暖通空调设计计算书(8)
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
6.2.7 溢水定压形式
定压阀定压、高位水箱溢水定压及倒U型管定压等。
6.3 本设计的定压方式
查询《供热工程》[2](第四版)附表9.5
用户引入口的资用压差数值选用参数,直接连接的暖风机供暖系统或大型的散热器供暖系统,资用压差约为20?50KPa(2?5mH2O)。
经过水力计算知道系统的压力损失为13.034kPa小于外网资用压力,只用消除过于压力即可,从建筑物的结构出发,考虑经济性实用性,综上比较,所有供水系统采用用户支管上安装截止阀定压与补给水泵定压相结合的定压方式。
另外用户系统内的压力不应超过该用户系统用热设备及其管道构件的承压能力,供暖用户系统采用的高压铸铝散热器的承压能力为1.5MPa。
.
36
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
第七章 换热站的选型及计算
城市集中供热系统中热网与用户的连接站。其作用是根据热网工况和用户的不同条件,采用不同的连接方式,将热网输送的供热介质加以调节、转换,向用户系统分配,以满足用户需要,并集中计量、检测供热介质的数量和参数。
7.1 换热器的选择 7.1.1 换热器的分类
换热器作为传热设备被广泛用于耗能用量大的领域。随着节能技术的飞速发展,换热器的种类越来越多。适用于不同介质、不同工况、不同温度、不同压力的换热器,结构型式也不同,换热器的具体分类如下:
1)间壁式换热器
间壁式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。因此又称表面式换热器,这类换热器应用最广。间壁式换热器根据传热面的结构不同可分为管式、板面式和其他型式。
2)蓄热式换热器
蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。 3)流体连接间接式换热器
流体连接间接式换热器,是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体换热器和低温流体之间循环,在高温流体接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。这类换热器主要用于回收和利用高温废气的热量。以回收冷量为目的的同类设备称蓄冷器,多用于空气分离装置中。如炼焦炉下方预热空气的蓄热室。
4)混合式换热器
混合式换热器是通过冷、热流体的直接接触、混合进行热量交换的换热器,又称接触式换热器。由于两流体混合换热后必须及时分离,这类换热器适合于气、液两流体之间的换热。例如,冷水塔、气体冷凝器等。
7.1.2 换热器的选型及计算
一次水的热媒温度为:105~70℃; 按105~70℃计算
该建筑建筑层数一层,系统最高点标高3.7m,,地暖供热面积:4987.60m2; 供暖总热负荷:765.356kw;
供热负荷:765.356kW;管径:DN100;一次水管径:DN125; 换热站和二层高差:3.6m
按765.356kw,一台板式换热器计算
1台板式换热机组:单台换热量765.356Kw,一次水侧阻力2mH20,二次热水温度75~50℃; 换热面积按下式计算:
F?
QK?B?tR (7-1)
37
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
上式中Q—换热量,w
K—传热系数W/㎡℃2,取2000 W/㎡℃ B—考虑水垢的系数,取1 △tR—对数平均温差,℃ 对数平均温差按下式计算:
?tRj? 按上述条件可计算出
?ta??tblnta/tb (7-2)
△ta,△tb—热媒入口及出口处最大及最小温差。 △ta=105-70=35 ℃ △tb=75-50=25℃
所以根据上式可以计算出△tRj =29.7℃ 于是,换热面积为:
F=765356÷(200031329.7)=12.88m2
根据上面的计算结果选择板式换热器一台,型号为KLJZS—K—1.05—B 板式换热器具体参数见如下: 机组型号:KLJZS—K—1.05—B
换热量:1.05MW 供暖面积:15000㎡ 一次水口管径:DN100 二次水口管径:DN100 补给水口管径:DN25 换热面积:12.88m2 机组尺寸:(长3宽3高)25003190032650
7.2循环水泵的选择
由热力站、热网和热用户组成的热水供暖系统是一个系统工程、一个整体,忽略任何一部分都会严重影响整个系统的供暖效果。循环水泵是驱动热水在供热系统中循环流动的机械设备,它直接影响系统的水力工况,同时也是系统中耗电量较大的设备。在实际运行中,循环水泵偏大的现象较为普遍,如果流量和扬程偏大,会造成电能的严重浪费。所以,合理选择和正确安装使用循环水泵,是节约电能的关键。
7.2.1循环水泵的选择原则
1)循环水泵的总流量不应小于管网总设计流量。
2)循环水泵的流量—扬程特性曲线,工作点附近应比较平缓,以便在网路水力工况发生变化时,循环水泵的扬程变化较小。一般单级水泵特性曲线比较平缓,适宜选用单级水泵。
3)循环水泵的工作点应在水泵高效工作范围内。
4)循环水泵台数的确定与热水供热系统采用的供热调节方式有关,循环水泵的台数不得少于两台,其中一台备用。
5)采用集中质调节时,宜选用相同型号的水泵并联工作。采用分阶段改变流量的质调节时,因各阶段的流量和扬程不同,为节约用电,宜选用流量和扬程不等的泵组。
6)对具有热水供应的供热系统,在非供暖期间网路流量远小于供暖期流量,可考虑增设专为供应热水负荷用的循环水泵。
7)力求选择结构简单、体积小、重量轻、效率相对比较高的循环水泵。力求运行时安全
38
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
可靠、平稳、振动小、噪音低、抗汽蚀性能好。
7.2.2 循环水泵参数的确定
1)流量的确定:循环水泵的总流量等于热网循环水量的105%—110%。 热网循环水量计算公式:
式中 Q——供暖通风总计算热负荷,kJ/h;
K——系数,一般取k=1.05—1.1;
C—— 水的比热容,C=4.1868kJ/(kg2℃); ts,tr——供、回水温度,℃ 2)循环水泵的计算扬程 计算公式:
H=K(H1+H2+H3+H4) (7-4)
式中 H——循环水泵的扬程(mH2O); K——安全系数。K=1.1—1.2;
H1——热力站内部循环水泵出水段的压力损失(8—15mH2O); H2——热力站内部除污器至循环水泵入口段压力损失(2—5mH2O) H3——最不利环路供回水干管压力损失(mH2O) H4——最不利环路末端用户压力损失(mH2O) 根据上述公式确定循环水泵的流量及扬程: G=1.130.863765356÷25=28961.07kg/h=28.96m3/h H=(10+2+13.03)31.1=27.53m
根据流量及扬程选择水泵(变频)2台一备一用: 型号:IS—80—50—135(A) 最大流量:28.7 m3/h 扬程:28.5m 必须气蚀余量:2.5 m
G?QK?10?3C(ts?tr) (7-3)
7.3补水泵的选型及计算
根据《暖通空调》[5]规定 …… 此处隐藏:2366字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲