教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 行业资料 >

典型电气二次回路识图

来源:网络收集 时间:2026-06-29
导读: 电力系统 变电站 自动化 继电保护 电网 线路 断路器 刀闸 变电运行 CT PT PB GIS 设备验收 变压器 发电机 母线 一次 二次 数字化 接地 通讯 通信 开关 编程 计算机 学位 论文 设计 电子 信息 网络 监控 无功 有功 稳态 暂态 高压 讲义 安全 管理 远动 互感器

电力系统 变电站 自动化 继电保护 电网 线路 断路器 刀闸 变电运行 CT PT PB GIS 设备验收 变压器 发电机 母线 一次 二次 数字化 接地 通讯 通信 开关 编程 计算机 学位 论文 设计 电子 信息 网络 监控 无功 有功 稳态 暂态 高压 讲义 安全 管理 远动 互感器 OC 电缆 电机 工程 法律 法规

大毛毛虫★倾情搜集★精品资料

大毛毛虫★倾情搜集★精品资料 断路器控制回路图

控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。

完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。按照上述顺序联接。下面逐一进行说明:

1、操作箱接点联系图

我们以A 相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。

图1 A 相合闸回路

先来看图上的两种端子:

是箱端子,位于保护装置后侧 ,

是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。

图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到A 相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。

跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,

电力系统 变电站 自动化 继电保护 电网 线路 断路器 刀闸 变电运行 CT PT PB GIS 设备验收 变压器 发电机 母线 一次 二次 数字化 接地 通讯 通信 开关 编程 计算机 学位 论文 设计 电子 信息 网络 监控 无功 有功 稳态 暂态 高压 讲义 安全 管理 远动 互感器 OC 电缆 电机 工程 法律 法规

大毛毛虫★倾情搜集★精品资料

通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。

合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。

图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。

2、保护屏端子图

端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

端子排上的4D 等为端子排编号.以端子排4D 为例,其中间编号1、2、3…167、168、169…为端子排的顺序号。端子排4D 左侧的标号,是到屏内各设备的编号,如4D169左侧的4n161,表示到屏上装的设备标号为4n 的装置的第161号接线柱(图3)。

图3

电力系统 变电站 自动化 继电保护 电网 线路 断路器 刀闸 变电运行 CT PT PB GIS 设备验收 变压器 发电机 母线 一次 二次 数字化 接地 通讯 通信 开关 编程 计算机 学位 论文 设计 电子 信息 网络 监控 无功 有功 稳态 暂态 高压 讲义 安全 管理 远动 互感器 OC 电缆 电机 工程 法律 法规

大毛毛虫★倾情搜集★精品资料

大毛毛虫★倾情搜集★精品资料 同样,屏上设备4n 的第161号编号接线柱也应标有到端子排的标号,即4D169(图4)

图4

端子排4D 右侧标明了引出电缆的去向。如4D168接的是回路7A ,用编号为120A 的电缆与B 、C 相合闸回路7B 、7C 一同引出至本线路机构箱(图5)。

图5

3、汇控柜端子图

在汇控柜端子图上(图6),我们找到“至本线路光纤电流差动保护柜”的电缆,电缆编号为120A ,和保护屏端子图后的电缆编号一致。顺着电缆找到端子排接线柱I2-1,I2-2,I2-3,也分别标明合闸回路编号7A ,7B ,7C ,我们仍然以A 相为例,I2-1引至10A02。

4、断路器控制回路

断路器控制回路中绘制的是控制回路图中汇控柜及机构箱内的部分(图7)。我们先把图中的各部件简要作一下说明。

图中的43R1为就地/远方把手(图8),选择操作方式是远方还是就地。SRCA 为合闸线圈的辅助电阻,其作用是分流,防止合闸线圈因电流过大而烧毁。CB1A 为断路器的辅助触点(图9)。CCA 为合闸线圈(图10)。63Q3X1,63Q3X2为油压力接点,63G1X1为SF6压力接点,保证油压和SF6压力在正常范围内才能接通回路。

大毛毛 …… 此处隐藏:4842字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

典型电气二次回路识图.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275381.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)