教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 行业资料 >

宝珠寺水力发电厂技术改造工作回顾

来源:网络收集 时间:2026-07-06
导读: 第21卷第2期2002年6月四 川 水 力 发 电Sichuan Water PowerVol.21,No.2Jun.,2002 宝珠寺水力发电厂技术改造工作回顾 徐祝山 (宝珠寺水力发电厂,四川广元 628003) 摘 要:宝珠寺水力发电厂投产后,水工建筑和主要机电设备运行良好,但部分控制设备、自动化元件

第21卷第2期2002年6月四 川 水 力 发 电Sichuan Water PowerVol.21,No.2Jun.,2002

宝珠寺水力发电厂技术改造工作回顾

徐祝山

(宝珠寺水力发电厂,四川广元 628003)

摘 要:宝珠寺水力发电厂投产后,水工建筑和主要机电设备运行良好,但部分控制设备、自动化元件、辅助设备多次发生故障造成被迫停机,电厂对此进行了技术改造工作,取得了较为满意的效果。对宝珠寺电厂技术改造工作进行了回顾,总结了技术改造成功的经验和教训。

关键词:宝珠寺电厂;技术改造;回顾

中图分类号:TV737;TM762.1;TM762.2;TM763

文献标识码: B

文章编号:1001-2184(2002)02-0001-07

1 前 言

宝珠寺水力发电厂是在90年代中期投产发电的,当电厂建成后,其规模是不可能再发生变化了,无法靠外延扩大再生产,而只能从内部挖掘潜力。宝珠寺电厂投产后,通过寻找和发现生产设备存在的问题并进行设备技术改造,从而提高了电厂的生产能力,增加了电厂的经济效益。

笔者试图通过对宝珠寺水力发电厂技术改造的回顾来说明在企业内部有针对性地进行技术改造能够经济有效地提高企业的劳动生产率。在进行技改后,设备的自动化水平得到了提高,不仅能够减轻工人的劳动强度,还能减少生产工人的使用数量。宝珠寺电厂的做法对类似企业也有一定的参考意义。

宝珠寺电站投产后,总的运行情况是好的,大坝和主要机电设备都能正常运行,没有出现重大工程质量问题,基本达到了设计要求。但电站运行中也暴露了不少问题,例如:部分辅助设备不能正常运行,影响正常发电设备;部分自动化元件误动作,造成发电设备运行异常;水轮发电机轴承冷却系统故障,造成发电机被迫停运;继电保护整定计算和保护原理不适当,造成多次误动等。对于生产现场出现的这些问题,必须通过进行设备检修维护和技术改造等手段来解决。笔者侧重从经济效益和安全角度来总结宝珠寺电厂技术改造的经验教训。

从设备故障发生的次数来分析,在投产初期的1997年和1998年,故障次数较多,达到47次;而1999年和2000年故障次数开始减少,为31次。这说明在不断的故障处理和设备改造中,设备的健康水平有了明显的提高。

现将1997~2000年4年间的设备故障分类:(1)水轮发电机快速工作闸门故障15次,累计停机时间95.65h。其中工作闸门油路故障及处理11次,闸门位置回复钢丝绳断裂处理4次;

(2)电气继电保护装置误动作造成故障停机13次,累计时间35.73h;

(3)水机保护装置误动作造成故障停机12次,累计时间87.17h;

(4)发电机励磁装置故障停机10次,累计停机时间达到682.01h,其中最长一次4号机停机时间403.17h,造成了较严重的危害;

(5)水轮机转速调节系统故障停机4次,累计停机时间34.07h;

(6)2号机主轴密封漏水处理停机4次,累计停机时间64.78h;

(7)3号机大轴摆度超标处理停机3次,累计停机时间571.22h;

(8)1号机推力外循环系统故障停机2次,累计停机时间为185.79h;

(9)水轮机压油装置故障停机2次,持续时间1.8h;

(10)其他设备故障停机共计13次,累计停机时间216.39h。

尽管生产现场实际发生的设备故障很多,但并非所有故障都须投入较多资金、通过技术改造才能解决。其中不少故障经过精心维护和检修或进行适当的现场处置即可消除。经过设备检修或现场处置得到有效解决,无需进行技术改造的设备故障有:

2 生产设备发生的故障及其分类处理

从生产统计资料可以看出,在电站投产的初期,设备故障频繁。对生产现场陆陆续续出现的故障,一开始也难以找到规律,只能就事论事,出现一次,解决一次。但随着时间的推移,逐渐显现出一些规律。

 收稿日期:2002-01-25

(1)水轮发电机快速工作闸门的处理。由于工作闸门操作油系统的主要阀组较精密,对操作油的油质要求较高,而新投入运行的设备内不可避免地会有一些杂质,在设备运行中油质也会逐渐老化,所以造成了油路故障。现场人员对操作油进行过滤和再生,逐步解决了油路故障的问题。对闸门回复系统的故障经分析认为系传动机构不良造成,经更新传动机构后,运行趋于正常;

(2)仅在1997年,继电保护装置误动作12次,1998年误动作1次,严重影响了电站的正常运转。经现场分析认为,原因有三: 部分保护装置的保护原理不适合现场实际; 部分保护装置的整定值不当; 部分回路接线错误。现场工作人员会同设备生产商,同上级电网调度部门配合,针对故障发生的原因,采取有效措施,在没有花费多少资金的情况下,很快便解决了继电保护误动作的问题,此后再没有发生过这类故障;

(3)在发电设备投产后,共出现了12次水机保护误动作造成的停机事件。现场分析其误动作原因,一是部分测温元件误发信号;二是部分测速元件出现不实输出;三是部分回路接触不良;四是部分回路接线错误。现场处置的措施是对元件进行筛选,对回路进行清理和紧固。经现场处置,故障率逐步下降,1999年故障率已经较低,2000年故障率趋于零;(4)1997~1999年,2号水轮机先后出现了多次主轴密封漏水现象,其中4次造成了被迫停机进行处理。经现场检查发现,主要原因是水轮机顶盖自流排水不畅和密封圈下沉所致。经采取增加人工排水装置和加水压顶起密封圈后,故障得以消除;

(5)3号水轮发电机自投产后多次发生大轴摆度超标现象,其中有3次严重的停机事件,总共造成停机571.22h,严重影响了电站的发供电和经济效益的正常发挥。在1998年,现场发生了3号水轮发电机第一次大轴摆度严重超标后,经过对3号水轮发电机组进行全面检查和处理,对轴系和轴瓦进行了全面调试,待合格后重新将水轮发电机投入运行。但在重新投入运行两年后又出现了同类现象,这大大出乎了我们的预料。为此,从更深层次上对转子系统进行了试验和研究,得到了大轴不平衡的结论。经现场轴系配重后才使该故障得以彻底消除。

失见表1~3。

表1 1997年非计划停机事件造成的直接经济损失表

入库非计划

月份流量停机时

/m3 s-1间/h12345678累计

11689.185.3232378239277241.6

20.9205.591.731.77010.424.130

月平均发电耗水率

/m3 (kW h)-1

月 度弃水量/亿m32.47790.15600.76675.83270.94292.34820.2583

影 响发电量

/万kW h直接经济损失/万元3671.107.2045.660.40220.3

7.767.02-6.54-6.286.38-

112.5222.2022.60142.5188.60688.4

表2 1998年非计划停机事件造成的直接经济损失表

入库非计划

月份流量停机时

3-1间//m sh45678

累计

127.5298235.7486634.2

0-0-657.99

月平均发电耗水率

3-1/m (kW h)

月 度弃水量/亿m30.1826

02.3781

影 响发电量

/万kW h直接经济损失/万元0000

----5.29

0000

5.76357200.32304.1

7200.32304.1

表3 1999年非计划停机事件造成的直接经济损失表

月份78910累计

入库非计划流量停机时3-1间//m sh709.21320.15295.76499.49

102.75--19.8

月平均发

电耗水率

3-1/m (kW h)

月 度弃水量/亿m31.6495001.8006

影 响发电量

/万kW h直接经济损失/万元442.880061.44504.32

4.74--4.64

1384001921576

  2000年没有发生水库弃水现象,我们认为非计划停机事件并没有造成直接经济损失。

4 主要技术改造项目

技术改造的决策正确与否,直接关系到技术改造的 …… 此处隐藏:17321字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

宝珠寺水力发电厂技术改造工作回顾.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275223.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。