倾斜井巷中敷设的电力电缆 安全保护措施

来源:网络收集 时间:2026-05-23
导读: *******************煤矿 副井敷设电力电缆安全保护措施 ***************机电科2016年12月20号 煤矿井下机械提升的进风倾斜井巷主要为副井,电力电缆具体敷设情况为: 1.应急电源用MY3×95+1×35型低压电缆; 2.中央水泵房临时双电源用YJV223×35型高压电源

*******************煤矿

副井敷设电力电缆安全保护措施

***************机电科2016年12月20号

煤矿井下机械提升的进风倾斜井巷主要为副井,电力电缆具体敷设情况为:

1.应急电源用MY3×95+1×35型低压电缆;

2.中央水泵房临时双电源用YJV223×35型高压电源电缆;

3.生活水泵用MY3×35+1×16型低压电源电缆。

以上电力电缆均为受限于井下巷道布局和供电系统现状确需在机械提升的进风倾斜井巷中敷设的电力电缆。

二、进风倾斜井巷中敷设的电力电缆的保护措施

1. 进风倾斜井巷中敷设的电力电缆由井巷区域管理责任单位和电力电缆使用单位共同负责保护,保护具体工作的实施由熟悉电力电缆敷设情况的专职电工负责,且遵守矿上有关供用电管理制度的规定。

2.进风倾斜井巷中敷设的电力电缆不应有中间接头,确需有中间接头的,必须使用专用的电缆连接器、电缆接线盒进行连接,高压电缆中间接头的金属外壳必须装设局部接地极可靠接地,中间接头连接装置的吊挂必须高于电缆走向高度,防止缆线表面液化水渗入连接装置。

3.进风倾斜井巷中敷设的电力电缆的上一端馈出开关柜、配电开关装置必须装有线路短路、过负荷和检漏等保护,并整定准确、可靠投用。

4.进风倾斜井巷中敷设的电力电缆的敷设要求必须满足:

(1)电缆必须用吊钩、夹子、卡箍或者它夹持装置吊挂敷设整齐,电缆有适当的弛度,在意外受力时可以自由坠落,悬挂间距不得超过3m;

(2)电缆不得悬挂在管路上,不得遭受淋水,不得下垂到水沟中,严禁在电缆上悬挂任何物件;

(3)电缆与压风管、供水管在巷道同侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m 以上间距。

(4)通信和信号电缆应当与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限,应当敷设在距电力电缆0.3m以外的地方。

(5)高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,低压电缆之间的距离应当大于0.1m。

(6)高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。

5.电缆的连接应当符合下列要求:

(1)电缆与电气设备连接时,电缆线芯必须使用齿形压线板(卡爪)、线鼻子或者快速连接器与电气设备进行连接。

(2)不同型电缆之间严禁直接连接,必须经过符合要求的接线盒、连接器或者母线盒进行连接。

审批、贯彻签名登记表1、总工程师审批意见:

2、学习贯彻签字:

倾斜井巷中敷设的电力电缆 安全保护措施.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/346485.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)