xxxx工作面回采期间的防灭火管理措施
xxxx工作面综合防灭火安全技术措施
一、工作面概况
xxxx工作面采用综采放顶煤走向长壁采煤法,走向长度980 米,倾斜长度 150 米,平均煤层厚度5.3 米,采高3米,回采放顶煤高度5 米。经鉴定13#煤层为II类自燃煤层,自燃发火期为4-6个月。
工作面通风系统为:xxxx运顺顺槽进风→xxxx工作面→xxxx回风顺槽回风的 “U”型通风,系统简单,通风设施少,易于管理。
二、外因火灾的防治
(一)xxxx工作面两顺槽必须按照设计要求敷设消防供水管路,并保障正常使用,巷道每隔50m 设置一个防尘供水“三通”及消防栓,地面消防水池必须经常保持不少于200m 3 的用水量。
(二)加强井口管理,入井人员严禁携带烟草、点火物品及易燃、易爆物品下井,严禁穿化纤衣服入井;各井筒井口、井口房附近20m 范围内严禁使用明火及非防暴电器设备。
(三)xxxx工作面进行电、气焊工作时,必须编制专项安全技术措施,并遵守《煤矿安全规程》中的有关规定。
1、指定专职瓦检员和安检员在场检查和监督。
2、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的前后两端各10m 的井巷范围内,应用不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责洒水。工作地点应至少备有2个8Kg 干粉灭火器,一个沙箱和一把消防锹。工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。
1
3、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中,瓦斯浓度不得超过0.4%,只有在检查作业地点附近20m 范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时,方可进行作业。
4、电焊、气焊和喷灯焊接等工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,施工区队带班人员及瓦检员在工作地点至少检查1h,只有在不出现任何隐患后方可撤离。
5、xxxx工作面回风流巷道严禁使用电气焊作业。
6、综采队要加强油脂及相关物品的管理。如机械油、乳化油、棉纱、布头和纸张等必须存放在盖严的铁桶中,定点存放。严禁随意泼洒剩油、废油,每次使用过的油脂、棉纱、布头和纸张等有专人收集并定期送到地面处理,不得乱扔乱放。
7、xxxx工作面机巷皮带输送机头、变电列车处必须都至少配备2 台灭火、一个沙箱、两把消防锹、两只消防水桶等器材,工作面人员必须熟悉灭火器材的使用方法及工作范围内灭火器材的存放地点。
8、综采队要定期检查 xxxx工作面机巷胶带输送机的托辊和机尾滚筒,发现托辊不转或者机尾滚筒不转必须及时处理,防止胶带跑偏引起摩擦起火。
9、井下供电必须做到“三无、四有、两齐、三全、三坚持”,综采队要保证 xxxx工作面进、回风两巷电气设备的完好。严禁使用失爆电器和电缆,消灭电气火灾,机械设备不得带病运转或者超负荷运转,严禁甩掉机电设备的保护装置,防止产生电气火花或者引起电缆着火。
10、井下任何人员发现井下有着火迹象或发生火灾时,应视火灾性质、灾区通风、瓦斯情况,立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报
2
告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后,应立即按《矿井火灾应急救援预案》通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。 三、工作面内因火灾防灭火措施
(一)通风防火 1、加强通风管理
(1)通防科要加强13#煤二采区通风系统及通风设施的日常管理,确保通风系统稳定。各施工单位必须加强本单位职工的教育,教育职工爱护井下通风设施,确保通风设施完好。
(2)xxxx工作面初采期间采空区有悬顶面积超过 10m2时,综采队必须采取措施,进行强制性放顶,使采空区垮落严实,以减少进入采空区的漏风。
(3)严格按照作业规程规定控制xxxx工作面风量,加强工作面通风系统漏风管理,减小xxxx工作面两顺槽的风压差。
2、加强xxxx工作面浮煤的管理
(1)工作面开切眼范围内的所有硐室必须清理干净,无用硐室及时进行封闭。
(2)xxxx工作面回采过程中不得任意留设设计外的煤柱,严禁留顶煤,要及时清除液压支架间浮煤,采空区不得遗留浮煤,否则进行其它措施处理。
(二)利用人工检测、束管监测和安全监控系统进行监测 1、人工检测
(1)加强xxxx工作面有害气体的检测,认真进行火情预测预报。通防科通防检查工每周对xxxx工作面工作面上隅角、回风流各取气样一次,利用地面色谱仪进行分析,做好预测预报工作,发现异常情况,及时采取措施进行处
3
理。
(2)通防科要加强xxxx工作面的防灭火管理,瓦检员必须严格按照制定的巡回路线进行检查,每班对xxxx工作面进、回风巷和上隅角的瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、氧气、温度等进行严格检查,若发现异常情况时,立即汇报通防科值班领导及矿调度室,由通防科分析原因,制定措施进行处理。
(3)瓦斯检查员要严格履行岗位责任制及班中汇报制度,必须严格执行井下现场交接班,杜绝空班、漏检、假检,做到瓦检手册、瓦检牌版、瓦斯调度台帐“三对口”。
2、束管检测
xxxx工作面发火情况的预测预报主要依KSS-200 型矿井火灾预测预报束管监测系统完成。每天一个循环,每循环2 小时对井下各路测点进行监测,其工作原理是利用抽气泵将井下各个测点的空气通过气体采样器、束管抽到地面监测室,然后对气体成分通过气相色谱仪加以分析后,即得出各个测点的O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等气体的浓度,从而掌握气体浓度及其变化规律并对井下自然发火起到预测、预报作用。
(1)xxxx工作面束管监测系统设置及管理要求 1)监测点的布置
①分别在xxxx工作面回风隅角设置1 个监测点,随工作面推进向外移;在xxxx工作面沿回风隅角向采空区埋设5 个监测点,距工作面30m 左右,测点间距30 米,观测采空区的气体情况(工作面推进期间保护好束管,使束管沿底板矸石缝隙埋放,防止移架冒落物砸断或压实)。
②xxxx工作面进风巷监测点的采样器安设于距 xxxx工作面轨道顺槽向
4
里10~15m 处,采样器悬挂位置距帮≤200mm,距顶≥300mm。
③xxxx工作面回风隅角监测点采样器悬挂于悬挂于距切顶线向外1m 范围内,距帮≤200mm,距顶≥300mm。
④采空区监测点采取将采样器与束管直接装入岩芯埋管并留入采空区的办法进行监测。为方便采样器采样,在埋管的顶端2m 安装花管(打若干小孔,以利于采集气样)。
⑤由科技中心负责对xxxx进风巷、回风流、回风隅角和采空区的束管探头按标准安设到位,并由综采队负责将其随着 xxxx工作面的推进及时移设。科技中心负责每天安排维修人员进行维修并监督综采队的移设工作,如移设和维修不及时,对责任人按规定进行处罚。
2)管缆敷设要求
①束管管缆在皮带巷沿上帮敷设,轨道巷沿下帮敷设,吊挂高度离底板1.7m,管缆吊挂于电缆钩之上;
②管缆吊挂整齐、平行,不得与电缆、电话线等其它线路缠绕; ③管缆上各接头要严密,保证不漏气。
3)安全措施
①管线系统敷设完成后,必须做一次全面的通气实验,达到气密要求后方可投入使用;
②上隅角测点的采样器悬挂时,人员不准进入未完全冒落的采空区,动作要求迅速,不得在悬挂地点滞留过长时间;
③内置束管及采样器的埋管随工作面的推进依次埋入,谨防将束管拉断;可回撤 …… 此处隐藏:1284字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲