(2)某种某径的钢筋,用同钢号的另一直径钢筋代替时,其直径变更范围不得超过4mm,变更后的钢筋总截面面积不得小于2%或超过3%施工图纸规定的截面面积。

(3)钢筋等级的变换不能超过一级,用高一级钢筋代替供一级的钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不甘落后宜采用改燮钢筋根数的方法来减少钢筋截面面各位中分构件应校核裂缝和变形。

(4)以较粗的钢筋代替较细的钢筋时,替代钢筋必须符合的规定外,作为表面的分布钢筋其间距及单位长度的根数应满足水工钢筋混凝土结构设计规范(SDJ20 78)的规定。

【3】加工

〖1〗钢筋的表面洁净,使用前应将表面油渍,漆污,锈皮,鳞锈等清除干净。

〖2〗钢筋平直,无局部弯折,钢筋中心线同直线的偏差不应超过其全长1%。成盘的钢筋或弯曲的钢筋,均应矫直后,才允许使用,钢筋在调直后,其表面的伤痕不得使负筋截面面积减少5%以上,不能以可能操作材料的任何方式对钢筋重新拉直或弯曲。

〖3〗钢筋的切割,弯曲和加工,应按照水工混凝土施工规范(SDJ207-82)的规定,在常温下冷弯成设计图纸要求的尺寸和形状,并应符合经工程师批准的钢筋形式表和钢筋数量表。

〖4〗钢筋的弯制和末端的弯钩,应符合设计图纸的要求。 所有的受拉光面圆钢筋的末端,应加工成带有平直段的半圆弯钩,弯钩的内径不得小于2.5倍的钢筋直径。平直段长度不宜小于3倍的钢筋直径。

级钢筋如需弯转90时,其最小弯转内径; 钢筋直径小于16mm时,为5倍钢筋直径; 钢筋直径大于l6mm时,为7倍钢筋直径;

〖5〗弯起钢筋弯折处的圆弧半径,应大于12 5倍的钢筋直径。 〖6〗用圆钢筋制成的箍筋,其末端应有弯钩弯钩的长度应符合下表的规定。

圆钢筋制成箍筋的末端弯钩长度表 箍筋直径 5—1 0 1 2 受力钢筋直径 2 5 7 5 9 0 2 8—4 0 9 0 l 0 5 〖7〗加工后钢筋的允许偏差不得超过表规定的数值。 加工后钢筋的允许偏差表 (单位ram) 序号 偏差名称 厂房构件 大体积混凝土 单位 允许偏差值 10 5 20 30 3 l 受力钢筋全长净尺寸的偏差 2 箍筋各部分长度的偏差 3 钢筋弯起点位置的偏差 4 钢筋转用的偏差 〖5〗钢筋的接头

(1)应遵照水利电力部颁发的《水工混凝土施工规范》(sDJ207-82)的规定执行。

(2)钢筋的接头,宜采用电弧焊(搭接焊、帮条焊、熔槽焊等),现场烛接钢筋直径2 8哪以下时,宜用搭接焊,直径在2 8 mm以上时,宜用熔槽焊或帮条焊接。钢筋的交叉连接,宜采用接触点焊,不宜采用手工电弧焊。

(3)直径在25ram以下的钢筋接头,可采用绑扎接头,但在轴心受拉,小偏心受拉构件和承受震动荷载的构件中,筋接头不得采用

扎接头。

(4)焊接钢筋的接头,应将施烛范围内的浮锈、漆污,油渍告示表除干净。

(5)在负温下烛接钢筋时,应有防风,防雪措施,手工电弧焊应选用优质焊条,接头焊毕后应避免立即接触冰、雪。雨天进行露天焊接,必须有可靠的防雨和安全措施。

(6)对于直径为lOmm或10mm以上的热轧钢筋。其接头采用搭接,帮条弧焊时,应符合下列要求:

搭接焊、帮条焊的接头做成双面焊缝。对于级钢筋的搭接或帮条的焊缝长度,不应小于负筋直径的4倍,结于级的负筋,其搭接或帮条的焊缝长度,不应小于钢筋直径的5倍,只有当不能作双面焊时,才允许采用单面焊,但其搭接或帮条的焊缝长度增加一倍。

帮条的总截面面积符合下列要求:当主筋为级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍,为便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上,帮条宜采用与主筋同钢号、同直径工的钢筋制成。

搭接焊接头的两搭接钢筋的轴线,应位于同一直线上。 对于搭接和帮条焊,其焊缝高度就灰被焊钢筋直径的O.25倍,并不小于4mm焊缝宽度应为被焊钢筋直径的O.7倍,并不小于1O倍,当钢筋和钢板焊接时,焊缝高度就灰被焊接钢筋直径的0.35倍,并不小于6 mm焊缝宽度就敬被焊接钢筋直径的O.5倍,且不小于8mm。

(7)为保证电弧焊的焊接质量,在开始施焊前,或每次改为钢筋的类鼽直径条牌号及调换焊工时,特别是天在可能干扰焊接操作的不利环境下现场施焊时,应预先用相同的材料,相同的焊接操作条悠扬,参数,制作两个抗拉试件,度验结果在大于或等于该类钢筋的抗拉强度时,才允许正式施焊,对每个焊接接头必须进行外观检查,必

要时,还应从成品中抽取试条件,作抗拉试验。

(8)对每个焊接头,必须严格进行外观检查,电弧焊接头的外观检查,应符俣下列要求:

焊接表面平顺,滑有明显的咬边,凹陷,气孔和裂缝。 用小锤敲击接头时,应发出清脆声。

焊接尺寸偏差及缺隐的允许值,应符合表的规定。 选用注搭接的偏差及缺陷表 项次 偏差名称 计算单位 允许偏差及缺陷 D 度 D D D MM 个 0.5 4 0.5 一0.1 0.5 0.05 1 2 1 帮条对焊接头中心的纵向偏移 2 3 4 5 6 接头处钢筋轴经曲折 焊缝高度 焊缝宽度 焊缝长度 咬边深度 7 焊缝表面上气孔和夹渣 1)在两倍D的长度上 2)气孔,央渣的直径 注: D表示被焊钢筋的直径表中的允许偏差值在同一项目有两个数值时,按其中较严数值控制。

(9)弧焊接所用的焊条,应按设计规定采用,在设计中未作规定时,可参照表2.5.4选用

电弧焊焊接时使用焊条的规定 项次 1 2 钢筋级别 I级钢 II级钢 搭接焊、帮条焊表式 结4 2 l 结5 0 2 结5 0 6 3 5号钢 结4 2 1 结5 0 2 (10)绑扎接头在其措接长度范围内应加密箍筋,当搭接钢筋为受拉钢筋时,其箍筋间距不应大于5 d(d为两搭接钢筋中较小的直径),且不大于1OOmm,当搭接钢筋为受压钢筋时,其箍筋问距不应大于1 0 d,且不应大于2 O O mm。

(11)受力钢筋的接头应分散布置,位置应相互错开。当采用焊接接头时,在焊接接头处的3 5 d且不小于5 0 0mm的区段内,当采用绑扎接头时,在规定的搭接长度的区面内,在接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

焊接接头,在构件的受拉区不超过5 0%:在受压区不受限制。 绑扎接头,在构件的受拉区不超过2.5%;在受压区不超过5.0% 〖5〗安装

(1)钢筋的安装位置,间距,保护层厚度及呼部分钢筋直径,长度,均符合施工详图的规定。其偏差不得超过表4.5.6的规定。

(2)现场焊接或绑扎的钢筋网,其钢筋交叉的加接,按施工详图的规定进行,如施工详图未作规定,且钢筋直径在25mm以下时,则除楼板和墙内造近外围两行钢筋的相交点,应逐点绑扎牢固外,其科按5 0%的交叉点时行绑扎。

钢筋安装的允许偏差表 项次 偏差名称 1 2 3 钢筋长度方向的偏差 同一排受力钢筋间距的偏差 (1)柱子、粱中 (2)板、墙中 同一排中分布钢筋间距的偏差 允许偏差 1/2净保护层厚度 0 5钢筋直径 0.1间距 01^白J距

…… 此处隐藏:947字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
桥梁现浇混凝土上部结构施工方案1(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404079.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)