教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 行业资料 >

各个规范整合柱子配筋

来源:网络收集 时间:2026-04-02
导读: 各个规范整合柱子配筋 ————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: 柱设计相关规定汇总 结构类型注意部位相关规定参见规范 柱纵向钢筋 1、纵向受力钢

各个规范整合柱子配筋

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

柱设计相关规定汇总

结构类型注意部位相关规定参见规范

柱纵向钢筋

1、纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;

《砼规》P12

3,9.3.1 2、柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;

3、偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,

并应设置复合箍筋或拉筋;

4、圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置;

5、在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压中各边的纵向受力钢筋,

其中距不宜大于300mm。

箍筋

1、箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;

《砼规》P12

3,9.3.2

2、箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;

3、柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于规范规定最小锚

固长度,且末端应做成135°弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于5d,d为箍筋直径;

4、当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm 但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;

5、柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm。箍筋末端应做成135°弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径;

6、在配有螺旋式或焊接环式箍筋的柱中,如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时,箍筋间距不应大于80mm及dcor/5,且不宜小于40mm,dcor为按箍筋内表面确定的核心截面直径。

框架柱截面尺寸1、矩形截面柱,抗震等级为四级或层数不超过2层时,其最小截面尺寸不宜小于300mm,一、二、三

级抗震等级且层数超过2层时不宜小于400mm;圆柱的截面直径,抗震等级为四级或层数不超过2层时

不宜小于350mm,一、二、三级抗震等级且层数超过2层时不宜小于450mm;

《砼规》P

175,11.4.11 2、柱的剪跨比宜大于2;

3、柱截面长边与短边的边长比不宜大于3。

框架柱、钢筋配置1、框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于最小配筋率,详见附表1,同时,每一侧《砼规》P175,

框支柱的配筋百分率不应小于0.2;对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应增加0.1;11.4.12

2、框架柱和框支柱上、下两端箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合附表2的规定;

3、框支柱和剪跨比不大于2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距应符合本条款2的规定;

4、一级抗震等级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级抗震等级框架柱的

直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除底层柱下端外,箍筋间距应允许采用150mm;四级

抗震等级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。

小偏心受拉纵筋配筋率框架边柱、角柱及剪力墙端柱在地震组合下处于小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算

值增加25%。

《砼规》P176,

11.4.13框架柱、框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于4

00mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比不大于2时,柱

每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于1.2%。

箍筋加密区长

度框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大者;

一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;

《砼规》P1

76,11.4.14

当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。

箍筋加密区箍

筋肢距柱箍筋加密区的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20

倍箍筋直径中的较大者;四级抗震等级不宜大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋

约束;当采用拉筋且箍筋与纵向钢筋有绑扎时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住箍筋。

《砼规》P17

6,11.4.15

轴压比

一、二、三、四级抗震等级的各类结构的框架柱、框支柱,其轴压比不宜大于轴压比限值,详见附表3。

对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小。

《砼规》P176,11.4.16

箍筋体积配筋

率1、柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率,应大于最小配箍率。(最小配箍率等于最小配箍特征值乘以砼轴心抗

压强度设计值与箍筋抗拉强度设计值之比。)

《砼规》P17

7,11.4.17 2、对一、二、三、四级抗震等级的柱,其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于0.8%、0.6%、0.

4%和0.4%。

3、框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其最小配箍特征值应增加0.02采用,且体积配筋率不应小

于1.5%。

4、当剪跨比不大于2时,宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其箍筋体积配筋率不应小于1.2%;9度设防烈度一级抗震等级时,不应小于1.5%。

箍筋加密区外

配箍在箍筋加密区外,箍筋的体积配筋率不宜小于加密区配筋率的一半;对一、二级抗震等级,箍筋间距不应

大于10d;对三、四级抗震等级箍筋间距不应大于15d,此处,d为纵向钢筋直径。

《砼规》P17

9,11.4.18

铰接排架柱箍筋加密区长

1、对柱顶区段,取柱顶以下500mm,且不小于柱顶截面高度;

《砼规》P1

79,11.5.2

2、对吊车梁区段,取上柱根部至吊车梁顶面以上300mm;

3、对柱根区段,取基础顶面至室内地坪以上500mm;

4、对牛腿区段,取牛腿全高;

5、对柱间支撑与柱连接的节点和柱位移受约束的部位,取节点上、下各300mm。

箍筋加密区箍

筋间距

箍筋加密区内的箍筋最大间距为100mm;箍筋的直径应符合附表4的规定。

柱顶预埋钢板、

箍筋加密区特

特殊条件:当铰接排架侧向受约束点至柱顶的高度大于柱截面在该方向边长的2倍,柱顶预埋钢板和柱

顶箍筋加密区的构造尚应符合下列要求:

《砼规》

P180,11.5.3

殊情况下要求1、柱顶预埋钢板沿排架平面方向的长度,宜取柱顶的截面高度h,但在任何情况下不得小于h/2及300mm;

2、当柱顶轴向力在排架平面内的偏心距e0在h/6~h/4范围内时,柱顶箍筋加密区的箍筋体积配筋率:

一级抗震等级不宜小于1.2%;二级抗震等级不宜小于1.0%;三、四级抗震等级不宜小于0.8%。

牛腿支承不等

跨结构在地震组合的竖向力和水平拉力作用下,支承不等高厂房低跨屋面梁、屋架等屋盖结构的柱牛腿,除应按

规范进行计算配筋外,尚应符合下列要求:

…… 此处隐藏:6785字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
各个规范整合柱子配筋.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/334380.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)