其长度不宜大于( )。

A、20m B、25m C、30m D、35m

26、安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于( )。 A、40dB B、50dB C、60dB D、70dB

27、干式报警阀组中充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于( )。

A、5mm B、8mm C、12mm D、15mm

28、使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于( )。

A、100mm B、150mm C、200mm D、300mm 29、干式灭火系统的管道充水时间不大于( ) A、1min B、2min C、3min D、5min

30、预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于( )。 A、2min B、3min C、4min D、5min

31、对于自动喷水灭火系统建筑管理使用单位至少( )组织一次系统全面巡查。 A、每日 B、每周 C、每半月 D、每月

32、水喷雾灭火系统维护管理中消防水池、消防水箱应( )检查一次 A、每日 B、每周 C、每半月 D、每月

33、水喷雾灭火系统维护管理中消防水泵应( )启动运转一次。 A、每日 B、每周 C、每半月 D、每月

34、水喷雾灭火系统维护管理中对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀( )进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

A、每月 B、每季度 C、每半年 D、每年

35、水喷雾灭火系中所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。( )应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。

A、每月 B、每季度 C、每半年 D、每年

36、气体灭火系统组件的外观质量要求同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过( )。

A、10mm B、15mm C、20mm D、25mm

37、气体灭火系统组件的外观质量要求同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过( )。

A、20mm B、25mm C、30mm D、35mm

38、气体灭火系统灭火剂输送管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2 级,穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板( )。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。

A、20mm B、30mm C、40mm D、50mm

39、气体灭火系统管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于( )。

A、1000mm B、2000mm C、3000mm D、500mm

40、气体灭火系统进行强度试验和气压严密性试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压( )直至试验压力值。保持压力,检查管道各处无变形,无泄漏为合格。

A、2min B、3min C、4min D、5min

41、气体灭火系统灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于( )。每个防护区或保护对象的色环宽度要一致,间距应均匀。

A、20mm B、30mm C、40mm D、50mm

42、检查维护要求中对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失( )时应及时补充。

A、3% B、5% C、8% D、10%

21

43、气体灭火系统中灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的( )。

A、30% B、50% C、70% D、90%

44、低倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数( ) 的系统。 A、<20 B、>20 C、200 D、1000

45、中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在( ) 的系统 A、20-200 B、20-300 C、20-400 D、1000

46、高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于( )的系统。 A、<20 B、>20 C、200 D、>200

47、低、中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不小于( )。 A、0.2min B、0.4min C、0.8min D、1min

48、干粉灭火系统储存装置间的环境温度为-10℃~50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为( )。

A、0℃~49℃ B、0℃~59℃ C、0℃~69℃ D、0℃~79℃

49、干粉灭火系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超( ) A、10mm B、20mm C、30mm D、50mm

50、干粉灭火系统贮存容器中充装的二氧化碳质量损失大于( )时,二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。

A、3% B、5% C、8% D、10%

51、干粉灭火系统低压二氧化碳灭火系统储存装置的报警功能正常,高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值为( )MPa。

A、1.0 B、1.2 C、1.4 D、1.8

52、干粉灭火系统多个驱动装置集中安装时其高度相差不宜超过( )。 A、10mm B、20mm C、30mm D、50mm

53、干粉灭火系统水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于( );转弯处应增设1 个管卡。

A、600mm B、620mm C、640mm D、680mm

54、干粉灭火系统取驱动气体的贮存压力,以0.5MPa/S 的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的1( )为合格。

A、30% B、25% C、15% D、10%

55、干粉灭火系统选择阀的安装位置靠近储存容器,安装高度宜为( )。 A、1.5 m-1.9m B、1.5 m-1.8m C、1.5 m-1.7m D、1.5 m-2.0m

56、干粉灭火系统低压二氧化碳灭火系统储存容器上至少应设置( ) 套安全泄压装置。

A、1 B、2 C、3 D、4

57、干粉灭火系统喷头的最大保护高度不宜大于( )m,最小保护高度不应小于300mm。

A、6.5 B、7.5 C、8.5 D、9.5

58、干粉灭火系统同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于( )。 A、10mm B、20mm C、30mm D、50mm

59、干粉灭火系统防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于( )MPa。 A、2.5 B、2.8 C、3.0 D、3.2

60、干粉灭火系统功能检查要求同一防护区内的预制灭火系统装置多于1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于( )。

A、2s B、3s C、4s D、5s

61、干粉灭火系统手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面( )。

A、1.5m B、1.6m C、1.7m D、1.8m

22

62、模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的( )。

A、30% B、25% C、15% D、10%

63、灭火器箱字体尺寸,不得小于( )(宽×高)。 A、20mm×40mm B、20mm×60mm C、30mm×40mm D、30mm×60mm

64、灭火器箱门平面度公差不大于2mm,灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度不大于15mm,其他各面零部件凸出其外表面高度不大于10mm;经塞尺实测检查,门与框最大间隙不超过( )。

A、2.5mm …… 此处隐藏:5355字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

最新消防安全技术综合能力章节练习题(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404575.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)