基于西门子S7-200plc的温度和湿度检测和显示(4)
第四章 系统的硬件方案与设计
图4-3 LM35系列的内部框图
U0?KV?t??10mV/0C??t 公式(4-1)
④LM35基本应用电路
由LM35系列构成的简易型摄氏温度传感电路,分别如图4-4(a)(b)所示.(a)图所示电路的测温范围是+2~+150℃,(b)图示出的电路测量满量程(-55~+150℃)的摄氏温度。为测量负温度值,需要采用双电源供电,在输出端接上电阻R,R的下端接负电源-Us。R值由下式确定:
R=︱-Us/50μA︱ 公式(4-2) 举例说明,当Us=+5V,-Us=-5V时,R=100kΩ。此时,当天=-55℃时,Uo=-55mV;当t分别为+25℃、+150℃时,Uo依次为250mV和1500mV。
+Us(+4~20V)0mV+10mV/℃LM35VccU0R100KGND-VccLM35 Vout
图4-4(a) 图4-4(b)
采用单电源供电时为获得负电源,可在LM35的GND与公共地址之间,串入两只IN914型硅二极管VD1、VD2,以提供-1.4V的负电源。电路如图4-7所示,测温范围--55~+150℃。
VD1IN914VD2IN914- 13 - R18KLM35GNDU0+Us-
第四章 系统的硬件方案与设计
图4-5 单电源供电时全范围测温电路
为了满足系统的设计要求,经过比较和选择认为LM35型号的集成温度传感器更加适合本系统的设计。此传感器采用己知温度系数的基准源作为温敏元件。芯片内部则采用差分对管等线性化技术,实现了温敏传感器的线性化,也提高了传感器的精度.与热敏电阻、热电偶等传统传感器相比,具有线性好、精度高、体积小、校准方便、价格低、外围电路简单等特点,非常适合本系统温度采集的测量工作。
为了实现-25℃~55℃的温度测量范围,采用LM35的全温度测量接线方法,具体的接线图如图4-6所示.
Vcc
LM35
GND
U0R100K-Vcc图4-6 设计接线图
图中:电阻R的阻值按照R=Vcc/50mA来选择.电路的输出电压与温度的线性关系为:
1)环境温度150℃,U 0=1500mV; 2)环境温度25℃,U 0=250mV; 3)环境温度-55℃,U 0=-550mV.
由于所测量的温度范围是-25℃~55℃ 。所以,在实际应用电路中的电压信号的输出量值在-0.25V~0.55V之间。
- 14 -
第四章 系统的硬件方案与设计
4.1.2 集成湿度传感器介绍与选型
1.湿度的概念
湿度是表示空气中水蒸气含量多少的尺度。在物理学和气象学中,大气湿度的表示方法是多种多样的,而且都有各自的物理量和相应单位。在诸多方法中,习惯使用的是绝对湿度和相对湿度。
①绝对湿度:绝对湿度定义为在每立方米湿空气中,在标准状态下所含水蒸汽的质量,以字符ρ表示,单位g/m3 。再由气体状态方程式PnUn?RnT可得
ρ?PnPPn 公式(4-5) ?1000?n?2.169?RnT461T273.15?t式中Pn为空气中水蒸气的分压力(帕);T为空气中的干球绝对温度(K);t为空气中干球的摄氏温度(℃);Rn为水蒸气的气体常数,Rn=461。
②相对湿度:相对湿度是指空气中水蒸气分压力Pn与同温度下饱和水蒸汽压力Pb之比值。用r表示相对湿度为:
r?Pn?100% 公式(4-6) Pb7.45t235?t式中Pn和Pb的单位采用毫巴(mb)时,由马格奴斯经验公式计算饱和水蒸气压力:
Pb?P0?10 公式(4-7)
式中P0=6.1mb。空气中水蒸气分压力按下列公式计算:
Pn?Pbw?AP(ts?tw) 公式(4-8)
式中:P0为湿球温度tw时饱和水蒸汽压力;ts为干球温度(℃);tw为湿球温度(℃);P为大气压力(mb);A是与风速v有关,通常按下列公式计算:
A?(593.1?135.1v?48)?10?6 公式(4-9) v可知,相对湿度为干球温度、湿球温度、风速、大气压力的函数,当大气压力变化不大时,对给定的检测条件V不变,那么只要测得t ,t 即可得相对湿度。
- 15 -
第四章 系统的硬件方案与设计
2.集成湿度传感器介绍
选择集成湿度传感器应考虑以下几点:感湿性能好、灵敏度高、响应速度快、测量范围宽,要有较好的一致性、可重复性,线性度要好、湿滞小较高的稳定性和可靠性,有较强的抗污染能力、使用寿命长。
目前,国外生产集成湿度传感器的主要厂家及典型产品分别为Honeywell公司(HIH-3602、HIH-3605、HIH-3610型),Humirel公司(HM1500、HM1520、HF3223、HTF3223型),Sensiron公司(SHT11、SHT15型)。这些产品可分成以下三种类型:
①线性电压输出式集成湿度传感器
典型产品有HIH3605/3610、HM1500/1520。其主要特点是采用恒压供电,内置放大电路,能输出与相对湿度呈比例关系的伏特级电压信号,响应速度快,重复性好,抗污染能力强。
②线性频率输出集成湿度传感器
典型产品为HF3223型。它采用模块式结构,属于频率输出式集成湿度传感器,在55%RH时的输出频率为8750Hz(型值),当相对湿度从10%变化到95%时,输出频率就从9560Hz减小到8030Hz。这种传感器具有线性度好、抗干扰能力强、便于配数字电路或单片机、价格低等优点。
③频率/温度输出式集成湿度传感器
典型产品为HTF3223型。它除具有HF3223的功能以外,还增加了温度信号输出端,利用负温度系数(NTC)热敏电阻作为温度传感器。当环境温度变化时,其电阻值也相应改变并且从NTC端引出,配上二次仪表即可测量出温度值。
3.常用的集成湿度传感器主要有:
①HIH-3610是美国Honeywell公司生产的具有信号处理功能的热固聚酯电容式相对湿度传感器,线性放大输出、工厂标定,独特的多层结构能非常好地抵抗环境的侵蚀,诸如湿气、尘埃、脏物、油、及一些化学品。工作范围:温度-40℃~+85℃,相对湿度0%~100%RH,精度达到±2%RH,激光修正互换性至5%RH,低功耗驱动电流设计为200μA,反应时间为15s,稳定性好、较低的漂移、抗化学腐蚀性能强。
②HF3223湿度传感器是法国Humirel公司生产的专利的固态聚合物结构相
- 16 -
第四章 系统的硬件方案与设计
对湿度传感器,具有线性的频率输出,湿度测量范围10%~95%RH,精度±5%RH,湿度迟滞±1.5%RH,温度工作范围-30℃~+80℃,温度特性好,高可靠性与长时间稳定性,在长时间处于饱和状态后快速脱湿,反应时间10s,对化学品有较高的抵抗性,浸水没有影响。
③HM1500湿度传感器是法国Humirel公司采用Humirel专利湿敏电容HS1101设计制造的相对湿度传感器。带防护棒式封装,5VDC恒压供电,1~4VDC放大线性电压输出,便于用户使用。湿度测试量程为0%~100%RH,精度达±3%RH(10%~95%RH范围),防灰尘,可有效抵抗各种腐蚀性气体物质,非常低的温度依赖性,长期稳定性好,反映时间5s,广泛应用于机房监控,智能楼宇,仓库监控等控制场合,价格实惠,是一款性价比极高的湿度传感器。
4.湿度传感器选择及电路设计
由于HM1500湿度传感器的精度较高,测量范围大,反应时间较快,温度依赖性比较低,长期稳定性能好,用户使用方便,价格实惠,是性价比极高的一款集成湿度传感器,故本方案采用HM1500做为湿度测量的传感器。
HM1500是法国Humirel公司于2002年推出的一种基于硬质封装的HS1101湿敏电容的电压输出式集成 …… 此处隐藏:1831字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲