来源:网络收集 时间:2025-10-29
导读: 叶予舜序号类别条文描述 主责部门次责部门1门窗轻钢龙骨隔墙门框周边龙骨须采用钢架加固;门及门框的五金安装部 位须采用实木、多层板或金属等做基层,确保安装牢固。项目部 2.1酒店设计院须提供超高门钢构节点、五金选型及安全链安装方案。 设计院项目部2.2

叶予舜序号类别条文描述

主责部门次责部门1门窗轻钢龙骨隔墙门框周边龙骨须采用钢架加固;门及门框的五金安装部

位须采用实木、多层板或金属等做基层,确保安装牢固。项目部

2.1酒店设计院须提供超高门钢构节点、五金选型及安全链安装方案。

设计院项目部2.2 项目部须组织装修单位及五金厂家完善深化方案报设计院审批,在安装完成后组织相关单位(含五金厂家)进行联合验收并出具报告,同时报安全质量监督部备案。项目部设计院2.3 单向开启的超高、超重门须在上部安装安全链,安全链承受拉力

须大于300KG,安全链须固定在门扇及门框的预埋钢架上。

项目部设计院3地弹簧单扇门重小于300KG如采用地弹簧安装须满足:3.1门框上天轴调节至

中孔位(见附图, 地簧出厂设置在低位)。3.2天轴套必须采用螺栓或焊

接固定至预埋钢架上,确保连接可靠。

项目部4.1大型灯具、宴会厅移动隔墙及重型艺术品等安装节点方案须项目部

提交,由原结构设计单位及酒店设计院确认,确保与结构连接可靠。

项目部设计院4.2 前期结构设计时酒店设计院须提交灯具的荷载参数设计院4.3大型灯具安装前须做2倍重量过载试验。项目部

5干挂石材干挂石材须设竖向主龙骨并与墙、板进行可靠连接(楼板承载力不足时须进行结构加固)。大堂、宴会厅等层高超过3.6米,项目部须提交

深化图,由结构设计单位及酒店设计院进行结构安全性复核。项目部设计院

6栏杆临空栏杆必须确保坚固、耐久,安装节点方案须在施工图中明确。设计院项目部7地面湿区地面必须为防滑设计。设计院项目部

酒店建设公司安全质量强制性条文(一级)

超高、超

重门(高度3m以上、单扇门重300kg

左右)2大型灯具

、移动隔墙及重型

艺术品

4 1 - 13

叶予舜序号类别条文描述

主责部门次责部门8.1淋浴房玻璃门合页禁止固定在木基层板上,须采用预埋厚度不小于

5mm镀锌钢板方式固定,确保安装牢固。设计院项目部

8.2卫生间及其它潮湿环境门套底部须全部采用同踢脚等高的理石等防

潮材料。设计院项目部

8.3台下洗手盆严禁和理石台面刚性连接,必须在底部加固。设计院项目部

9.1 木基层板、窗帘、地毯须经过国家专业检测机构检测达到B级阻燃

(GB8624-2006)或B1级难燃(GB50222-95(01版)),符合当

地消防要求。

项目部设计院9.2 所有天花必须使用A1级不燃材料(GB8624-2006)或A级不燃材

料(GB50222-95(01版));所有墙面(含软包填充物)、地面材料

不得低于B1级(GB50222-95(01版)),纸面石膏板+轻钢龙骨相

当于A级。

设计院项目部9.3 消防水泵房、排烟机房、固定气体灭火系统的钢瓶间、配电室、

变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均须采用A级装修材

料。

项目部设计院9.4无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙

面和地面均须采用A级装修材料。项目部设计院

9.5防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料须采用A级装修材料。

项目部设计院9.6建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层

须采用A级材料,表面装修须采用不低于B1级的装修材料。项目部设计院

9.7 建筑内部的配电箱禁止直接安装在低于B1级的装修材料上。设计院项目部

9.8照明灯具的高温部位,当靠近非A级材料时,须采取隔热、散热等

防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。项目部

装修材料

98客房卫生间 2 - 13

叶予舜序号类别条文描述主责部门次责部门

9.9 建筑内部装修禁止遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并

严禁妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。因特殊要求做改动时,应

符合国家有关消防规范和法规的规定。

项目部设计院

9.10建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均须采用A级装修材料。项目部设计院

10.1 布草井、污衣槽内须设置喷淋头,喷淋头须布置在顶部、底部和

隔层布置,其自动喷淋系统须设置独立的垂直立管及相应的信号阀和

水流指示器,试水阀和泄水阀设置在水流指示器后,布草筒的高度超

过50米,须分段设置立管和水流指示器。

设计院项目部

10.2在厨房排油烟管内,水平每隔3米安装260 ℃喷淋头,在竖直风

管最高处,喷头可就近与喷淋管道相连,安装时需考虑便于检修。

设计院项目部

10.3桑拿房/蒸汽房须采用141℃喷淋头。设计院项目部

10.4大堂及宴会厅吊顶灯内侧须采用93℃喷淋头,吊顶灯附近须采用

79℃喷淋头。

设计院项目部

10.5 厨房所有区域须使用93℃喷淋头。设计院项目部

10.6边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、

喷头与两侧端墙的距离,须按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近

端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定。水平式边墙型喷头溅水盘与

顶板的距离应在100-150mm,如在150-300mm,必须使用FM或UL

认证产品,严禁大于300mm。

设计院项目部

10.7所有68℃喷淋头须采用快速响应型。设计院项目部

11.1 消防喷淋泵由报警阀组的压力开关动作信号启泵,主管道上安装

2个电接点压力表, 直接连接到水泵控制柜(不可通过模块及消控中

心), 使用第1个电接点压力表,在系统压力下跌至80% 时自动启动主泵,当系统压力继续下降0.1-0.15MPa时,使用第2个电接点压力表切换至备用泵,切换时先停主泵后启备用泵。(见参考附图)设计院项目部

喷淋头

10

3 - 13

叶予舜序号类别条文描述

主责部门次责部门11.2消防水系统泄压须使用DN75的带手柄弹簧微启式安全阀,安装

在主泵出口立管段的支管上,泄水至消防水池,压力设置高于工作压

力0.1-0.2MPa。

设计院项目部11.3无论消防报警主机置于任何状态、消防泵控制柜置于自动状态

时,喷淋系统末端放水、湿式报警阀动作时须能启泵;消火栓远程启

泵按钮应能直接启泵。设计院项目部

11.4除变配电房、电气竖井、少于5平米面积水管竖井及公共淋浴间的淋浴区、客房卫生间、电梯机房、消防中控室及有其它固定自动灭火

系统保护的房间外,须设置喷淋系统。设计院项目部

11.5消火栓与喷淋系统稳压泵须能实现主备泵故障切换启泵。设计院项目部11.6超高层接力水池须做循环管到地下室消防水池。设计院项目部11.7镀锌钢管严禁直接焊接,应采用卡箍或丝扣连接方式,卡箍两端

500mm内须加设固定支架,超过3米管道应安装两个固定支架。项目部

11.8消防泵房内的管路必须使用无缝钢管焊接后热浸镀锌(或刷防锈

漆),或镀锌钢管丝扣连接,严禁使用卡箍连接。项目部

12.1屋顶水箱间须做防水和地漏。所有设置喷淋保护的无人值守的机

房和设备夹层(闷顶除外)须设置排水设施(地漏)。设计院项目部12.2客房卫生间浴缸下地漏须与洗手盆下水及地漏共用反水弯。

设计院项目部12.3钢板浴缸底部严禁垫砖等坚硬物体,必须使用厂家原装支脚做支

撑,严格按厂家安装说明施工。

项目部12.4生活给水冷、热 …… 此处隐藏:6794字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

酒店管理设计 酒店建设公司安全质量强制性条文2015(叶予舜).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/334014.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)