导读: 第一章、工程概况及特点 第一节、工程建设概况 乌鲁木齐市西山工业供水工程三标段反应沉淀池,工程位于乌鲁木齐 市西山青年渠幸福分水闸下游1.5KM处。工程设计单位为中国市政工程西 北设计研究院有限公司,建设单位为新疆天山源水管理经营有限公司。 反应沉

第一章、工程概况及特点

第一节、工程建设概况

乌鲁木齐市西山工业供水工程三标段反应沉淀池,工程位于乌鲁木齐

市西山青年渠幸福分水闸下游1.5KM处。工程设计单位为中国市政工程西

北设计研究院有限公司,建设单位为新疆天山源水管理经营有限公司。

反应沉淀池建筑面积为2261㎡;主体结构为全现浇框架结构,池体为

钢筋砼结构,建筑高度13米。

工程合理使用年限为50年,抗震设防烈度为8度,抗震等级框架结构

为一级,工作环境类别为二(b),屋面防水等级为三级,耐火等级为二级。

工程质量要求:合格。

工程工期要求:计划于2009年9月10日开工,2010年9月10日竣工。

第二节、建筑设计特点

4)反应沉淀池

反应沉淀池分为池体部分和外围护框架部分;

外围护大屋面为网架结构,由专业公司设计施工;

反应沉淀池屋面:防水等级3级,4厚SBS 防水卷材,30厚细石混凝

土找平层,1:6水泥焦渣找2%坡,保温采用90厚挤塑聚苯板;雨棚为3

厚聚氨酯涂膜防水层;

楼地面:防滑地砖,规格600*600*8;

踢脚:与楼地面相对应踢脚;

地砖踢脚 值班室、控制室;

顶棚:卫生间顶棚为硬质PVC条板吊顶,其他房间为白色水性耐擦洗

涂料;

外墙:外墙弹性涂料,弹性底涂,柔性腻子,玻璃纤维网格布,挤塑

聚苯板;

外门为彩钢夹芯板保温大门;

窗为带纱窗中空玻璃塑钢窗60型材,5+9+5厚白玻;

反应沉淀池池体内壁在水位线以下500处到池顶贴白色泳池砖。

池上部四周设有防护不锈钢栏杆。

散水:细石混凝土散水。

第三节、结构设计特点

本工程抗震设防烈度为八度第一组,2类建筑场地,框架抗震等级为一

级,结构安全等级为二级,设计使用年限50年,露天环境与水土接触的构

件所处环境类别为二b类环境,其余为一类环境。

1、框架结构的独立基础和水池的基础应当坐落在持力卵石层上,基坑

开挖时应注意不得扰动基底原状土,且当开挖时应预留一定的人工开挖厚

反应沉淀池分为池体部分和外围护框架部分。外围护部分基础为独立基础,

基底标高不一,独立基础间设地梁,地梁上设钢筋混凝土挡土墙至±0.00。

地上部分为框架结构,中间层设有廊道。女儿墙为2.8米高200厚钢筋混

凝土墙。反应沉淀池为整体式水工钢筋混凝土结构,是该单位工程的主要

和关键部位。池壁厚度主要为300和400厚,高度在6米以上。反应沉淀

池池体部分主要有反应池、沉淀池两大部分组成。反应池由纵横向GB池壁

构成网状式布局,各网孔池体间通过池壁上的洞口串通。沉淀池大空间结

构布局,四周为钢筋混凝土池壁。

2、混凝土强度等级

反应沉淀池结构采用C30混凝土,基础垫层采用C15素混凝土;池体

部分混凝土为C30水工混凝土,掺加外加剂抗渗,抗渗标号S6,抗冻等级

F200。

3、钢筋主要有HPB235级,HRB335级。

4、墙体材料,外墙300厚陶粒空心砌块,内墙200厚陶粒空心砌块,

陶粒空心砌块干容重小于6KN/M3。

5、本工程钢筋直径<20mm时采用绑扎搭接,钢筋直径≥22时采用机

械连接。

6、钢筋锚固、搭接长度按图纸要求;

7、混凝土保护层厚度:

池壁、底板上层35mm,独立基础、池底板下层40mm;

板15mm,上部框架梁25mm,框架柱30mm。

8、构造柱、填冲墙

墙长度超过5米时,在墙中间位置或洞口两侧设置构造柱,构造柱混

凝土强度等级C30,构造柱底部钢筋插入框架梁或柱内500,构造柱顶部钢

筋插入框架梁内500。

9、施工缝

施工缝应设在底板上不小于500mm和变截面处。施工缝中应嵌入钢板

止水带。

10、池壁穿墙套管及预埋件必须按设计位置及标高事先预埋好。

11、结构统一规定

(1)在同一截面内钢筋接头不能大于总钢筋面积:受拉25%,受压

50%。

(2)所有池体砼均要求浇筑注密实,定位准确,拆模后表面要光滑、

平整、若发现有蜂窝麻面,应视情况采取补救措施或凿掉重做。

12、框架结构构件的规定:

(1)柱:

框架柱纵筋的连接可采用机械连接或氧气压力焊接,同一截面内

钢筋接头面积不应超过50%,当接头位置无法避开柱端箍筋加密区时,采用

机械连接,且接头面积不应超过50%,机械连接接头等级A级。

(2)梁:

1)对于跨度为4米和4米以上的梁,按施工规范起拱。

2)梁底部纵筋采用焊接接头,接头位置应位于支座附近。

(3)楼板:

跨度大于4米的板,要求板跨中起拱L/400。女儿墙每隔12米长

作伸缩缝,缝宽20,内添沥青麻丝。

第四节、设备安装设计特点

反应沉淀池采暖为厂区内水源热泵供热站供50/40度热水。散热器为

SQGZ钢管六柱散热器,焊接钢管供水系统。室内给水管道采用PPR管道热

熔连接;雨水及污水管道采用UPVC排水管道,专用胶粘承插接口。埋地管

道和水下管道需做食品级防水涂料内防腐,外做四油一布环氧煤沥青涂料

防腐。明装管道做内外防腐和刷耐候环保色调和漆。

配电采用三相五线,电缆穿钢管暗敷引入。照明线路穿保护管暗敷。

总等电位连接按照有关标准图集安装。整体做防雷接地连接。电话、电视

均暗装,系统引自就近市网。明装管道做内外防腐和刷耐候环保色调和漆。

采暖为厂区内水源热泵供热站供50/40度热水。散热器为SQGZ钢管六柱散

热器,焊接钢管供水系统。配电系统同反应沉淀池。

反应沉淀池、是该标段最为主要和关键的单位工程,同时也是供水工

程中最为复杂的工程,由于这些地方使用大量设备和预埋较多的管道,这

就给工程施工提出了更高的要求,土建施工质量除必须满足国家施工规范

和标准的要求外,尚须满足设备安装的精度与时间要求。其中主要特点是:

⒈池体结构复杂、设备安装和使用精度要求高,必须保证池体结构具

有相当高的尺寸、标高和公差配合要求,以便顺利安装和保证正常使用,

例如反应区池壁的标高、角度和斜板的平直度;过墙柔性套管的位置和标

高以及平直度;各种设备基础、预埋螺栓轴线及位置和尺寸均需精确无偏

差,反应区、集泥槽底部工艺混凝土的坡度控制、位置尺寸等必须精确控

制。

⒉必须表面光洁、密实和不渗漏和高抗冻要求,满足S8和S6级抗渗

要求,并达到清水砼的外观质量要求。

⒊必须保证钢筋不暴露于池内,以防钢筋锈蚀反锈污染水质。

⒋设备安装过程中及安装以后,须土建配合和协作,必须有总体统筹

安排,应该土建提供配合的工序,土建必须及时正确的配合,以便确保总

工期和工程质量。

第六节、建设地点特征

本工程处于乌市西山青年渠幸福分水闸下游,利于现场材料等物资运

输。施工现场场地宽阔,应当合理布置现场减少材料二次倒运。基础施工

阶段挖土部分外运,回填土部分回运。

第二章、施工现场平面图

第一节、现场条件说明

⒈工程位于乌市西山青年渠幸福分水闸下游1.5KM处。经考察施工现

场交通较为便利,可直接进入施工现场。

⒉现场平面布置考虑办公、生产、材料及机械设备,考虑环保、减少 …… 此处隐藏:6267字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

沉淀池施工组织设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275196.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)