新规范JGJ130-2011要求 - 型钢悬挑脚手架方案(3)
⑦ 悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物辅助拉结,最外面支点距离建筑物1.30m。 计算内容
6.1大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
6.1.1均布荷载值计算
大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m
脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.050/3=0.052kN/m 活荷载标准值 Q=2.500×1.050/3=0.875kN/m
静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.052=0.109kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×0.875=1.225kN/m
大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)
6.1.2抗弯强度计算
最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为
M1=(0.08×0.109+0.10×1.225)×1.5002=0.295kN.m
10
支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为
M2=-(0.10×0.109+0.117×1.225)×1.5002=-0.347kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: =0.347×106/4491.0=77.271N/mm2
大横杆的计算强度<[205.0N/mm2],满足要求! 6.1.3挠度计算
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:
静荷载标准值q1=0.038+0.052=0.091kN/m 活荷载标准值q2=0.875kN/m
三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度
V=(0.677×0.091+0.990×0.875)×1500.04/(100×2.06×105×107780.0)=2.115mm
大横杆的最大挠度<[1500.0/150=10mm],满足要求!
6.2小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
6.2.1荷载值计算
大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.500=0.058kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.050×1.500/3=0.079kN 活荷载标准值 Q=2.500×1.050×1.500/3=1.313kN
11
荷载的计算值 P=1.2×0.058+1.2×0.079+1.4×1.313=2.001kN
小横杆计算简图 6.2.2抗弯强度计算
最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下:
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
M=(1.2×0.038)×1.0502/8+2.001×1.050/3=0.707kN.m =0.707×106/4491.0=157.369N/mm2
小横杆的计算强度<[205.0N/mm2],满足要求! 6.2.3挠度计算
最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下:
集中荷载最大挠度计算公式如下:
12
小横杆自重均布荷载引起的最大挠度
V1=5.0×0.038×1050.004/(384×2.060×105×107780.000)=0.03mm 集中荷载标准值P=0.058+0.079+1.313=1.449kN 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
V2=1448.850×1050.0×(3×1050.02-4×1050.02/9)/(72×2.06×105×107780.0)=2.681mm 最大挠度和 V=V1+V2=2.709mm
小横杆的最大挠度<[1050.0/150=10mm],满足要求!
6.3 扣件抗滑力的计算:
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):
R ≤ Rc
其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;
R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 1.荷载值计算
横杆的自重标准值 P1=0.038×1.050=0.040kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.050×1.500/2=0.118kN 活荷载标准值 Q=2.500×1.050×1.500/2=1.969kN 荷载的计算值 R=1.2×0.040+1.2×0.118+1.4×1.969=2.946kN
单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;
双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;
6.4 脚手架荷载标准值:
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
13
静荷载标准值包括以下内容:
(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本工程为0.1248 kN/m NG1 = 0.125×18.000=2.246kN
(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本工程采用竹笆片脚手板,标准值为0.15 kN/m2
NG2 = 0.150×4×1.500×(1.050+0.250)/2=0.585kN
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本工程采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15 kN/m
NG3 = 0.150×1.500×4/2=0.450kN
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);取值0.005 kN/m2 NG4 = 0.005×1.500×18.000=0.135kN
经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 3.416kN。 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值 NQ = 2.500×2×1.500×1.050/2=3.937kN 风荷载标准值应按照以下公式计算 Wk= Uz Us Wo
其中 Wo —— 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Wo = 0.450
Uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.250
Us —— 风荷载体型系数:Us = 1.560
经计算得到,风荷载标准值Wk =0.450×1.250×1.560 = 0.878kN/m2。 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ
=1.2×3.416+0.85×1.4×3.937=5.214 kN 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式
MW = 0.85×1.4Wklah2/10=0.85×1.4×0.878×1.5
14
…… 此处隐藏:1247字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲