导读: D、雨淋系统 E、水幕系统 41、开式自动喷水灭火系统按照系统用途和组件配置,通常分为( )。 A、雨淋系统 B、水幕系统 C、湿式系统 D、干式系统 E、预作用系统 42、雨淋报警阀启动装置通常采用( )等。 A、电动系

D、雨淋系统 E、水幕系统

41、开式自动喷水灭火系统按照系统用途和组件配置,通常分为( )。 A、雨淋系统 B、水幕系统 C、湿式系统 D、干式系统 E、预作用系统

42、雨淋报警阀启动装置通常采用( )等。 A、电动系统 B、液动系统 C、气动系统 D、湿式系统 E、干式系统

43、电动系统由( )系统组成。

A、火灾探测器 B、电磁阀 C、联动控制 D、预作用系统 E、水幕系统

44、液动或者气动系统由( )等组成。

A、充水传动管 B、充气的传动管 C、闭式喷头 D、压力开关 E、电动系统

45、自动喷水灭火系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,对到场的( )进行现场检查。

A、供水设施 B、系统组件 C、材料 D、管件及其他设备 E、功能

46、喷头外观标志检查要求有( )。 A、喷头溅水盘或者本体上至少具有型号规格 B、生产厂商名称(代号)或者商标 C、生产时间

D、响应时间指数(RTI) E、功能指标

47、报警阀组外观检查要求有( )。 A、报警阀的商标、规格型号等标志齐全 B、阀体上有水流指示方向的永久性标识

C、报警阀的规格型号符合经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件要求 D、报警阀组及其附件配备齐全

E、表面无裂纹,无加工缺陷和机械损伤

48、自动喷水灭火系统的安装调试、检测验收包括( )竣工验收等内容。 A、供水设施 B、管网及系统组件等安装 C、系统试压和冲洗 D、系统调试 E、技术检测

49、不同类型的喷头安装的要求有( )。

A、通用型喷头根据保护区域结构特点,直立或者下垂安装

B、直立型喷头连接DN25 短立管或者直接向上直立安装于配水支管上 C、下垂型喷头连接DN25 的短立管或者直接下垂安装于配水支管上

D、边墙型喷头根据选定的规格型号,水平安装于顶棚(吊顶)下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下

E、嵌入式喷头、隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头下垂安装于配水支管上

50、报警阀组的安装顺序为先安装( )再进行的连接。 A、水源控制阀 B、报警阀 C、试压装置 D、冲洗装置 E、报警阀辅助管道

51、雨淋报警阀组可采用( )等控制方式,

A、电动开启 B、传动管开启 C、手动开启 D、远距离开启 E、声控开启

52、自动喷水灭火系统巡查内容主要包括( )。 A、喷头外观及其周边障碍物、保护面积等

B、报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等

31

C、充气设备、排气装置及其控制装置、火灾探测传动、液(气)动传动及其控制装置、现场手动控制装置等外观、运行状况

D、系统末端试水装置、楼层试水阀及其现场环境状态,压力监测情况等 E、系统用电设备的电源及其供电情况

53、建筑使用管理单位对报警阀组进行巡查的要求是( )。

A、检查报警阀组的标志牌是否完好、清晰,阀体上水流指示永久性标识是否易于观察,与水流方向是否一致

B、检查报警阀组组件是否齐全,表面有无裂纹、损伤等现象 C、检查报警阀组是否处于伺应状态。观察其组件有无漏水等情况 D、检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况

E、检查干式报警阀组、预作用装置的充气设备、排气装置及其控制装置的外观标志有无磨损、模糊等情况,其监控信息显示是否准确

54、自动喷水灭火系统每月进行一次检查与维护的项目有( )。 A、电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试 B、喷头完好状况、备用量及异物清除等检查

C、系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查

D、消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位以及消防用水不被挪用的技术措施检查

E、水流指示器动作、信息反馈试验

55、自动喷水灭火系统每季度进行一次检查与维护的项目有( )。 A、报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试

B、室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试 C、水源供水能力测试

D、过滤器排渣、完好状态检查 E、系统联动测试

56、报警阀组漏水故障原因分析有( )。 A、排水阀门未完全关闭 B、阀瓣密封垫老化或者损坏 C、系统侧管道接口渗漏 D、报警管路测试控制阀渗漏

E、阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态 57、报警阀启动后报警管路不排水故障原因分析有( )。 A、报警管路控制阀关闭 B、限流装置过滤网被堵塞 C、排水阀门未完全关闭 D、阀瓣密封垫老化或者损坏 E、系统侧管道接口渗漏

58、报警阀报警管路误报警故障原因分析有(ABC)。 A、未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试 B、报警阀组渗漏通过报警管路流出

C、延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间 D、报警管路控制阀关闭 E、排水阀门未完全关闭

59、水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)故障原因分析有( )。

A、产品质量问题或者安装调试不符合要求 B、控制口阻塞或者铃锤机构被卡住 C、压力开关设定值不正确

D、消防联动控制设备中的控制模块损坏

E、水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态

32

60、开启测试阀,消防水泵不能正常启动故障原因分析有( )。 A、压力开关设定值不正确

B、消防联动控制设备中的控制模块损坏

C、水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态 D、产品质量问题或者安装调试不符合要求 E、控制口阻塞或者铃锤机构被卡住

61、报警阀漏水故障原因分析有( )。 A、排水控制阀门未关紧 B、阀瓣密封垫老化者损坏 C、复位杆未复位或者损坏

D、产品质量问题或者安装调试不符合要求 E、控制口阻塞或者铃锤机构被卡住

62、压力表读数不在正常范围故障原因分析有( ) A、预作用装置前的供水控制阀未打开 B、压力表管路堵塞

C、预作用装置的报警阀体漏水

D、压力表管路控制阀未打开或者开启不完全 E、控制口阻塞或者铃锤机构被卡住

63、雨淋报警阀组自动滴水阀漏水故障原因分析有( )。 A、产品存在质量问题

B、安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽

C、雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封

D、压力表管路堵塞

E、复位杆未复位或者损坏

64、雨淋报警阀不能进入伺应状态故障原因分析有( )。 A、复位装置存在问题

B、未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(隔膜室控制阀、复位球阀未关闭)

C、消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器 D、控制口阻塞或者铃锤机构被卡住 E、预作用装置的报警阀体漏水

65、水流指示器水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号。故障原因分析( )。

A、桨片被管腔内杂物卡阻 B、调整螺母与触头未调试到位 C、电路接线脱落 …… 此处隐藏:4030字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

最新消防安全技术综合能力章节练习题(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404575.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)