20100808山东省居住建筑太阳能热水系统一体化应用技术规程 20108(4)
1 热水供应管路应选用耐腐蚀和连接方便、可靠、符合卫生要求的管材,可采用钢管、薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、金属塑料复合热水管等;
2 热水供应管路的设计应符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015)和《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规程》(GB/T 18713)的相关规定; 3 集中供热水系统应设计热水循环管道,保证干管和立管中的热水循环; 4 分散供热水系统可根据用户的具体要求设计热水循环管路; 5 热水供应系统的管路宜设计为同程式;
6 集中供热水系统的热水供应系统的分区,应遵循如下原则:
1)与给水系统的分区一致,各区贮热水箱的补水均由同区给水系统供应;当不能满足同区给水系统供应时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施; 2)当采用减压阀分区时,除满足减压阀的设置要求外,还应保证各分区的热水循环。
7 在自然循环和强制循环系统中宜采用顶水法获取热水。浮球阀可直接安装在贮热水箱中,也可安装在小补水箱中。浮球阀应采用金属或耐温高于 100℃的其他材质浮球,浮球阀的通径应能满足取水流量的要求;
8 太阳能热水系统的冷水进水管上应有可靠的防止倒流措施。 9 各种取热水管路系统宜按 1.0m/s 的设计流速选取管径。
4.6.4 在闭式循环系统中,应设置压力式膨胀罐或泄压阀,并应符合下列规定:
1 日用热水量小于等于10m3的热水供应系统可采用泄压阀泄压的措施; 2日用热水量大于10m3的热水供应系统应设置压力式膨胀罐。膨胀罐容积按《建筑给水排水设计规范》(GB50015)中式5.4.21计算。 4.6.5 太阳能热水系统的垂直管线严禁敷设在建筑物的风道内。
4.6.6 集热回路使用传热工质的间接系统,系统应有防止工质渗入热水的技术措施。
4.6.7 集热管线的设计应尽量短捷,减小热损失。在计算集热器总面积、辅助加热功率及贮热水箱容积时应考虑集热循环水管及热水供回水管的热损失。 4.6.8 在自然循环系统中,贮水箱的下循环管应比集热器的上循环管高 0.3m 以上。
4.6.9 太阳能热水系统的管道不宜跨越建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝等变形缝,当必须跨越时,应设置变形补偿装置。
4.6.10 太阳能热水系统中安装于室外的管道以及室内热水供回水管道均应做保
15
温处理。
4.7 辅助能源
4.7.1 太阳能供热水系统必须配设辅助加热装置。结合当地资源情况及项目具体条件,可采用市政热力、热泵、燃气、燃油、电或其它可利用能源形式等作为辅助能源。辅助能源的选择应作技术经济比较后确定,优先利用可再生能源、工业余热、废热。
4.7.2 为保证太阳能供热水系统全天候正常运行,辅助能源的加热能力配备应按不计太阳能集热器的供热能力的常规热水系统计算,具体选型应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中有关条款执行。
4.7.3 辅助能源可直接加热,也可通过热交换器间接加热贮热水箱中的水。辅助加热系统必须采取保证使用安全的技术措施。
4.7.4 对于分散式、集中-分散式太阳能供热水系统中宜采用电或燃气作为辅助能源。
4.7.5 当采用燃油、燃气作为辅助加热的手段时,应按相关的专业规范采取防火、防油、防气污染的技术措施。
4.7.6 集中热水供应系统的配置不宜少于两套辅助热源设备;一套检修时,其他各套加热设备的总供热能力不小于50%的系统热量。
4.7.7 对于自动控制的集中太阳能热水系统,当热水贮热水箱内的水温在设定时间内低于系统设定温度时,辅助加热系统应自动启动进行加热,达到设定温度时自动关闭,停止加热。
4.8 热交换器
4.8.1 间接太阳能热水系统的热交换器应根据水质硬度、冷热水系统压力平衡、系统形式及大小等条件,经技术经济比较后进行选择。
4.8.2 太阳能集热器收集的热量,可直接加热贮热水箱中的水;也可通过热交换器间接加热贮热水箱中的水。
4.8.3 采用热交换器间接加热生活热水的系统适用于原水水质易于在集热器盘管或流道中结垢的高硬度水,同时适用于暴露在室外的集热器具有较高防冻要求的场合。
4.8.4 在利用热交换器间接加热的太阳能热水系统中,热交换器换热不应明显降
16
低集热器效率。当集热器的太阳能收益达到可能的最大值时,热交换器导致的集热器效率降低不应超过10%。
4.9 防过热与防冻设计
4.9.1 太阳能热水系统的过热与冻结会对系统造成严重损害,应在设计阶段根据用户的用热规律进行规划和设计系统,尽量避免过热现象发生。当无法避免时,在进行管道设计时必须结合系统特点、设计条件等考虑可靠的防过热、防冻措施。 4.9.2 太阳能热水系统过热分为太阳能集热循环系统过热和供应热水系统的贮热水箱过热。
4.9.3 贮热水箱的上限温度一般设定在80℃以内,当超过设定上限温度时,强制循环系统应有防止热量继续进入贮热水箱的措施。承压贮热水箱必须设置有防止超过极限温度99℃的安全阀。
4.9.4 当强制循环集热系统发生过热时,应有防止集热器继续收集热量或散失掉继续收集热量的措施。
4.9.5 太阳能热水系统的防冻措施按以下排列顺序优先选用: 1 采用自动控制系统实现防冻循环; 2 采用集热循环系统存水自动排空措施;
3 采用防冻液作为集热器的传热工质的间接加热方式。
4.10 运行控制设计
4.10.1 太阳能热水系统设计时,应明确提出经济合理的系统控制方案,并与电气专业配合。控制方案包括以下内容:
1 集热系统和热水供应系统的运行控制要求; 2 辅助热源的启停控制要求;
3 太阳能热水系统的安全保障控制要求,如防冻、防过热等控制措施; 4 系统的补水和排水控制要求。 4.10.2 系统运行控制应符合下列要求:
1 全天候太阳能热水系统宜采用全日自动启动系统; 2 集热循环系统中若采用强制循环宜采用温差控制;
3 太阳能集热器用温度传感器应能承受250℃的温度,其精度为±1℃;贮
17
热水箱用温度传感器应能承受100℃的温度,其精度为±1℃; 4 热水供应系统的循环水泵在非热水供应时段应能自动关闭。 4.10.3 智能化控制系统应具备下列功能:
1 显示集热系统循环泵的工作状况,控制集热循环泵的启闭,并反馈信息; 2 显示贮热水箱的热水温度,并反馈信息; 3 在非承压式系统中显示贮热水箱的水位;
4 对辅助加热设备按设定程序进行启、停控制,并显示反馈信息; 5 在集中热水供应系统中应记录瞬间热水用水量、温度压力变化曲线 4.10.4 太阳能集热系统、辅助加热系统和热水供回水系统宜采用全自动控制操作方式。
4.10.5 应根据用户对热水供应质量、用水时间和使用情况并参照下列规定合理确定辅助热源的启停方式:
1 分散热水供应系统,宜采用手动启动或定时自动启动方式; 2 定时集中热水供应系统,宜采用定时自动启动或手动启动方式; 3 全日制集中热水供应系统宜采用全日自动启动方式。
4.10.6 集中热水供应系统和分户热水供应系统的用水量较大者应设保温循环系统。保温循环泵的启闭视系统的大小、用水温度的要求,采用定时定温循环或连续循环。
4.10.7 大型集中式太阳能热水系统宜纳入建筑设备监控系统中。
5规划与建筑设计
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲