20100808山东省居住建筑太阳能热水系统一体化应用技术规程 20108(3)
ηL—管路及贮水箱热损失率,无量纲;
可以计算确定,或根据经验取值宜为0.20~0.30。 2 间接加热系统的集热器总面积可按下式计算:
Ain?Ac??1?FRUL?AcUhx?Ahx? (4.3.10—2)
式中 Ain—间接系统换热器换热面积,㎡;
FRUL—集热器总热损系数,W/(㎡2℃);
具体数值应根据集热器产品的实际检测结果而定,或按下列选取:
对真空管集热器,宜取1~2; 对平板型集热器,宜取4~6; Uhx—换热器传热系数,W/(㎡2℃); Ahx—换热器换热面积,㎡;
4.3.11 当贮热水箱容积小于等于600L时太阳能热水系统(又称家用太阳能热水系统)的集热器总面积可按下式计算: Ac?Qwc?r(tend?tL)fA (4.3.11)
1000QS(1??L)式中: Ac—太阳能集热系统所需集热器总面积,㎡; Qw—日均热水用水量,L; c—水的定压比热容,kJ/kg2℃; ?r—水的密度,kg/L
tend—贮水箱内水的终止设计温度,℃; tL—水的初始温度,℃; f—太阳能保证率,无量纲;
A—被检测太阳能集热系统的总面积,㎡; Qs—被检测太阳能集热系统得热量, MJ;
由厂家提供检测数据及相应产品的省级以上检测报告。
ηL—被检测太阳能集热系统的附加管路热损失率,无量纲;根据经验取值
宜为0.05~0.10,或根据有关公式计算。
10
4.3.12 集热器布置有下列情况,集热器总面积可按式4.3.12进行补偿,合理增加集热器面积,并进行经济效益分析:
1 集热器朝向受条件限制,方位角与本规范4.3.7条规定偏差较大时;
2 集热器安装倾角受条件限制,倾角与本规范4.3.8条规定偏差较大时。 AB?AS/RS (4.3.12) 式中 AB—补偿后的太阳能集热器总面积,m2;
As—按最佳安装角度计算的太阳能集热器总面积,m2;
RS—太阳能集热器补偿面积比,利用MeteoNorm软件计算得到不同安装倾角和安装方位角条件与太阳能量收集的相互关系,即补偿面积比RS,可按表4.3.12选取:
表4.3.12 集热器补偿面积比Rs
方位角 倾角 正南 ±10 ±20 ±30 ±40 ±50 ±60 ±70 ±80 东(西) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 水平面 65% 65% 65% 64% 63% 62% 60% 58% 56% 74% 74% 74% 73% 71% 69% 67% 65% 62% 83% 82% 82% 80% 79% 77% 74% 72% 69% 89% 89% 88% 87% 85% 83% 81% 78% 75% 95% 94% 94% 92% 91% 89% 86% 84% 81% 98% 98% 97% 96% 95% 93% 91% 88% 86% 100% 100% 99% 98% 97% 96% 94% 92% 90% 100% 100% 99% 99% 98% 97% 95% 94% 93% 98% 98% 98% 97% 97% 96% 96% 95% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 53% 60% 66% 72% 78% 83% 88% 91% 93% 94% 注:本表是依据济南地区气象条件分析得到,其他地区参照热行。
4.3.13 当按本规程第4.3.10条、第4.3.11条计算得到的系统集热器总面积,或根据实际按本规程第4.3.12条补偿计算得到的系统集热器总面积,在大于建筑围护结构允许安装集热器的表面积时,可按围护结构表面最大容许安装面积确定系统集热器总面积。
11
4.4 贮热水箱
4.4.1 贮热水箱的容积可按下列方法确定:
1 集中供热水系统的贮热水箱容积应根据热水小时变化曲线及太阳能集热器的供热能力和运行规律,综合考虑辅助加热装置加热时段和能力等多种因素经计算后确定。
2 分户式太阳能热水系统贮热水箱容积可按式4.4.1经验公式确定: V=(50~70)2A (4.4.1) 式中 V—贮热水箱的有效容积,L;
A—集热器的集热面积,㎡;(直接加热系统为Ac,间接加热系统为Ain)
注:部分无法按第1款计算的集中供热水系统可参照经验公式4.4.1计算。
4.4.2 分散式、集中-分散式太阳能热水系统的贮热水箱的形式有:
1 按布置形式分有卧式和立式,容积较小的宜选卧式;
2 按安装方式分有壁挂式和落地式,卧式水箱及容积较小的立式水箱宜壁挂; 3 除整体式太阳能热水器外,室内布置的太阳能贮热水箱宜为承压式。 4.4.3 贮热水箱的设计应满足下列要求:
1 贮热水箱及其附件的材质、工艺处理、配件等,均应确保水质在可能出现的运行温度下符合《生活饮用水水质标准》(GB 5749)的安全卫生要求,并应满足刚度、强度、耐压、耐温、耐腐等要求。
2 贮热水箱保温应在检漏试验合格后进行。水箱保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185的要求。
3 闭式贮热水箱应满足承压要求,并应设置压力表、进出水管、自动补水装置、泄水管、压力温度安全阀以及水温指示装置等;
4 开式贮热水箱应设置进出水管、补水管、溢流管、泄水管、通气管、水位控制以及水温指示装置;
5 贮热水箱的布置形式和进出水管布置,不得产生水流短路,并应保证贮热水箱内具有平缓的水温梯度,充分利用水箱的储热容积。 4.4.4 贮热水箱设置应符合下列要求:
12
1 分散式系统的贮热水箱可设置在建筑设备间内,也可以根据具体设计要求设置在建筑屋面、平台、阳台、厨房和地下室;
2 贮热水箱与建筑墙面或其它箱壁之间的净距,应满足安装施工或检修的需要;对设有人孔的箱顶,顶板面与上部建筑本体的净空不应小于0.8m;
3 设置在设备间内的贮热水箱,上部附件最高点至建筑结构最低点的净空,应能满足检修需要且不得小于0.2m。
4.5 集热循环泵
4.5.1 分离式太阳能热水系统中,在自然循环不能保证集热效益时,必须设置集热循环水泵。
4.5.2 集热循环泵的流量、扬程、温度、压力等各项性能应与太阳能集热系统相匹配,并应符合国家相关标准。
4.5.3 集热循环泵的流量即太阳能集热系统的设计流量应按下式计算:
GS?g?A (4.5.3)
式中:Gs—太阳能集热系统的设计流量,L/s;
g—太阳能集热器的单位面积流量,L/(s2㎡);
具体数值与太阳能集热器的特性和用途有关,应由太阳能集热器生产
厂家给出。当无相关技术参数的情况下,可参考下列选取: 真空管型集热器,0.01~0.02;
平板型集热器,0.02。 A—太阳能集热器总面积,㎡;
直接加热系统为Ac,间接加热系统为Ain。
4.5.4 集热循环泵的扬程按照太阳能集热系统管路最不利环路的水力阻力计算确定,一般考虑10%的余量。
4.5.5 采用防冻液的闭式太阳能集热循环系统,需要根据所采用的防冻液特性修正阻力计算系数。 4.5.6 集热循环泵的启闭:
13
1 直流式太阳能集热系统,宜采用定温控制,即通过集热器内部的水温来控制泵的启闭。
2 强制循环太阳能集热系统,宜采用温差控制,应按太阳能集热器出口的水温与贮热水箱下部水温的温度差来控制泵的启闭。
4.5.7 集热循环泵宜靠近贮热水箱设置,不应与有安静要求的卧室、书房等房间贴邻安装。水泵应采用低噪音机组并有防噪音措施。
4.5.8 集热循环泵的吸水管上应设过滤器、阀门,出水管上应设阀门、止回阀及压力表。
4.5.9 安装在室外的集热循环 …… 此处隐藏:2056字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




