9、 铸机本体水冷系统:

本体水冷系统包括净循环水、浊循环水两大部分,安装施工结合现场实际情况按照设计图纸要求进行,并执行《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)。

26

10、连铸机电气施工

10.1施工概况:

10.1.1主要工程量:PLC、MCC柜、操作台、操作箱、桥架、配管、接地板线、敷设电缆。

10.1.2施工技术标准及规范:YBJ217-89《冶金电气设备安装工程施工及验收规范》、YB9239-92《冶金电气设备安装工程质量检验评定标准》。

10.2施工准备与施工工序 10.2.1安装程序 10.2.1.1施工前的准备;

10.2.1.2电气设备基础制作安装,电气支架、电缆桥架制作安装; 10.2.13接地母线敷设和设备接地; 10.2.1.4电气设备安装; 10.2.1.5电缆敷设; 10.2.1.6校线和接线; 10.2.1.7受电和送电; 10.2.1.8配合调试; 10.2.1.9完工验收。

27

施工网络图

10.3施工准备

10.3.1熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,对图中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸提出的施工要求。

10.3.2准备工机具材料。

10.3.3技术交底。施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。

10.4电气安装施工工序 10.4.1准备阶段

看图─→图纸会审─→提出设备、材料、 加工件计划─→验收入库和保管─→提出设备、 材料代用计划─→编制施工技术方案─→施工机具和设备的准备。

模拟试车 验收交工 送电 调试 接地敷设、桥架安装 电缆敷设 柜、台、箱安装 基础验收 基础型钢、支架制作安装 设备验收 高低压母线安装 校线、接地 28

10.4.2施工阶段

技术交底─→材料发放─→电气设备安装─→母线安装─→电气支架和桥架安装─→电缆敷设─→校线、接线─→盘柜检查。

10.4.3“调试”阶段(不包括PLC):

电气设备和单元件调试─→耐压试验─→盘、柜、台、 箱操作试验─→配合有关单位模拟试验。

10.4.4交工阶段:验收交工。 10.5施工方法

10.5.1电气设备基础制作安装方法

10.5.1.1所有盘柜、操作台都应安装基础,基础用10#槽钢制作。 10.5.1.2槽钢基础应作成框状,用电焊焊接在预埋件上,并接地可靠。 10.5.1.3不直度允许偏差:1mm/每米,5mm/全长

水平度允许偏差:1mm/每米,5mm/全长。

10.5.1.4槽钢基础安装后,其顶部应高于抹面10mm。 10.5.1.5所有槽钢基础刷防锈漆两道,灰色漆一道。 10.5.2电气支架、电缆桥架的制作安装方法

10.5.2.1支架用40X40X4角钢制作,并涂刷防腐漆两道,灰色漆一道。 10.5.2.2先将-100X10的扁钢通长焊接在预埋件上, 然后将立柱焊接在扁钢上。

10.5.2.3立柱间距1.5M,垂直度3%,成排立柱允许偏差5%。

10.5.2.4电缆桥架之间的连接螺栓的螺母朝外,联接处要牢固可靠,不得松动。

10.5.2.5电缆桥架的接地扁钢安装在底层桥架的非立柱侧, 直线段每隔1.5米(转弯处每隔1米)用螺栓固定。接地扁钢刷黄、绿相间的油漆。

10.5.2.6安装多层桥架时,要求每隔10米用BV-500,16mm2导线将各层连接,桥架上的扁钢每隔25米须与车间接地干线或电气室、 地下室接地干线连接一次。

10.5.2.7电缆桥架安装完毕不得有明显的起伏和弯曲现象。 10.5.2.8桥架上的所有焊接处均刷银粉漆两道。 10.5.3电气设备安装方法

10.5.3.1开箱检查,设备运到现场后,应组织开箱,进行外观检查, 检查外形尺寸有无变形,掉漆等现象,仪表、部件是否齐全, 有无缺损,备品备件、说明书、合格证等有无缺损,并作好开箱记录。

29

10.5.3.2用行车将开箱检查好的设备吊到预定位置,以备安装。

10.5.3.3所有的盘柜、操作台、操作箱等,均采用M12或M10镀锌螺栓固定。 10.5.3.4配电箱、现场操作箱、机旁操作箱都采用明装方式安装,可根据现场情况用膨胀螺栓或支架固定。

10.5.3.5安装位置见施工图。

10.5.3.6所有盘柜、操作台、操作箱等的固定应连接紧密、牢固、平整。 10.5.3.7成列盘柜、操作台相互之间应用M10或M8镀锌螺栓连接起来, 其连接缝隙不得大于2mm。

10.5.3.8所有盘柜、箱、操作台水平允差1.5‰,垂直度允差1.5‰以内,不平度允许偏差不大于1mm。

10.5.3.9电缆的检查低压电力电缆用1000V摇表测量,绝缘电阻不小于1兆欧。控制电缆用500V摇表测量,绝缘电阻不小于0.5兆欧。

10.5.4电缆敷设

10.5.4.1根据电缆类型将其敷设在相应的电缆桥架层中,电缆在各层桥架上的排列层次从下至上是屏蔽电缆,控制电缆,低压动力电缆, 高压电缆。当局部有不同类型混放在同一层时,应用隔板分开。

10.5.4.2电缆在敷设时,应考虑先敷设远距离电缆,后敷设近距离电缆,能减少不必要的交叉。

10.5.4.3电缆桥架内每根电缆每隔50M处, 电缆的首尾端及主要转弯处,应挂有注明电缆编号,型号规格,起点和终点的标牌。电缆在桥架横断面的填充率应不大于40%。

10.5.4.4电缆穿管敷设时,应涂抹滑石粉或中性润滑脂,减少磨擦,避免电缆擦伤。

10.5.4.5所有的电缆敷设完毕后,凡穿管的电缆均用石棉绳和防火泥封口。 10.5.5接线

10.5.5.1用电池、小电珠校线,校好的线按图套好管线号。

10.5.5.2将导线矫直后,用胶带绑扎成束,固定在槽板上,然后引至端子板。 10.5.5.3备用导线不要剪断,在绑扎前奖其分开,以备维修时查找。 10.5.5.4控制电缆一律用剥线钳剥线,不要用其它工具以免伤线,导线一定要接牢不得有松动现象。

30

…… 此处隐藏:577字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
唐银八机八流方坯连铸机 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404322.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)