教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

20100808山东省居住建筑太阳能热水系统一体化应用技术规程 20108(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: 保护动作电流值不得超过30mA。 5.6.4太阳能热水系统电器控制线路应穿管暗敷或在管道井中敷设。 5.6.5设置在天面的太阳能热水系统应采取防雷措施,其设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定。 6

保护动作电流值不得超过30mA。

5.6.4太阳能热水系统电器控制线路应穿管暗敷或在管道井中敷设。

5.6.5设置在天面的太阳能热水系统应采取防雷措施,其设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定。

6 太阳能热水系统施工和安装

6.1 一 般 规 定

6.1.1 太阳能热水系统的安装应符合现行国家标准《太阳能热水系统设计、安装》。

6.1.2 太阳能热水系统产品应符合现行国家及行业相关产品标准要求。集热器、贮水箱、支架等主要部件的正常使用寿命不应少于10年。

6.1.3 太阳能热水系统的安装应专门编制施工组织设计,并应包括与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案及安全措施等内容。

6.1.4 太阳能热水系统的安装应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行。施工过程中工程变更和设计修改应有原设计单位出具的设计修改文件或经原设计单位签字认可的书面文件。

6.1.5 太阳能热水系统安装前应具备下列条件:

1 设计文件符合要求并齐备,且已审查通过; 2 施工组织设计及施工方案已经批准; 3 施工场地符合施工组织设计要求;

4 现场水、电、场地、道路等条件能满足正常施工需要; 5 预留基座、孔洞、预埋件和设施符合设计图纸,并已验收合格;

6 既有建筑经结构复核或法定检测机构同意安装太阳能热水系统的鉴定文件。 6.1.6 进场安装的太阳能热水系统产品、配件、材料的规格、型号及其性能检测报告、色彩等应符合设计要求,且有产品合格证以及相关的质量保证资料。 6.1.7 太阳能热水系统安装不应损坏建筑物的结构;不应影响建筑物的使用功能;不应破坏屋面防水层和建筑物的附属设施。并应对已完成土建工程的部位采取保护措施。

6.1.8 太阳能热水系统在安装过程中,产品和物件的存放、搬运、吊装不应碰撞和损坏;半成品应妥善保护。

6.1.9 太阳能热水系统施工安装中,相应专业之间应进行交接质量检验,并形成书面报告。隐蔽工程应在隐蔽前经自检合格,监理工程师复检合格后,方能隐

25

蔽,并形成记录。

6.1.10 太阳能热水系统与建筑一体化的施工和安装应由专业队伍或经过培训并考核合格的人员完成。

6.1.11 太阳能热水系统中产生振动和噪音的设备或部件,其减振、隔音措施应符合设计要求。

6.2 基 座

6.2.1 集热器支架和基座材料应符合设计要求。钢结构支架和基座的焊接应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50250的要求。

6.2.2 预埋件应在主体结构施工时埋入,预埋件的位置应准确,预埋件与基座之间的空隙,应采用细石混凝土填捣密实。

6.2.3 在屋面结构层上采用预制的集热器支架基座应布置整齐、摆放平稳、并应与建筑主体结构连接牢固,且不得破坏屋面防水层。

6.2.4 在屋面结构层上现场施工的基座应注意防水处理,做好附加防水层,并应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的要求。

6.2.5 钢基座及混凝土基座顶面的预埋件在太阳能热水系统安装前应涂防腐涂料或采取防腐措施,并对外露部分进行妥善保护。

6.3 支 架

6.3.1 太阳能热水系统的支架及其材料应符合设计要求。钢结构支架的焊接应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

6.3.2 支架应按设计要求安装在主体结构上,位置准确,与主体结构固定牢靠。 6.3.3 钢结构支架放置时,在不影响其承载力的情况下,应选择有利于排水的方式放置。当由于结构或其它原因造成不易排水时,应采取合理的排水防水措施,确保排水通畅。

6.3.4 根据现场条件,支架应采取抗风措施。

6.3.5 支承太阳能热水系统的钢结构支架和金属管路系统应与建筑物防雷接地系统可靠连接。

6.3.6 钢结构支架焊接完毕,应做防腐处理。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224的要求。

6.4 集 热 器

6.4.1 集热器安装倾角和定位应符合设计要求,安装倾角误差为±3°。集热器应与建筑主体结构或集热器支架牢靠固定,防止滑脱。

6.4.2 集热器之间的连接应按照设计规定的连接方式连接,且密封可靠,无泄漏,

26

无扭曲变形。

6.4.3 嵌入屋面设置的集热器与四周屋面应做好防水处理。 5.4.4 集热器之间的连接件,应便于拆卸和更换。

5.4.5 集热器连接完毕,应进行检漏试验,检漏试验应符合设计要求与本规范第5.9节的规定。

5.4.6 集热器之间连接管的保温应在检漏试验合格后进行。保温材料及其厚度应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。

6.5 贮 水 箱

6.5.1 贮水箱应与底座固定牢靠。

6.5.2 用于制作贮水箱的材质应耐腐蚀、卫生、无毒,且应能承受所贮存热水的最高温度。材质和规格应符合设计要求。

6.5.3 贮水箱的内箱应做接地处理,接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的要求。

6.5.4 贮水箱应进行检漏试验,试验方法应符合设计要求和本规范第6.9节的规定。

6.5.5 贮水箱保温应在检漏试验合格后进行。水箱保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。 6.5.6 当安装现场不具备搬运及吊装条件时,贮水箱可现场制作。 6.5.7 贮水箱和底座间宜有隔热垫。

6.6 管 路

6.6.1 太阳能热水系统的管路安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求。

6.6.2 水泵应按照厂家规定的方式安装,并应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的要求。水泵周围应留有检修空间,并应做好接地保护。

6.6.3 安装在室外的水泵,应采取妥当的遮阳和防雨保护措施。冬季应采取防冻措施。

6.6.4 电磁阀应水平安装,阀前应加装细网过滤器,阀后应加装调压作用明显的截止阀。

6.6.5 水泵、电磁阀、阀门的安装方向应正确,并应便于更换。

6.6.6 承压管路和设备应做水压试验;非承压管路和设备应做灌水试验。试验方法应符合设计要求和本规范第6.9节的规定。

27

6.6.7 管路保温应在水压试验合格后进行,保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。

6.7 辅助能源加热设备

6.7.1 直接加热的电热管的安装应符合现行国家标准《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303的相关要求。

6.7.2 供热锅炉及辅助设备的安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求。

5.8 电气与自动控制系统

6.8.1 电缆线路施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定。

6.8.2 其他电气设施的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定。

6.8.3 所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做接地处理。电气接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。

6.8.4 传感器的接线 …… 此处隐藏:2579字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

20100808山东省居住建筑太阳能热水系统一体化应用技术规程 20108(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404822.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)