电压互感器预防性试验作业指导书
电压互感器预防性试验作业指导书
10kV(15.75kV)电压互感器预防性试验
作业指导书
国网河南长葛电力供电公司
电压互感器预防性试验作业指导书
110kV孟排站10kV西母电压互感器
预防性试验作业指导书
编写: 年 月 日
审核: 年 月 日
批准: 年 月 日
作业负责人:
作业日期 年 月 日 时至年 月 日
时
电压互感器预防性试验作业指导书
目 次
1 范围…………………………………………………………………………1 2 规范性引用文件……………………………………………………………1 3 术语和定义…………………………………………………………………1 4 设备铭牌参数………………………………………………………………1 5 试验周期、项目和要求……………………………………………………2 6 试验所需材料、备品、工器具……………………………………………3 7 试验程序……………………………………………………………………4 附录1 发电机出口电压互感器试验记录……………………………………8 附录2 发电机出口电压互感器试验报告……………………………………9
电压互感器预防性试验作业指导书
10kV(15.75kV)电压互感器预防性试验
1
范围
本程序文件适用于漫湾发电厂10kV(15.75kV)电压互感器的预防性试验,本规程规定了电压互感器预防性试验的项目、周期、要求,以及试验方法的要求。 2
规范性引用文件
《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 《电气设备预防性试验方法》——陈化钢著
《高压电气设备试验方法》——河南省电力试验研究院 《现场绝缘试验实施导则》DL/474.1~6—1992 孟排变电站一次接线图 3 3.1
术语和定义
绝缘电阻:在绝缘体的临界电压以下,施加的直流电压-U时,测量其所含的离子沿电场方
向移动形成的电导电流Ig,应用欧姆定律所确定的比值。即Ri=-U/Ig。 3.2 3.3 3.4
吸收比K1:60秒时绝缘电阻值(R60)与15秒时绝缘电阻值(R15)之比值。即K1=R60/R15。 极化指数K2:10分钟时绝缘电阻值(R10m)与60秒时绝缘电阻值(R60)之比值。即K2=R10min/R1min。 直流泄漏电流:当直流电压加至被试品的瞬间,流经试品的电流有电容电流、吸收电流和
泄漏电流。电容电流是瞬时电流,吸收电流也在较长时间内衰减完毕,最后逐渐稳定的就是泄漏电流。 3.5 4 4.1
介质损耗:在电压作用下电介质中产生的一切损耗称为介质损耗。 设备铭牌参数 铭牌(2YH)
4.2
铭牌(2YH)
电压互感器预防性试验作业指导书
5.1
电磁式电压互感器的试验项目、周期和要求见表8。
电压互感器预防性试验作业指导书
注:投运前指交接后长时间未投运而准备投运之前,及库存的新设备投运之前 5.2 各类试验项目:
10kV浇注式电压互感器定期试验项目见表8中序号1、4。 6 试验所需
材料、备品、工器具
6.3
试验工作中使用的工具
电压互感器预防性试验作业指导书
7.1 试验前准备工作
7.1.1 整理试验记录空表、出产试验报告(交接试验报告)和近两次试验报告。 7.1.2 准备试验中使用的工具、备品、易耗品。
7.1.3 调试准备试验中使用的试验设备、仪器、计量工具。 7.1.4 班前会危险点分析、工作票办理、工作人员分配。
7.1.5 工作票办理好后,拉出小车式电压互感器,拔下一次侧保险,撤除二次侧接线头(注:作好线头标记)。 7.2
试验工作安全措施(工作票)及注意事项
7.2.1 工作票基本安全措施:
a) 拉出小车式电压互感器,拔下一次侧保险。
b) 退出相应保护,拔下二次侧保险(注意:拉出小车前,要切换备头旋纽到切除档)。 7.2.2 工作中安全注意事项:
a) 工作前工作负责人向工作班成员交代所做安全措施情况。 b) 带齐个人的安全防护用品。
c) 高压试验线连接要牢固,对地和人要有足够的安全距离。
d) 试验操作前,检查接线正确,接地良好,仪器仪表档位位置正确;操作过程要执行高
压试验呼唱制度;出现异常,如击穿、闪络等,应断开电源,查明原因,妥善处理,详细记录。
e) 工作现场人员听从工作负责人的安排指挥,工作负责人临时离开现场要指定临时负责
人,其他工作成员离开现场要向工作负责人请假,回来要报到。
f) 试验时记录被试设备的铭牌、名称、温度、湿度、气象情况、试验日期、试验人员、
使用仪器等。
7.2.3 试验过程(遵循先简单后复杂,先低压后高压的原则。) 7.2.4 绝缘电阻、吸收比的测量:
a) 测试数据有: 1) 一次侧绕组对地。 2) 二次或辅助绕组对地。 3) 铁芯夹件螺栓对地。 b) 试验方法:
1) 检查被试品连接点是否全部撤除或断开。
电压互感器预防性试验作业指导书
2) 清洁被试品的污垢。
3) 按兆欧表L(-)端接被试品,E(+)端接地,如被试品表面脏污和受潮,在加压端下1/3处用裸铜线环绕后接兆欧表G端(屏蔽端)。 4) 设备接线方法见下表:
5) 仪器试验接线:
6) 试验完,对线圈充分放电,对试验数据进行分析,为下一项试验作准备; 7) 交流耐压试验后,再测量一次。
7.2.5 交流耐压:
a) 测量值:一次侧绕组对地。 b) 试验基本接线见图 c) 仪器操作:
1) 按接线示意图(下图)联接试验接线,并检查确认。
~220V
2)
3) 准备工作和安全措施就绪,先用短路试验确定电流继电器可靠动作,然后,空试一次设备。 4) 接上被试品,工作班人员各负其责,准备升压。
电压互感器预防性试验作业指导书
5) 合上电源,操作箱绿色指示灯亮,此时升压旋纽放在零位。 6) 按下合闸按钮,红色指示灯亮,主回路接通,为升压作好准备。
7) 顺时针操作升压旋纽进行升压,升压速度要求,在前75%耐压电压可以较快速升压,在后25%耐压
电压应控制在每秒升压2-3kV或按每秒2%的耐压电压值。
8) 当升至试验电压时,升压结束,按下延时操作,耐压则持续到规定时间,并注视电流表指示。 9) 耐压时间到,警报器响,注视电压表迅速降至零。
10) 按分闸按钮,绿灯亮,断开电源,将试验变压器输出接地,改变或拆除高压引线,至此一次(相)
试验操作完毕。
7.2.6 感应耐压试验:
a) 测量值:一次侧绕组对地。 b) 试验基本接线见图
c) 仪器操作:
1)
电压互感器三倍频感应耐压试验接线图
SFD TB A PT
注: SPF —— 三倍频发生器 TB —— 调压器
PT ——电压互感器 a、x-PT低压线圈 aD 、xD -—PT辅助线圈
2) 操作步骤:
(1) 按原理接线图接好试验连线,并经检查正确、无误。
电压互感器预防性试验作业指导书
(2) 将调压器降压至零位,按启动电源钮,电源指示灯(红灯)亮。
(3) 调节调压器直至所需电压值,持续40S无 …… 此处隐藏:1613字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [行业资料]创设有效语境 改善英语教学
- [行业资料]微商推广引流的44种方法
- [行业资料]医疗机构输血科血库基本标准
- [行业资料]锂离子电池项目可行性研究报告(2015年
- [行业资料]申请执行人长沙市开福区人口和计划生育
- [行业资料]倾听草木的呼吸(初中阅读)
- [行业资料]长沙新环境厂房租赁合同书
- [行业资料]2022年经济师《金融专业知识与实务(中
- [行业资料]浦东新区2009学年度第二学期期末考试七
- [行业资料]企业劳动用工协议书
- [行业资料]最新苏科版七年级数学上册第二章有理数
- [行业资料]12星座与英语词汇学习
- [行业资料]2008年高考化学科经验
- [行业资料]镇政府2015年工作总结及2016年政府工作
- [行业资料]梧州市产业园区规划及招商引资报告
- [行业资料]大体积砼承台施工作业指导书
- [行业资料]学生干部在创建和谐校园中的作1
- [行业资料]小学语文教师实习个人总结
- [行业资料]2014完美最新奖金制度
- [行业资料]2016年一建建筑实务-重要知识点地质
- 【最新】人教版小学语文三年级上册:第
- 中国中小企业年鉴(地区数据)
- 动物与人类生活的关系 ppt
- 选修3 专题3 胚胎工程知识点
- 遥感技术基础复习题
- 公司员工职业生涯规划实施方案
- 辽宁省建筑施工企业安全生产许可证管理
- 15秋福师《中外幼儿教育史》在线作业二
- 2015-2020年中国网络视频行业深度调研
- 数学八年级下华东师大版21.1算术平均数
- 苏教版一年级语文下册《小松树和大松树
- 油画论文:摄影对当下油画艺术的影响
- 西方自由主义影响下的新闻自由——从17
- 基于支持向量机的商业银行信用风险评估
- 机械设计基础复习题答案(修改)(1)
- 语文:高考作文素材:材料引用及论点论
- 月份工程进度款结算单62+56
- 2018-2023年中国互联网基金行业现状研
- 人教版 PEP 五年级下册Unit1Lesson1 th
- 2014学年第二学期四年级数学期末教学质