2014届建筑环境与设备工程毕业设计

第八章 辅助设备的选择

8.1除污器

(1)除污器的作用是用来清除和过滤管道中的杂质和污垢,以保证系统内水质的洁净, 减少阻力和防止堵塞设备和管路,下列部位应设除污器:

1)供暖系统入口,装在调压装置之前; 2)锅炉房循环水泵吸入口; 3)各种小口径调压装置。

(2)除污器分立式直通、卧式直通、角通除污器,按国标制作,根据现场实际情况选用,除污器的型号应按接管管径确定。

当安装地点有困难时,以采用体积小、不占用使用面积的管道式过滤器。除污器或过滤器横断面中水的流速亦取0.05m/s。

其型号是根据管径选择的,除污器的作用是用来清除和过滤管路中的杂质和污垢,以保证系统内的水质的洁净,减少阻力和防止堵塞设备和管路。

热网供水总管以及供暖系统回水总管上,应设置除污器,除污器分立式直通、卧式直通和角通 除污器,除污器的型号可按接管管径确定。除污器横断面中水的流速易取0.05m/s。本设计采用Y型过滤器。

8.2供暖管道

供暖管道通长都采用钢管, 钢管具有强度高,承受压力大,抗振性能好,质量轻,内外表面光滑,容易加工和安装等优点,但其耐腐蚀性差,对水质有影响,价格较高。钢管分焊接钢管和无缝钢管。焊接钢管用于输送低压水、煤气、空气、油和蒸汽等。按其表面是否镀锌可分为镀锌钢管和非镀锌钢管。无缝钢管具有承受高温和高压的能力,用于输送高压蒸汽、高温热水、易燃易爆及高压流体等介质。

钢管常用的连接方式有焊接、沟槽连接、螺纹连接和法兰连接。镀锌钢管为了不破坏其管子表面的镀层宜采用螺纹连接接口,密封常用麻丝、铅油和聚四氟乙烯密封带。钢管常用的连接方式有焊接、沟槽连接、螺纹连接和法兰连接。管件包括弯头(90度弯头和45度弯头)、三通(异径三通或等径三通)、变经管、管接头、法兰。

本次设计采用的供暖管道材质为镀锌钢管。

8.3 阀门

本次设计采用阀门主要有截止阀,温控阀,旋塞阀,阀门的口径与连接管道的管径相同。

8.4管道的放气排水装置

排气装置:

1)本设计中,为方便管理,使用自动排气阀。

2)自动排气阀的排气口,一般接DNl5mm排气管,防止排气直接吹向平顶或侧墙,损坏建筑外装修,排气管上不应设阀门,排气管引向附近水池。

3)由于供暖系统(如水平串联系统)的原故,散热器中的空气不能顺利排除的,可在散热器上装设手动放风阀。

泄水装置:

41

2014届建筑环境与设备工程毕业设计

本次设计采用的泄水装置为泄水丝堵,泄水丝堵的安装位置为立管底部和管道的低点,供暖系统泄水丝堵规格为:当管径小于等于50mm时,泄水丝堵为DN20;当管径大于等于70mm时,泄水丝堵为DN32。

8.5补偿器

为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力热引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。

1)供热管道上采用补偿器的种类很多,主要有管道的自然补偿、方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球型补偿器等。前三种是利用补偿器的材料的变形来吸收热伸长;后两种是利用管道的位移来吸收热伸长。

2)在考虑热补偿时,应充分利用管道的自然弯曲来吸收热力管道的温度变形,自然补偿每段臂长一般不宜大于20~30m。

3)当地方狭小,方形补偿器无法安装时,可采用套管补偿器和波纹管补偿器。但套管补偿器易漏水漏汽,亦安装在地沟内,不宜安装在建筑物上部。波纹管补偿器材质为不锈钢制作,补偿能力大又耐腐蚀,但造价较高。

8.5.1套管补偿器

本次设计使用的补偿器类型为套管补偿器

套管补偿器称管式伸缩节,是热流体管道的补偿装置,主要用于直线管道辅设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿。适用于热水、蒸气、油脂类介质,通过滑动套管补偿器的滑移运动,达到热膨胀的补偿。

套管补偿器适用于介质工程压力≤2.5MPa,介质温度-40℃~600℃。

套管补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环,其具有强度大,摩擦系数小(0.04~0.10),不老化,效果好,维修方便等特点。

套管补偿器的使用寿命大,疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理,在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好,比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时,多年后因磨损导致密封效果减弱时,可再次紧固法兰,增强密封性能,也可将螺栓松开,取下压圈,再装进一层或两层密封环,压紧压圈,继续使用。

8.5.2套管补偿器伸长量计算

根据《供热工程》[2]提供的计算公式:

?x??(t1?t2)L (8-1)

式中△X——管道的热伸长量,m;

α——管道的热膨胀系数,一般可取α=12310-6m/(m2℃); t1 ——管壁最高温度,可取热媒的最高温度,℃;

t2 ——管道安装时的温度,在温度不能确定时,可取为最冷月平均温度,℃; L——计算管段的长度,m。

根据管道布置情况本次设计补偿器热伸长量计算结果如下表所示:

42

2014届建筑环境与设备工程毕业设计

表8-1 补偿器伸长量计算表

编号 1 2 3 4 5 管道长度L(m) 20.0 20.9 18.12 20.9 18.12 管道伸长量△X(mm) 20.0 21.0 18.5 21.3 18.5 8.6管道支座

管道支座是直接支撑管道作用力的附件。它的作用是支撑管道和限制管道位移。制作承受管道重力和由内压、外载和温度变化引起的作用力,并将这些载荷传递到建筑或地面的管道沟加上。根据支架对管道唯一的限制情况,风味活动支架和固定支架。

活动支架:活动支架是允许管道和支撑结构有相对位移的管道支架。 固定支架:固定支架是不允许管道和支撑结构有相对位移的管道支架。 管道支架的安装,应符合下列的规定: 1)位置应准确,埋设应平整牢固;

2)与管道接触应紧密,固定应牢靠,对活动支架应采用U形卡环。

支架的数量和位置可根据设计要求确定,若设计上无具体要求时,可按下表的规定执行:

表8-2 支架间距的选择

公称直径mm 支保15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 架的温管 最 不1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 5 6 7 8 8.5 大保温间距 管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 本次设计采用的是固定支架,支架具体做法见图集《新12N4》。

43

2014届建筑环境与设备工程毕业设计

44

2014届建筑环境与设备工程毕业设计

第九章 保温及防腐

9.1 管道的保温

管道的保温减少供热管道及其附件、设备等向周围环境散失热量的措施

保温的主要作用是减少供热介质在输送过程中的热量损失,节约燃料,保证供热质量,以满足用户的需要。保温的另一个作用是使管道外表面温度不致过高(不超过60℃),避免烫伤运行检修人员。

保温材料应具有热导率,吸水性低,机械强度较高,在使用温度范围内不变形、不变质、可燃性小、不腐蚀金属,易于施工成型和成本低廉等特点。 保温材料分为有机和无机两类。

①无机保温材料常用的有泡沫 …… 此处隐藏:2090字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

暖通空调设计计算书(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404366.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)