暖通空调设计计算书(6)
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
A,B——是由试验确定的系数
?t——散热器热媒与室内空气的平均温差,℃。
(3)散热器片数的确定
在确定了散热器面积后,可按下式计算所需散热器的总片数:
n?Q'/Q (4-4)
式中 :
Q——每片散热器的散热量,m/片
24.2.3 散热器计算举例
如房间10003,热负荷Q1=2084w,室内温度为18℃,散热器片数计算为: 1) 散热器内热媒平均温度根据式4-2计算得
tpj=(75+50)/2=72.58℃
2) 散热器散热量的计算
已知m=7.040 ,n=0.1351,根据式4-3得 Q=7.0403(72.58)0.1351=156w 3) 散热器面积的计算 修正系数:
散热器组装片数修正,先假定β1=1.0; 散热器连接形式修正,β2=1.009; 散热器安装形式修正,散热器明装β3=1; n=Q1/Q3β1β2β3=14片
当散热器片数为11—20片时,β1=1.05 n= Q1/Q3β1β2β3=13.77片,取14片 其余房间散热器片数计算见附表3
4.3散热器的布置
散热器的布置原则是应以最好的散热方式将热量自散热器传给室内的空气,保证工作区温度均匀事宜,同时尽量减少占室内空间。应满足以下条件:
(1)房间有外窗时,散热器应安装在每个外窗的窗台下。 (2)为了防止冻裂,双层外门的外室以及门斗内不宜布置散热器。 (3)散热器宜明装。
(4)楼梯间的散热器宜布置在底层。
4.4 暖风的选择
暖风机是由通风机、电动机及空气加热器组合而成的联合机组。在风机的作用下,空气由吸风口机组,经空气加热后,从送风口进入室内,以维持室内要求的温度。
4.4.1 暖风机的选型计算
暖风机的台数n可由下式计算《供热工程》[2]:
n??Q/Qd (4-5)
26
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
式中:
Q—暖风机热风供暖需要求的耗热量,w β—选用暖风机附加的富裕系数,以采用1.2—1.3; Qd—每台暖风机的实际散热量,w 1)暖风机供暖需求耗热量Q的计算 值班供暖负荷Q1为:
表4-3 值班供暖暖负荷计算表
大厅一 53374w 使用时供暖负荷Q2为:
大厅二 52807.5w 大厅三 190428.25w 表4-4 总供暖负荷计算表
大厅一 71871.5w 大厅一暖风机需求耗热量为: Q=Q1-Q2=308.14kw 大厅二暖风机需求耗热量为: Q=Q1-Q2=304.67kw 大厅三暖风机需求耗热量为: Q=Q1-Q2=113.766kw
根据负荷需要选取4GS型暖风机: 暖风机参数为:
大厅二 71088.35w 大厅三 260249.75w 型号:4GS 电机功率:0.25kw 近风温度:10℃ 散热量:14.8kw 热水量:920m3/h 散热面积:14.76㎡ 进水温度:80℃ 出水温度:66.2℃ 出风温度:42.8℃ 风速: 2.3m/s 暖风机样本:
图4-2 暖风机样本图
27
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
根据公式4-5确定风机台数为: 大厅一:
n=1.3330.814/14.8=2.7台,n取3台 大厅二:
n=1.3330.467/14.8=2.6台,n取3台 大厅三:
n=1.33113.76/14.8=9.9台,n取10台
4.5 暖风机的布置
小型暖风机的安装高度,当出风口风速小于或等于5m/s时,宜采用3—3.5m,4GS型暖风机的风速小于5m/s,所以确定暖风机的安装高度为3.5m,暖风机详细安装见施工图。
4.6热风幕的选型
空气幕是利用条状喷口送出一定速度、一定温度、一定厚度的幕状气流,用于隔断另一气流。主要用于公共建筑、工厂中经常开启的外门,以阻挡室外空气侵入;或用于防止建筑火灾时烟气向无烟区侵入;或用于主档不干净空气。在寒冷的北方地区,大门空气幕的使用很普遍,在空调建筑中,大门空气幕可以减少冷凉损失。
4.6.1大门空气幕的计算
根据《暖通空调》[5]的计算方法对于上送式空气幕,可以利用下式计算:
V C ? V O C 0.5 ( sin ? ) ? 0.5 (4-6)
n12HbcH0.1331Cn?0.896()(sin?)0.4383bc式中 Vc——空气幕的送风量,m3/s;
Vo——空气幕工作时从大门侵入室内的室外风量,m3/s α——空气幕向外倾斜的射流中心轴平面与门洞平面的夹角;
bc ——空气幕喷口的宽度,m;
Cn——综合修正系数,该式由实验回归得到; H——大门高度,m;
(4-7)
已知大门高度2.4m,门宽2.5m,bc=0.15m,冬季室外平均风速:1.1m/s V0=2.432.531.1=6.6m3 根据公式4-8求得
Cn=0.8963(2.4/0.15)0.1331(sin10)0.4383
=0.7038
带入到公式4-6中求得热风幕需要喷出的风量为: Vc=1.43m3/s,热风幕每小时需要喷出的风量为5179.7m3/h 根据Vc选取热风幕
4.6.2热风幕的选型
根据上述计算结果,选取热风幕型号:
28
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
热风幕参数: 型号:RM-2515L-S
外形尺寸:156034803980mm 风量:5200m3/h 风 速:10m/s 风压:300Pa 电 压:380V 进水温度:>70℃ 流量:3.8t/h 空气温度:>38℃ 气流出口宽度:0.15m
离心式热风幕介绍:
离心式热空气幕根据热媒的不同,分为电热空气幕、热水热风幕、蒸汽热风幕。该系列热空气幕采用离心风机,较贯流式热空气幕有更高的空气流速和风压,能够实现对大型车库门、车间门、商场大门等高大结构的门进行有效的封闭,并可根据出风口的形式进行非标准产品加工(包括旋转门使用的圆弧形热空气幕)。
安装高度:
20系列适宜的安装高度为3500mm-4000mm。 25、30系列适宜的安装高度为4000mm-4500mm。
29
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
30
…… 此处隐藏:796字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲