教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

新规范JGJ130-2011要求 - 型钢悬挑脚手架方案(2)

来源:网络收集 时间:2026-02-19
导读: U木楔侧向塞紧形锚固钢筋结构楼板(C30) 直径18㎜的HRB3357 脚手架立杆应支承于悬挑承力钢梁上。 9 一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。 钢筋8 悬挑承力架上应设置钢管脚手架的立杆定位件,位置应符合设计要求。立杆

U木楔侧向塞紧形锚固钢筋结构楼板(C30)

直径18㎜的HRB3357 脚手架立杆应支承于悬挑承力钢梁上。 9 一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。

钢筋8 悬挑承力架上应设置钢管脚手架的立杆定位件,位置应符合设计要求。立杆定位件宜采用直径36mm、壁厚≥3mm的钢管制作,高度宜不小于100mm。

10 锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120㎜,本工程楼板结构厚度为120㎜,符合规范要求。

11 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。 12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20,本工程结构混凝土强度等级为C30。

5.2 扣件式钢管脚手架构造

5.2.1 脚手架钢管的壁厚不应小于2.8mm。

5.2.2 钢管脚手架应搭设成双排形式,步距不得大于2m,立杆底部应设置纵向和横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距悬挑钢梁上表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆紧靠纵向扫地杆下方用直角扣件固定在立杆上。 5.2.3 剪刀撑

5

1 钢管脚手架外侧必须沿全高和全长连续设置剪刀撑。

2 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150㎜。

3 剪刀撑跨越立杆的最多根数按照下表进行取值 剪刀撑斜杆与水平杆的倾角α 剪刀撑跨越立杆的最多根数n 45° 7 50° 6 60° 5 5.2.4 钢管脚手架的转角部位脚手架的端部必须设置横向斜撑,横向斜撑应由底至顶之字形连续布置。

5.2.5 钢管脚手架连墙件必须采用刚性连墙件,直接与主体结构可靠连接。连墙件的布置应符合下列规定:

1 宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;

2 应从每一悬挑段的第一步架开始设置,有困难时,应采取其他可靠措施固定;

3 宜水平设置,不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接; 4 连墙件的设置间距除应满足计算要求外,尚应符合表5.2.5规定。 表5.2.5 脚手架连墙件布置最大间距 脚手架离地高度竖向间距(m) 水平间距(m) 每个连墙件覆盖(m) 面积(㎡) ≤50 50~100 2h 2h 3la 2la ≤27 ≤20 注:表中h为脚手架步高,la为脚手架立杆纵向间距。

5.2.7 分段悬挑的钢管脚手架立杆、剪刀撑等杆件,在分段处应全部断开,不得上下连续设置。

5.2.8 脚手架外立面应采用2000目/100cm密目网全封闭围护。钢管脚手架底部必须严密封闭,宜满铺木制脚手板,木脚手板拼缝应紧密,与脚手架绑扎牢固;当采用满铺竹笆片脚手板时,底部应采用2000目/100cm2密目网兜底封闭。对于脚手架内侧空挡处,应沿高度每隔4个步高设置30mm×30mm平网封闭。 5.2.9 立杆

1立杆接长必须采用对接扣件连接(顶层顶步除外),并应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头

2

6

在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

2 钢管脚手架的立杆横距大于800mm时,每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应少于4根,立杆的纵距不应大于1700mm。钢管脚手架的立杆横距小于等于800mm时,每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应少于3根,立杆的纵距不应大于1500mm。

脚手板铺设方式 1步1设 密目式安全立网自重标准值0.01 Gkmw(kN/m2) 脚手板类型 木脚手板 脚手板自重标准值Gkjb(kN/m2) 挡脚板类型 木挡脚板 栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m) 挡脚板铺设方式 1步1设 每米立杆承受结构自重标准0.12 值gk(kN/m) 横向斜撑布置方式 结构脚手架荷载标准值Gkjj(kN/m2) 安全网设置 风荷载体型系数μs 全封闭 1.13 基本风压ω0(kN/m2) 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆稳定性) 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连0.42,0.35 墙件、单立杆稳定性)

0.3 1.25,1.03 6跨1设 2 结构脚手架作业层数njj 地区 1 天津天津市 0.17 0.25

7

3 双排立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 4 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。 5.2.10 纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

1 纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度≥3跨

2 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规

定:

1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500㎜;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3(如下图)

a≤l/3a≤1/3≥500接头不在同步内(立面)、立杆、纵向水平杆接头不在同跨内(平面)、横向水平杆

2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣

件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100㎜。 3横向水平杆的构造应符合下列规定:

8

1)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,主节点间距不应大于纵距的1/2;

2) 本工程使用竹笆、木板(不小于2米长、5cm厚、200宽)脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上;

4主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 5脚手板的设置应符合下列规定; 1) 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。

2) 竹笆脚手板按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平

铺,四个角应用直径不小于1.2㎜的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

3) 作业层端部脚手板探头长度应取150㎜,其板的两端均应固定于支承杆件上。

5.3 水平安全防护架

本工程在层高5.6米及36.3米处设置水平安全防护架,外挑3米,沿建筑物四周布置,安全防护架水平面布置安全兜网,具体施工工艺按照本工程水平安全防护架搭设专项方案。 六、 设计计算

根据以上规定,本工程的相关设计计算内容如下(参照脚手架搭设方案图):

主要设计计算参数:

① 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。 ② 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.50米,每层2步。

③ 采用的钢管类型为48×3.0,

④ 连墙件50米以下采用2步3跨,竖向间距3.0米,水平间距4.50米;50~100米采用2步2跨,竖向间距3.0米,水平间距4.50米。 ⑤ 施工均布荷载为2.5kN/m2,装饰脚手架同时施工2层,脚手板共铺设4层。

⑥ 悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度L1=1.25米,建筑物内锚固段长度L2=1.25×L1=1.25×1.35=1.7米,取L2为1.8米

9

…… 此处隐藏:1139字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
新规范JGJ130-2011要求 - 型钢悬挑脚手架方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402923.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)