筑完美结合。

5.3.5 设置于建筑物内部的太阳能系统管线应与建筑物其它管线综合设计、统筹安排,便于安装、检修、维护及管理。

5.3.6 在建筑施工图中应标明太阳能热水系统主要部件(含基础)的位置、构造做法,并满足系统安装及检修的技术要求。

5.3.7 在安装太阳能集热器的建筑部位,应设置防止太阳能集热器损坏或老化后其部件坠落伤人的安全防护设施。

5.3.8 直接以太阳能集热器构成围护结构(如嵌入墙体部位)时,太阳能集热器除应与建筑整体有机结合、与建筑周围环境相协调外,还应满足所在部位的结构安全和建筑防护及防火功能等要求。

5.3.9 太阳能集热器不应跨越建筑变形缝设置。当其不得不跨越建筑变形缝设置时,应采用与主体建筑的变形缝相适应的构造措施。

5.3.10 太阳能集热器与贮水箱相连的管线需穿屋面时,应在屋面预埋防水套管,且套管高度应满足泛水高度的要求。防水套管应在屋面防水层施工前埋设完毕,并应对其做防水密封处理。

5.3.11 设置太阳能集热器的平屋面应符合下列要求:

1 设置太阳能热水系统的建筑平屋面宜设计为上人屋面,或设置安装、检修通道;

2 太阳能集热器支架应与屋面预埋件连接牢固,并应在地脚螺栓周围做密封处理;

3 在屋面防水层上设置太阳能集热器时,屋面防水层应包到基座上部,其上翻高度须满足泛水的设计要求,并在基座下部加设附加防水层;

4 太阳能集热器周围屋面、检修通道、屋面出入口和集热器之间的人行通道上部应铺设(刚性)保护层;

5 突出屋面的楼电梯间、消防水箱、通信和电视接收设备等建筑构件宜靠北设置,尽量为太阳能热水系统的安装提供良好的场地条件。 5.3.12 设置太阳能集热器的坡屋面应符合下列要求:

1 屋面的坡度设计宜结合太阳能集热器接收太阳光的最佳倾角,即以本地区纬度±10°来确定;也可根据太阳能热水器主要使用季节的不同适当调整; 2 设置在坡屋面上的太阳能集热器宜采用顺坡架空设置或顺坡镶嵌设置;

20

3 当太阳能集热器顺坡镶嵌在坡屋面上时,不得降低屋面整体的保温、隔热、排水、防水、防雷电、抗(台)风及抗震等功能;顺坡镶嵌在坡屋面上的太阳能集热器与屋面间空隙不宜大于100mm,其支架与屋面的结合处雨水排放应通畅,并做好防水构造措施;

4 设置在坡屋面上的太阳能集热器的支架应与埋设在屋面板上的预埋件连接牢固,并应采取防水构造措施;

5 单坡屋面宜朝南、南偏东、南偏西设置。屋面中天窗、烟囱和排气管等凸出物宜尽可能设置在集热设施的背光面;

6 双坡屋面的集热设施应朝南、南偏东、南偏西设置,该坡面不宜设置天窗和烟囱、排气管等凸出物;

7 多坡和复杂坡屋面的太阳能集热设施应朝南、南偏东、南偏西设置,该坡面形状应相对完整,且面积应满足太阳能集热设施的面积要求;

8 坡屋面檐口附近应设置平行于檐口、高度不低于200mm的防护构件或防护网,且应做好防腐、防锈措施;

9 当坡屋面上设置有天窗时,太阳能集热设施的位置与尺寸应与屋面天窗设计相统一;

10 太阳能集热器作为建筑坡屋面的构件时,宜与屋面的材质及色彩尽量一致;其强度、刚度、保温、隔热、防水、排水、外观、使用安全和防护功能等应满足建筑屋面的设计要求。

5.3.13 设置太阳能集热器的阳台应符合下列要求: 1 设置在阳台上的太阳能集热器宜有适当的倾角;

2 设置在上部无飘板的凸阳台(露台)上的太阳能集热器,其支架应与阳台地面预埋件连接牢固,并应在地脚螺栓周围做密封处理;

3 设置在阳台栏板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板上的预埋件连接牢固; 4 嵌入阳台栏板的太阳能集热器,本身已构成阳台栏板或栏板的一部分,应满足其高度、外观的设计要求及刚度、强度、防雷电、抗(台)风、抗震等围护和防护安全功能要求;

5 设计采用太阳能集热器的阳台时,应为集热器的维护和局部更换提供有效的安全防护措施及操作空间。

5.3.14 设置太阳能集热器的外墙面应符合下列要求:

21

1 设置在外墙面上的太阳能集热器宜有适当的倾角;

2 设置太阳能集热器的外墙除应承受太阳能集热器的荷载外,还应对安装部位可能造成的墙体变形、裂缝等不利因素采取必要的技术防护措施;

3 设置在外墙面的太阳能集热器支架应与墙面上的预埋件连接牢固,必要时在

预埋件处增设混凝土构造柱,并应满足防水、防锈、防腐等要求;

4 设置在外墙面的太阳能集热器与贮水箱相连的管线需穿过墙面时,应在墙面预埋防水套管并应做防水密封处理,穿墙管线不应设在结构柱或梁处; 5 太阳能集热器镶嵌在外墙面时,太阳能集热器的外观(含颜色与尺度)宜与墙面装饰材料的色彩、风格协调一致,并不得降低墙面保温功能;

6 由太阳能集热器构成的部分外墙,应满足其刚度、强度及防雷电、抗(台)风、抗震等围护和防护安全功能要求。

5.3.15 太阳能集热器设置在建筑遮阳板上或作为遮阳板时应符合下列要求: 1 当建筑遮阳板上设置集热设施时,集热设施的支架与遮阳板或墙上的混凝土(钢构件)之间应牢固连接;

2 当集热设施作为建筑遮阳板时,其强度、刚度、外观、使用安全和防护功能应满足建筑设计要求,并应与墙体的混凝土或钢构件牢固连接。 5.3.16 设置太阳能集热器的雨篷或作为雨篷构件时应符合下列要求:

1 设置太阳能集热器的雨篷除应满足集热器的荷载外,还应对安装部位可能造成的的雨篷变形、裂缝等不利因素采取必要的技术措施;

2 在既有建筑雨篷上增设太阳能集热器时,应满足结构安全并保证雨篷排水通畅;

3 太阳能集热器作为雨篷的构件时,应满足其刚度、强度及排水功能的要求。

5.3.17 贮水箱的设置应符合下列要求:

1 贮水箱宜布置在室内或不影响建筑功能的屋顶上;

2 设置贮水箱的位置应具有相应的排水、防水、通风、隔热、防潮等措施; 3 贮水箱布置应符合《建筑给水排水设计规范》GB500515的要求,其上方或周围侧边应有安装、检修、清洁及维护空间;

4 贮热水箱的安装位置应满足结构承载要求,水箱基座要保证隔热性及防腐性,避免冷热桥的产生及腐蚀。

22

5.3.18 采用太阳能热水系统的建筑,建筑师应向其他专业工程师提供设计所需要及应满足的基本技术条件和要求。

5.4 结构设计

5.4.1 安装太阳能热水系统的建筑主体结构及结构构件如屋面、阳台、外墙及悬臂梁(板)等,应能承受太阳能热水系统传递的荷载和作用,具有相应的承载力以确保安全。

5.4.2 在既有建筑物上增设或改造已安装的太阳能热水系统时, 应符合相关的工程施工质量验收规范的要求,必须经结构计算、复核,并应满足其它相关的使用及安全性要求。

5.4.3 承受太阳能热水系统的结构及其构件的自重、荷载(按最不利荷载时考虑)均应满足建筑结构及其构件的承载力设计允许值,并应能抵御强(台)风、雷电、暴雨及地震等自然灾害的影响。

5.4.4 太阳能热水系统的结构设计应与相关专业配合,应为太阳能热水系统的安装预先设计承载梁(板)构件或埋设预埋件或其他连接件。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

5.4.5 …… 此处隐藏:2892字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

20100808山东省居住建筑太阳能热水系统一体化应用技术规程 20108(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404822.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)