穿线钢管内径查表选为40mm2。
选BLX—500—(3*35+1*25)—G40,G为钢管代号。熔断器、导线及分电箱的选择如表6.1所示。其他各分电箱选出结果见表6.2至表6.10。
表6.1 01号分电箱 设备编号 Pe/KW I30/A IN.FU/IN.FE/A(RL1) 导线截面/mm2 1 7.125 15 50/40 2.5 2 7.125 15 50/40 2.5 3 7.125 15 50/40 2.5 4 12.8 26 100/60 6 分电箱到RT0 (16) 干线的导34.175 65.89 40 100/80 35 线 注:()内数字表示明敷设导线截面积;表中Pe为设备容量, I30为计算电流, IN.FU为熔断器额定电流。
表6.2 02号分电箱 电线管直径/mm 15 15 15 20 设备编号 5 6 7 8 9 分电箱到干线的导线 Pe/KW 6.925 9.8 9.8 8.7 8.7 I30/A 15 20 20 20 20 IN.FU/IN.FE/A(RL1) 导线截面/mm2 60/50 60/50 60/60 60/60 60/60 RT0 100/80 表6.3 03号分电箱 2.3 4.0 4.0 4.0 4.0 (16) 35 电线管直径/mm 15 20 20 20 20 40 43.925 68.08 设备编号
Pe/KW I30/A IN.FU/IN.FE/A(RL1) 导线截面/mm2 34
电线管直径/mm 河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验
13 14 15 16 17 18 分电箱到干线的导线 7.125 7.125 7.125 7.125 9.2 9.2 46.9 15 15 15 15 20 20 73.15 60/50 60/50 60/50 60/50 60/60 60/60 RT0 100/80 表6.4 04号分电箱 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 (16) 35 15 15 15 15 20 20 50 设备编号 19 20 21 31 分电箱到干线的导线 Pe/KW 14.3 13.3 6.925 10.5 45.03 I30/A 33 33 15 26 75.8 IN.FU/IN.FE/A(RL1) 导线截面/mm2 100/80 100/80 50/40 100/60 RT0 100/80 表6.5 05号分电箱
10 10 2.5 6 (25) 35 电线管直径/mm 25 25 15 20 50 设备编号 41 42 43 分电箱到干线的导线 Pe/KW 9.8 9.8 8.7 28.3 I30/A 20 20 20 86.02 IN.FU/IN.FE/A(RL1) 导线截面/mm2 60/60 60/60 60/60 RT0 100/100 表6.6 06号分电箱 4.0 4.0 4.0 (25) 50 电线管直径/mm 20 20 20 50 设备编号 44 45 46 47 分电箱到干线的导线
Pe/KW 8.7 8.7 9.3 9.8 36.5 I30/A 20 20 20 20 61.58 IN.FU/IN.FE/A(RL1) 导线截面/mm2 60/60 60/60 60/60 60/60 RT0 100/80 4.0 4.0 4.0 4.0 (16) 35 电线管直径/mm 20 20 20 20 40 35
河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验
表6.7 07号分电箱
设备编号 22 23 24 25 分电箱到干线的导线 Pe/KW 10.125 7.125 7.125 7.125 31.5 I30/A 26 15 15 15 60.71 IN.FU/IN.FE/A(RL1) 导线截面/mm2 100/60 50/40 50/40 50/40 RT0 100/80 表6.8 08号分电箱 6 2.5 2.5 2.5 (16) 35 电线管直径/mm 20 15 15 15 40 设备编号 32 33 34 35 36 分电箱到干线的导线 Pe/KW 7.125 7.125 7.125 6.925 7.125 I30/A 15 15 15 15 15 IN.FU/IN.FE/A(RL1) 导线截面/mm2 60/50 60/50 60/50 60/50 60/50 RT0 100/80 表6.9 09号分电箱 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 (16) 35 电线管直径/mm 15 15 15 15 15 40 35.43 64.47 设备编号 26 27 38 37 分电箱到干线的导线 Pe/KW 15.75 15.75 13.3 10.125 54.9 I30/A 33 33 33 26 100.6 IN.FU/IN.FE/A(RL1) 导线截面/mm2 100/80 110/80 100/80 100/80 RT0 200/120 表6.10 10号分电箱
10 10 10 6 (35) 70 电线管直径/mm 25 25 25 20 70 设备编号 10 11 12 分电箱到干线的导线
Pe/KW 3.2 1 1 5.2 I30/A 8.4 1.9 1.9 15.8 IN.FU/IN.FE/A(RL1) 60/30 15/6 15/6 RT0 100/30 36
导线截面/mm2 2.5 2.5 2.5 (2.5) 4 电线管直径/mm 15 15 15 20 河南城建学院本科毕业设计(论文) 设备选择与校验
选总线干线时,每路干线所接设备台数不多,干线的计算电流也应按二项式法计算。
1号干线所接的设备是设备1—设备9
Pe?(7.125?3?12.8?6.925?9.8?2?8.7?2)kW?78.1kW
同样,其二项式系数:b=0.14,c=0.5,x=5,cos??0.5
P30?bPe?cPx?(0.14?78.1?0.5?(10?7?4))kW?29.9kWI30?P30/3UNcos??29.9kVA/3?0.38?0.5kV?90.98A
对于10KW电动机,其冲击电流Ist?140A,其额定电流IN?20A 尖峰电流: Ipk?I30?(Ist?IN)max?90.98?(140?20)A?210.98A
KIpk?(0.4?210.98)A?84.39A
INFE?I30且INFE?KIPK即INFE?90.98A且INFE?84.39A
选INFE?100A,有INFE?100A?90.98A,因此选RT0—100/100的熔断器。 35°C时每相的BLX型导线的线芯截面为25mm2的导线的允许载流量:
Ial?95A?I30?90.98A
按发热条件,相线截面选25mm2,中性线截面按A0?0.5A?选。即
A0?0.5?25mm2?12.5mm2,选16mm2。
35°C时每相的BLX型导线的线芯截面为70mm2的4根单芯穿线管导线允许载流量: Ial?115A?I30?90.98A
按发热条件,相线截面选70mm2,中性线截面按A0?0.5A?选。即
A0?0.5?70mm2?35mm2,选35mm2。穿线的钢管内径查表选70mm。
因此选择结果可以表示为
BLX—500—(3*25+1*16) 明敷设 BLX—500—(3*70+1*35) 穿钢管敷设
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介