来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: C、端子板的每个接线端,接线不得超过2 根,电缆芯和导线,应留有不小于200mm 的余量并应绑扎成束 D、导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵 E、控制器的接地应牢固,并有明显永久性标志 132、城市消防远程监控系统

C、端子板的每个接线端,接线不得超过2 根,电缆芯和导线,应留有不小于200mm 的余量并应绑扎成束

D、导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵 E、控制器的接地应牢固,并有明显永久性标志

132、城市消防远程监控系统由( )等几部分组成。 A、用户信息传输装置 B、报警传输网络 C、监控中心 D、火警信息终端 E、报警装置

133、监控中心端的系统调试主要指( )等组件的调试。 A、通信服务器 B、报警受理系统 C、信息查询系统 D、用户管理服务系统 E、火警信息终端

134、城市消防远程监控系统检测前,首先对系统相关的文件进行审核检查,其内容包括( )等。

A、竣工验收申请报告

B、系统设计文件、施工技术标准、工程合同、设计变更通知书、竣工图、隐蔽工程验收文件

C、施工现场质量管理检查记录 D、施工过程质量检查记录

E、系统产品的检验报告、合格证及相关材料

135、城市消防远程监控系统主要功能测试有( )。

A、接收联网用户的火灾报警信息,向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心传送经确认的火灾报警信息

B、接收联网用户发送的建筑消防设施运行状态信息

C、具有为公安消防部门提供查询联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息及消防安全管理信息的功能

D、具有为联网用户提供自身的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息查询和消防安全管理信息服务等功能

E、能根据联网用户发送的建筑消防设施运行状态和消防安全管理信息进行数据实时更新

136、城市消防远程监控系统投入运行满1 年后,每年度对下列( )等进行检查。 A、每半年检查录音文件的保存情况,必要时清理保存周期超过6 个月的录音文件 B、每半年对通信服务器、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统、火警信息终端等组件进行检查、测试

C、每年检查系统运行及维护记录等文件是否完备 D、每年检查系统网络安全性

E、每年检查监控系统日志并进行整理备份

41

第四篇 消防安全评估方法

一、单项选择题

1、建筑消防性能化设计救援窗口的净高度和净宽度分别不小于( ),下沿距室内地面不大于1.2m。

A、0.5m 和0.8m B、0.6m 和1.0m C、0.7m 和1.0m D、0.8m 和1.0m

2、建筑消防性能化设计救援窗口间距不大于( ) 且每个防火分区不少于2 个,设置位置与消防车登高操作场地相对应。

A、30m B、40m C、50m D、60m 二、多项选择题

1、根据评估对象的不同,火灾风险评估可分为( )。 A、以某个区域为研究对象 B、以单体建筑物为研究对象 C、以企业为研究对象 D、以大型公共活动为对象 E、以公司为对象

2、区域进行火灾风险评估的原则有( )。 A、系统性原则 B、实用性原则 C、可操作性原则 D、统一性原则 E、强制性原则

3、区域进行火灾风险评估内容有( )。

A、分析区域范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系

B、对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统 C、对区域的火灾风险做出客观公正的评估结论 D、提出合理可行的消防安全对策及规划建议 E、帮助单位做好消防安全工作

4、区域火灾风险评估可按照( )步骤来进行。 A、信息采集 B、风险识别

C、评估指标体系建立 D、风险分析与计算 E、确定评估结论与风险控制

5、信息采集包括( ) 消防安全规章制度等。 A、评估区域内人口 B、经济、交通等概况

C、区域内消防重点单位情况 D、市政消防设施相关资料 E、火灾事故应急救援预案

6、建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般遵循的原则有( )。 A、科学性 B、系统性 C、综合性 D、适用性 E、安全性

7、建筑火灾风险评估内容有( )。

A、分析建筑内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系 B、对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统 C、对建筑的火灾风险做出客观公正的评估结论 D、提出合理可行的消防安全对策及规划建议 E、火灾事故应急救援预案

8、建筑火灾风险评估的流程有( )。

42

A、信息采集 B、风险识别

C、评估指标体系建立 D、风险分析与计算 E、风险等级判断与风险控制措施

9、建筑在( )情况下不应采用性能化设计。

A、国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的

B、国家现行消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的建筑 C、居住建筑

D、医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所 E、室内净高小于8.0m 的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戊类仓库

10、建筑消防性能化设计的步骤主要包括( );建立试设计;评估试设计及性能指标判定;选定最终设计方案;完成报告编写设计文件。

A、确定工程范围 B、确定总体目标 C、确定设计目标 D、建立性能判定标准 E、建立设定火灾情景

11、建筑消防性能化设计建筑结构耐火的功能目标主要有( )。

A、建筑构件能避免因其在火灾中发生变形或破坏而导致建筑结构的严重破坏或失去承载力

B、不会因构件的破坏而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全 C、避免结构在火灾中因变形、垮塌而难以修复或影响重要功能的使用 D、减少灾后结构的修复费用和难度,缩短结构功能的恢复期

E、预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其它防火区域或相邻建筑物。 12、建筑消防性能化设计建筑结构耐火的性能要求有( )。

A、建筑构件的耐火性能应与构件的功能、建筑的功能与用途、建筑内的预计火灾荷载、火灾强度及其持续时间、建筑高度与体量以及建筑内外的消防设施相适应

B、建筑承重构件在火灾作用下,应具有足够的承载力

C、建筑分隔构件的燃烧性能和耐火极限在设计所需时间内应能防止火灾和烟气的蔓延 D、建筑物中各构件的耐火性能应具有合理的关系

E、建筑构件在火灾作用下的变形不应超过允许变形值

13、建筑消防性能化设计建筑内设置的排烟系统性能要求有( )。

A、排烟设施方式应与建筑的室内高度、结构形式、空间大小、火灾荷载、烟羽流形式及产烟量大小、室内外气象条件等条件相适应

B、排烟设施应具有保证其在火灾时正常动作的技术措施

C、排烟系统的排烟量或排烟口的面积能够将烟气控制在设计的室内高度以上,而不会不受控制地蔓延

D、机械排烟系统的室外风口布置,应能有效防止从室内排出的烟气再次被吸入;设置机械排烟设施的场所应结合建筑内部的结构形式和功能分区划分防烟分区。防烟分区及其分隔物应保证火灾烟气能在一定时间内有效蓄积和排出

E、排烟口的布置应能有效避免烟气因冷却而影响排烟效果,与附近安全出口、可燃构件或可燃物的距离应能防止出现高温烟气遮挡安全出口或引燃附近可燃物的现象;在地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统, …… 此处隐藏:3787字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

最新消防安全技术综合能力章节练习题(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404575.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)