电压互感器预防性试验作业指导书

10kV(15.75kV)电压互感器预防性试验

作业指导书

国网河南长葛电力供电公司

电压互感器预防性试验作业指导书

110kV孟排站10kV西母电压互感器

预防性试验作业指导书

编写: 年 月 日

审核: 年 月 日

批准: 年 月 日

作业负责人:

作业日期 年 月 日 时至年 月 日

电压互感器预防性试验作业指导书

目 次

1 范围…………………………………………………………………………1 2 规范性引用文件……………………………………………………………1 3 术语和定义…………………………………………………………………1 4 设备铭牌参数………………………………………………………………1 5 试验周期、项目和要求……………………………………………………2 6 试验所需材料、备品、工器具……………………………………………3 7 试验程序……………………………………………………………………4 附录1 发电机出口电压互感器试验记录……………………………………8 附录2 发电机出口电压互感器试验报告……………………………………9

电压互感器预防性试验作业指导书

10kV(15.75kV)电压互感器预防性试验

1

范围

本程序文件适用于漫湾发电厂10kV(15.75kV)电压互感器的预防性试验,本规程规定了电压互感器预防性试验的项目、周期、要求,以及试验方法的要求。 2

规范性引用文件

《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 《电气设备预防性试验方法》——陈化钢著

《高压电气设备试验方法》——河南省电力试验研究院 《现场绝缘试验实施导则》DL/474.1~6—1992 孟排变电站一次接线图 3 3.1

术语和定义

绝缘电阻:在绝缘体的临界电压以下,施加的直流电压-U时,测量其所含的离子沿电场方

向移动形成的电导电流Ig,应用欧姆定律所确定的比值。即Ri=-U/Ig。 3.2 3.3 3.4

吸收比K1:60秒时绝缘电阻值(R60)与15秒时绝缘电阻值(R15)之比值。即K1=R60/R15。 极化指数K2:10分钟时绝缘电阻值(R10m)与60秒时绝缘电阻值(R60)之比值。即K2=R10min/R1min。 直流泄漏电流:当直流电压加至被试品的瞬间,流经试品的电流有电容电流、吸收电流和

泄漏电流。电容电流是瞬时电流,吸收电流也在较长时间内衰减完毕,最后逐渐稳定的就是泄漏电流。 3.5 4 4.1

介质损耗:在电压作用下电介质中产生的一切损耗称为介质损耗。 设备铭牌参数 铭牌(2YH)

4.2

铭牌(2YH)

电压互感器预防性试验作业指导书

5.1

电磁式电压互感器的试验项目、周期和要求见表8。

电压互感器预防性试验作业指导书

注:投运前指交接后长时间未投运而准备投运之前,及库存的新设备投运之前 5.2 各类试验项目:

10kV浇注式电压互感器定期试验项目见表8中序号1、4。 6 试验所需

材料、备品、工器具

6.3

试验工作中使用的工具

电压互感器预防性试验作业指导书

7.1 试验前准备工作

7.1.1 整理试验记录空表、出产试验报告(交接试验报告)和近两次试验报告。 7.1.2 准备试验中使用的工具、备品、易耗品。

7.1.3 调试准备试验中使用的试验设备、仪器、计量工具。 7.1.4 班前会危险点分析、工作票办理、工作人员分配。

7.1.5 工作票办理好后,拉出小车式电压互感器,拔下一次侧保险,撤除二次侧接线头(注:作好线头标记)。 7.2

试验工作安全措施(工作票)及注意事项

7.2.1 工作票基本安全措施:

a) 拉出小车式电压互感器,拔下一次侧保险。

b) 退出相应保护,拔下二次侧保险(注意:拉出小车前,要切换备头旋纽到切除档)。 7.2.2 工作中安全注意事项:

a) 工作前工作负责人向工作班成员交代所做安全措施情况。 b) 带齐个人的安全防护用品。

c) 高压试验线连接要牢固,对地和人要有足够的安全距离。

d) 试验操作前,检查接线正确,接地良好,仪器仪表档位位置正确;操作过程要执行高

压试验呼唱制度;出现异常,如击穿、闪络等,应断开电源,查明原因,妥善处理,详细记录。

e) 工作现场人员听从工作负责人的安排指挥,工作负责人临时离开现场要指定临时负责

人,其他工作成员离开现场要向工作负责人请假,回来要报到。

f) 试验时记录被试设备的铭牌、名称、温度、湿度、气象情况、试验日期、试验人员、

使用仪器等。

7.2.3 试验过程(遵循先简单后复杂,先低压后高压的原则。) 7.2.4 绝缘电阻、吸收比的测量:

a) 测试数据有: 1) 一次侧绕组对地。 2) 二次或辅助绕组对地。 3) 铁芯夹件螺栓对地。 b) 试验方法:

1) 检查被试品连接点是否全部撤除或断开。

电压互感器预防性试验作业指导书

2) 清洁被试品的污垢。

3) 按兆欧表L(-)端接被试品,E(+)端接地,如被试品表面脏污和受潮,在加压端下1/3处用裸铜线环绕后接兆欧表G端(屏蔽端)。 4) 设备接线方法见下表:

5) 仪器试验接线:

6) 试验完,对线圈充分放电,对试验数据进行分析,为下一项试验作准备; 7) 交流耐压试验后,再测量一次。

7.2.5 交流耐压:

a) 测量值:一次侧绕组对地。 b) 试验基本接线见图 c) 仪器操作:

1) 按接线示意图(下图)联接试验接线,并检查确认。

~220V

2)

3) 准备工作和安全措施就绪,先用短路试验确定电流继电器可靠动作,然后,空试一次设备。 4) 接上被试品,工作班人员各负其责,准备升压。

电压互感器预防性试验作业指导书

5) 合上电源,操作箱绿色指示灯亮,此时升压旋纽放在零位。 6) 按下合闸按钮,红色指示灯亮,主回路接通,为升压作好准备。

7) 顺时针操作升压旋纽进行升压,升压速度要求,在前75%耐压电压可以较快速升压,在后25%耐压

电压应控制在每秒升压2-3kV或按每秒2%的耐压电压值。

8) 当升至试验电压时,升压结束,按下延时操作,耐压则持续到规定时间,并注视电流表指示。 9) 耐压时间到,警报器响,注视电压表迅速降至零。

10) 按分闸按钮,绿灯亮,断开电源,将试验变压器输出接地,改变或拆除高压引线,至此一次(相)

试验操作完毕。

7.2.6 感应耐压试验:

a) 测量值:一次侧绕组对地。 b) 试验基本接线见图

c) 仪器操作:

1)

电压互感器三倍频感应耐压试验接线图

SFD TB A PT

注: SPF —— 三倍频发生器 TB —— 调压器

PT ——电压互感器 a、x-PT低压线圈 aD 、xD -—PT辅助线圈

2) 操作步骤:

(1) 按原理接线图接好试验连线,并经检查正确、无误。

电压互感器预防性试验作业指导书

(2) 将调压器降压至零位,按启动电源钮,电源指示灯(红灯)亮。

(3) 调节调压器直至所需电压值,持续40S无 …… 此处隐藏:1613字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电压互感器预防性试验作业指导书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2276089.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。