教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

新规范JGJ130-2011要求 - 型钢悬挑脚手架方案(6)

来源:网络收集 时间:2026-02-19
导读: 七、脚手架搭设施工 7.1 施工准备 7.1.1 本专项方案须在悬挑脚手架施工前对作业班组进行交底。 7.1.2 本方案根据相关规定要求对脚手架专项施工方案要求对钢管、扣件、 脚手板等进行检查验收、不合格产品不得使用。

七、脚手架搭设施工

7.1 施工准备

7.1.1 本专项方案须在悬挑脚手架施工前对作业班组进行交底。

7.1.2 本方案根据相关规定要求对脚手架专项施工方案要求对钢管、扣件、

脚手板等进行检查验收、不合格产品不得使用。悬挑脚手架搭设前,安装架设人员应认真阅读悬挑脚手架专项施工方案,掌握悬挑承力架的构造、布置方式、布置间距、特殊部位(如阳台、转角、楼(电)梯间等)的具体做法、脚手架架体的搭设要求等,并核对现场实际情况,必要时与方案设计人员协调,修改设计。

7.1.3 经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

7.1.4 施工前应清楚搭设场地杂物,平整搭设场地,并应使排水畅通。 7.1.5 应按照专项施工方案、施工图的要求制作、安装预埋铁件、预埋螺

栓,并进行隐蔽工程验收,隐蔽验收应手续齐全。

7.1.6 应按照专项施工方案、施工图纸和相关技术规范的规定,对进场的

悬挑承力架构件、脚手架钢管、扣件及构配件、预埋铁件、螺栓等进行检查验收,不合格产品不得使用。

7.1.7 悬挑脚手架的钢管、扣件和悬挑承力架等应做好油漆、防腐。 7.1.8 悬挑承力架安装时对应的主体结构混凝土强度不应低于C10;脚手架

搭设时,对应主体结构混凝土强度不应低于C15;连墙件安装时,对应主体结构的混凝土强度应满足设计要求。

7.2 安装搭设

7.2.1 悬挑式脚手架的安装搭设作业,必须明确专人统一指挥,严格按照专

项施工方案和安全技术操作规程进行,作业过程中,应加强安全检查和质量验收,确保施工安全和安装质量。

7.2.2 安装架设作业应有可靠措施防止人员、物料坠落。

7.2.3 悬挑承力架应按设计的施工平面布置图准确就位、安装牢固,安装过

程中应随时检查构件型号、规格、安装位置的准确性和螺栓紧固及焊接质量。

7.2.4 脚手架搭设必须配合施工进度进行,一次搭设高度不应超过相邻连墙

25

件以上二步,脚手架搭设过程中,应及时安装连墙件或与主体结构临时拉结。

7.2.5 脚手架每搭设完一步,应按照规定及时校正步距、纵距、横距和立杆垂直度。

7.2.6 剪刀撑、横向斜撑应随立杆、纵向、横向水平杆等同步搭设。

9根杆剪刀撑设置9根杆剪刀撑4+4中空1

7.2.7 当架体搭设至连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平

杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

7.2.8 脚手架纵向水平杆的搭设应符合下列规定:

1 脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设,并应采用直角扣件与立杆固定 2 在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈设置,并应用直

角扣件与内外角部立杆固定

7.2.9 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100㎜

7.2.10 脚手架连墙件安装应符合下列规定

1 连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行,不得滞后安装

2 当双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采取确保脚

手架稳定的临时拉结措施,直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。

7.2.11 扣件安装应符合下列规定

26

1 扣件规格应与钢管外径相同

2 螺栓拧紧扭力不应小于40N·m,且不应小于65N·m

3 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直接扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150㎜ 4 对接扣件开口应朝上或朝内

5 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100㎜ 7.2.12 作业层和挡脚板的搭设应符合下列规定 1 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧 2 上栏杆上皮高度应为1.2m 3 挡脚板高度不应小于180㎜ 4 中栏杆应居中设置

7.2.13 脚手板的铺设应符合下列规定

1 脚手板应铺满、铺稳,离墙面的距离不应大于150㎜

2 采用对接或搭接时均应符合本方案第5.2.4条的规定脚手板探头应用

直径3.2㎜的镀锌钢丝固定在支撑杆件上

3 在拐弯口处的脚手板,应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上,防止滑动。

7.3 拆除

27

7.3.1 拆除作业前,应认真检查脚手架构造是否符合安全技术规定,并根据检查结果,补充完善专项施工方案中拆除顺序和措施,经企业安全管理部门和监理工程师批准后方可实施。

7.3.2 拆除作业前,单位工程负责人应组织专项方案编制人员、安全员等,按照专项施工方案和安全技术操作规程对拆除作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续。

7.3.3 拆除作业前,应清除脚手架上的垃圾、杂物及影响拆卸作业的障碍物。 7.3.4 拆除作业时,应由专人负责统一指挥。脚手架拆除必须由上而下逐层拆除,严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

7.3.5 当采取分段、分立面拆除时,应制定技术方案,对不拆除的脚手架两端必须采取可靠加固措施后方可实施拆除作业。

7.3.6 拆除作业必须严格按照专项施工方案和安全技术操作规程进行,严禁违章指挥、违章作业。

7.3.7 卸料时应符合下列规定:

1 拆除作业应有可靠措施防止人员与物料坠落,拆除的构配件应传递或吊运至地面,严禁抛掷。

2 运至地面的构配件应及时检查、修整和保养,按不同品种、规格分类存放,存放场地应干燥、通风,防止构配件锈蚀。 八、检查与验收

8.1 构配件的检查和验收

8.1.1 脚手架钢管、扣件、脚手板应有产品出厂合格证和检测报告等质量证明文件,并在使用前按照国家现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规定进行抽样检验。同时应符合下列要求:

1 各种构配件的抽样比例应不小于5%且不少于20件,质量应符合相关规范标准的规定。不符合质量要求的构配件不得使用。

2 钢管壁厚应符合专项施工方案的规定,且应不小于2.8mm,壁厚小于2.8mm的钢管不得使用;

28

3 严禁使用有裂缝、变形的扣件,出现滑丝的螺栓必须更换; 4 脚手架构配件必须在使用前做好防腐处理。 8.1.2 悬挑承力架的质量应符合下列规定:

1 制作悬挑承力架的材料应有产品合格证、质量检验报告等质量证明文件; 2 构件焊缝的高度和长度应满足设计要求,不得有焊接裂缝、构件变形、锈蚀等缺陷;

3 悬挑承力架的制作质量应符合附录D表D.1的规定。 8.2 悬挑脚手架的检查与验收

8.2.1 悬挑脚手架应在下列阶段进行检查验收:

1 悬挑承力架安装完成后,脚手架搭设前; 2 作业层上施加荷载前; 3 每搭设10m左右高度后; 4 达到设计高度后;

5 遇有六级及以上大风和大雨后; 6 使用超过一个月。

8.2.2 悬挑脚手架检验应根据下列技术文件进行:

1 专项施工方案及变更设计文件; 2 安全技术交底;

3 本规程附录D表D.1的规定。

8.2.3 悬挑承力架的安装技术要求及检验方法应符合附录D表D.2的规定。 8.2.4 悬挑脚手架架体搭设的技术要求及检验方法应符合附录D表D.3规定。 8.2.5 悬挑脚手架在使用过程中,应加强日常巡查和定期检查,主要检查下列项目:

1 悬挑承 …… 此处隐藏:1310字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

新规范JGJ130-2011要求 - 型钢悬挑脚手架方案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402923.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)