2014届建筑环境与设备工程毕业设计

极端最低低温:-23.6℃

1.3.3动力资料

本设计的对象为公共建筑,室内热水供暖系统,大多采用低温热水供暖系统,设计的供回水温度多采用75℃ /50℃。热源由市政热力管网提供,经换热站后向室内供暖。

市政热力管网的高温热水经换热站制备,本工程所需热水室外管网水温:105/70℃

1.3.4围护结构资料

墙体:外墙均为250厚陶粒混凝土空心砌块,除特殊注明外,外墙中心线偏主柱中心线600mm,墙、柱外侧贴80厚聚苯板保温。

内墙:局部均为200厚陶粒混凝土空心砌块,轴线中分;局部为100厚GRC墙面。 屋面:屋面外板采用本色高强镀铝锌压型钢板(暗扣型),厚度0.53mm,强度550MPa.压型钢板国家质量检测有关:抗风压、耐火性及密水性测试,耐火极限不小于1.33h保温吸音层采用双面包铝铂,100厚保温吸音层采用双面包铝铂,檩条采用热浸镀锌檩条,强度为450MPa,内板为成品金属微孔板,须做样板认可。

门窗:气密性能等级为4级≤1.5m3/(h.m);保温性能等级为8级≤2.6w/(w/m2.k) 门、窗框与墙体之间的缝隙,应采用硬泡聚氨酯发泡剂、聚氯乙稀泡沫塑料等软质保温材料堵封,并用嵌缝密封膏密封。

围护结构保温措施及传热系数Ki值、热阻值Ri、传热系数限值K热阻限一览见表1-1:

6

2014届建筑环境与设备工程毕业设计

表1-1 传热系数Ki值、热阻值Ri、传热系数限值K热阻限一览表

围护结构部位 屋 面 保温构造做法 做法 保温层 结构层 材料名称及厚度(mm) XPS板保温层(150.00mm) 钢筋混凝土(120.00mm) 改性聚氨酯保温板(50.00mm) 陶粒混凝土空心砌块(200㎜) 传热系数Ki Ki=0.20 Ki=0.50 传热系数限值 K≤0.45 K≤0.6 K≤0.5 K≤1.5 K 外墙(包括非透明幕墙) 保温层 围护结构 楼板 保温层 保温层 外挑楼板 非供暖房间与供暖房间的隔墙 钢筋混凝土楼板(120.00mm) Ki=0.41 改性聚氨酯保温板 非供暖房间与供暖房间的楼板 楼板 保温层 南向单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比 北向0.25 东向 0.09 西向 0.09 屋顶透明部分:占屋顶总面积 周边 地面 非周边 选用窗型: XPS板保温层(60.00mm) XPS板保温层(60.00mm) XPS板保温层(60.00mm) Ri=2.45 Ri=2.45 Ri=2.52 K≤2.6 R≥2 R≥1.8 R≥1.8 选用窗型:PA断桥铝合金框中空玻璃窗(12mm空气间隔层) 选用窗型:PA断桥铝合金框中空玻璃窗(12mm空气间隔层) 选用窗型:PA断桥铝合金框中空玻璃窗(12mm空气间隔层) Ki=2.5 Km≤2.6 0.26 K≤1.5 选用窗型:PA断桥铝合金框中空玻璃窗(12mm空气间隔层) Ki=2.5 K≤2.6 Ki=2.5 K≤3.2 Ki=2.5 K≤3.2 供暖、空调

7

2014届建筑环境与设备工程毕业设计

8

2014届建筑环境与设备工程毕业设计

第二章 供热系统热负荷计算

2.1确定室内设计温度

建筑物特点:本建筑为体育馆建筑,属于公共建筑,建筑的主要使用功能为举行大型的体育比赛及晚会商业演出等,具有落空高、跨度大、门窗面积大、围护结构传热系数大的特点这就决定了该类型建筑冬季供暖热负荷高。供暖设计不仅要兼顾舒适性还要满足节能的要求,根据建筑物的特点及不同房间的使用功能,通过查阅相关资料,确定室内温度。根据使用情况室内设计温度分别为值班供暖温度和使用供暖温度。

根据规范《公共建筑节能设计标准》GB 50189一2005[1]规定,确定室内设计温度。值班供暖设计温度在下表列出:

表2-1 值班供暖室内计算温度t/℃表

办公室 18 储藏室 10 卫生间 16 楼梯间 16 小卖铺 18 更衣室 20 值班室 比赛大厅 18 10 使用时供暖设计温度:

表2-2 使用时室内计算温度t/℃表

办公室 18 储藏室 10 卫生间 16 楼梯间 16 小卖铺 18 更衣室 20 值班室 比赛大厅 18 18 2.2房间耗热量

冬季供暖通风的热负荷主要包括以下几个方面: 1、围护结构的耗热量;

2、加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量; 3、加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量; 4、水分蒸发的耗热量;

5、加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量; 6、通风耗热量;

7、最小负荷班的工艺设备散热量; 8、热管道及其他热表面的散热量; 9、热物料的散热量;

10、通过其他途径散失或获得的热量。 所以房间热负荷为:

Q?Q1j?Q1X?Q2?Q3 (2-1)

Q—供暖系统设计热负荷;

Q1J—围护结构基本耗热量;

Q1,X—围护结构附加耗热量; ?Q2—冷风渗透耗热量;

9

2014届建筑环境与设备工程毕业设计

Q3?—冷风侵入耗热量。

2.3通过围护结构的耗热量

围护结构的耗热量是指当室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量损失,在计算中通常分为两部分:围护结构的基本耗热量和附加耗热量。基本耗热量是指在一定条件下,通过墙、屋顶、地面、门窗等围护结构,由室内向室外传递的稳定传热量的总和;附加耗热量指由于围护结构的传热条件发生变化而对基本耗热量的修正。

2.3.1围护结构的基本耗热量

在稳定传热的条件下房间各围护结构基本耗热量的计算公式为《供热工程》[2] :

Qj?KF(tn?tw)? (2-2)

式中 Qj——围护结构基本耗热量,W;

K——围护结构的传热系数,W/(m22℃); F——围护结构的传热面积, m2; tn——冬季供暖室内计算温度,℃; tw——冬季供暖室外计算温度,℃; a——围护结构的温差修正系数。

温差修正系数是对(tn-tw)修正。当围护结构直接与大气接触时a=1, 此时基本耗热量为Qj=KF(tn-tw)。

但是,在已知冷侧温度或用热平衡法能计算出冷侧温度时,可直接用冷侧温度代入,不再进行?值修正。

表2-3 温差修正系数表

围护结构特征 外墙、屋顶、地面及室外相通的楼板 闷顶与室外空气相通的非供暖地下室上面的楼板等 非供暖地下室上面的楼板,外墙上有窗时 非供暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以上时 非供暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以下时 与有外门窗的非供暖房间相邻的隔墙 与列外门窗的非供暖房间相邻的隔墙 伸缩缝缩、沉降缝墙 防震缝墙

? 1.00 0.90 0.75 0.60 0.40 0.70 0.40 0.30 0.70 围护结构的传热系数:由于该建筑物的外墙和屋顶采用均匀多层材料的平壁结构,所以其传热系数K值可以用下式计算同上:

K?11?R1???i?1?w?i?n (2-3)

10

…… 此处隐藏:1154字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
暖通空调设计计算书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404366.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)